09.07.2013 в 23:30:13
Ийон написал : Сколько дозаправить хладагента
..столько,сколько предписано..,как будите контролировать температуру кондетсации(расход\отбор тепла переменный),изменили ли контур?,Вопросов много,П.С. а может не надо технику гробить ?
09.07.2013 в 23:47:12
Ийон, извините, но то как вы не до поняв тему пытаетесь тут всем мозг вынести - это вообще-то шедевр ...
Хотите разобраться в процессах происходящих в кондиционере ?
Скачайте Патрика Котзагланианина и прочитайте его, нечего голову людям морочить ...
Сейчас Вы не слушая окружающих и не до понимая вопрос до конца, просто сносите всем мозг ...
А люди из вежливости пытаются Вам что-то отвечать (а Вы это даже не воспринимаете), а походу с подачи админа, еще и посты, которые Вас незабвенного могут задеть тут трут ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
13.08.2013 в 00:19:41
Ситуацию с нагревом компрессора удалось изменить, добавив дополнительно 2 контура охлаждения параллельно двум выполненным ранее. То есть перегрев видимо был из-за зауженного сечения и как следствие - повышенного сопротивления труб конденсатора. Теперь температура +60 на выходе из компрессора. И попутно возник вопрос - зависит ли ток потребления компрессора от температуры конденсации. По идее, чем ниже температура конденсации - тем меньше давление, соответственно, меньше нагрузка на компрессор и меньше ток (то есть потребление электричества). К сожалению, я не замерял ток в первом воплощении системы и сравнивать не с чем. Кто-нибудь проводил замеры энергопотребления при разных температурах на конденсаторе? Если "да" - поделитесь результатами, плз.