Аватар пользователя
Ийон

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 10

08.07.2013 в 22:18:19

Здравствуйте! Собрал схему съема тепла с конденсатора (точнее, до конденсатора) с целью греть воду в ГВС в частном доме. Температура после компрессора - 100 (99), после теплообменника гвс - 40-45, 11 на входе в ВБ, 14 -16 на выходе из ВБ. Ничего не обмерзает, вроде все работает, но меня тревожит температура компрессора - +100С.

Вопрос - какие предельные значения температуры на компрессоре предусмотрены (в общем случае) ? Не перегрею-ли я мотор-компрессор? Кондей-донор - Електра 18. Заранее спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

08.07.2013 в 22:28:42

Нормальная 70...80, 100 градусов это уже аномалия ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ийон

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 10

08.07.2013 в 22:36:07

Бориска66 написал : Нормальная 70...80

Спасибо. При какой уличной температуре?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2013 в 00:23:35

Ийон написал : Спасибо. При какой уличной температуре?

При любой ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ийон

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 10

09.07.2013 в 15:05:43

Бориска66 Разве при повышении температуры давление конденсации не растет?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2013 в 15:07:27

Ийон Я указал диапазон температур, в пределах которого компрессор работает в "комфортных" для него условиях, в чем непонятность ответа ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ийон

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 10

09.07.2013 в 17:00:12

Бориска66 написал : компрессор работает в "комфортных" для него условиях,

Например ДВС работает при 90-100С, и это - оптимальная температура как для масла, так и для комплекса двигателя в целом. Внешний блок находится на стене, работает в восходящем потоке воздуха с температурой 30-40 (а может быть и более). Температура конденсата на 5-10 градусов выше температуры обдувающего конденсатор воздуха, то есть до капилярки температура хладагента может быть и 50 градусов (у меня - 40-45). Вопрос-то у меня был к специалистам - нужно добавить хладагента, что бы испарение продолжалось на газовой трубке и заканчивалось в компрессоре? Сделать так, что бы усилить его охлаждение - есть в этом смысл или оставить систему в покое?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2013 в 17:06:22

Ийон написал : Например ДВС работает при 90-100С, и это - оптимальная температура как для масла, так и для комплекса двигателя в целом.

Вы задали вопрос про компрессор кондиционера а не про ДВС ...

Ийон написал : то есть до капилярки температура хладагента может быть и 50 градусов

Должна быть 35...40 ...

Ийон написал : Вопрос-то у меня был к специалистам - нужно добавить хладагента, что бы испарение продолжалось на газовой трубке и заканчивалось в компрессоре?

Добавить можно, а как компенсировать его избыток будете при изменении температуры ? Как собираетесь поддерживать конденсацию ? Капилляркой ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ийон

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 10

09.07.2013 в 19:58:50

Бориска66 написал : Вы задали вопрос про компрессор кондиционера а не про ДВС ...

А смысл спрашивать про двс ? ДВС меня сейчас не интересует, только как аналогия по материалам.

Бориска66 написал : Должна быть 35...40 ...

Должна - кому? Если температура охлаждающего воздуха +40 - как меньше 45 перед капиляркой получить?

Бориска66 написал : как компенсировать его избыток будете при изменении температуры ?

Может, ТРВ добавить в схему? Насколько в 18-м кондее актуален жидкарь на входе в компрессор? Иначе задам вопрос - каков нижний температурный предел хладагента (410) между фильтром и компрессором?

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

09.07.2013 в 21:42:28

Ийон написал : температура компрессора

50+температура воздуха( окружающая)-из опыта спецов..

0
Аватар пользователя
Ийон

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 10

09.07.2013 в 23:08:58

Fresh, Спасибо. Сколько дозаправить хладагента, что бы он охлаждал компрессор, но не привел бы к гидроудару? И какая метода дозаправки? Сейчас заправлено так, что кипение (испарение)заканчивается где-то в газовой трубе - фильтре перед компрессором. У меня охлаждающия сторона имеет стабильную температуру (точнее - съем тепла) - так что трв скорее всего не понадобится. Сколько жидкой фракции безопасно можно запускать в компрессор 18 размера?

0
Аватар пользователя
Fresh

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Рига

Сообщений: 1106

09.07.2013 в 23:30:13

Ийон написал : Сколько дозаправить хладагента

..столько,сколько предписано..,как будите контролировать температуру кондетсации(расход\отбор тепла переменный),изменили ли контур?,Вопросов много,П.С. а может не надо технику гробить ?

0
Аватар пользователя
Ийон

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 10

09.07.2013 в 23:43:14

Fresh написал : столько,сколько предписано..,

У меня контур охлаждения увеличился на 565 мл, изменились и температурные характеристики теплового насоса. Кем предписано?

Fresh написал : а может не надо технику гробить ?

А есть готовые решения утилизации тепла?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.07.2013 в 23:47:12

Ийон, извините, но то как вы не до поняв тему пытаетесь тут всем мозг вынести - это вообще-то шедевр ...

Хотите разобраться в процессах происходящих в кондиционере ?

Скачайте Патрика Котзагланианина и прочитайте его, нечего голову людям морочить ...

Сейчас Вы не слушая окружающих и не до понимая вопрос до конца, просто сносите всем мозг ...

А люди из вежливости пытаются Вам что-то отвечать (а Вы это даже не воспринимаете), а походу с подачи админа, еще и посты, которые Вас незабвенного могут задеть тут трут ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Ийон

Местный

Регистрация: 08.07.2013

Москва

Сообщений: 10

13.08.2013 в 00:19:41

Ситуацию с нагревом компрессора удалось изменить, добавив дополнительно 2 контура охлаждения параллельно двум выполненным ранее. То есть перегрев видимо был из-за зауженного сечения и как следствие - повышенного сопротивления труб конденсатора. Теперь температура +60 на выходе из компрессора. И попутно возник вопрос - зависит ли ток потребления компрессора от температуры конденсации. По идее, чем ниже температура конденсации - тем меньше давление, соответственно, меньше нагрузка на компрессор и меньше ток (то есть потребление электричества). К сожалению, я не замерял ток в первом воплощении системы и сравнивать не с чем. Кто-нибудь проводил замеры энергопотребления при разных температурах на конденсаторе? Если "да" - поделитесь результатами, плз.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу