Алексей7575 написал :
....1. По снипам воздухообмен в подобных помещениях трех-пятикратный? ...
И поэтому Вы считаете что кратность делается только притоком????? Тогда, наверно не внимательно читаете ....
Алексей7575 написал :
.... Другой вопрос что делать так не нужно, но топикстартер хочет.....
Это уже совершенно другой вопрос. Это уже его проблема, главное он предупрежден, а дальше пусть что хочет то и делает .....
Алексей7575 написал :
....2. Посчитайте падение давления, если трудно на калькуляторе, посчитайте в любой доступной программе.....
Даже и считать не буду, но больше чем 170 (200 - это уже "за глаза") Па такая, практически, прямая сеть, иметь не будет. Двухкратная перестраховка - это лишнее...
Алексей7575 написал :
.... 3. Карманник под Бризарт, EU-5, тряпка и синтепон, еще аналоги написать? ....
;) :) Вы сами себе же и противоречите. Ваши слова, п.24:
Алексей7575 написал :
.... По поводу максимальных степеней очистки даже не фантазируйте, весь вопрос в толщине синтепона ....
Сами только что написали, что появляется материал под названием "тряпка", а точнее, опять таки, фильтрующий материал с определенными возможностями по очистке. А в связке, т.н. синтепоном, получается фильтр 5-го класса. Кстати, насколько сами же и видели, по толщине если и отличается то не на много. А если смотреть выше класс очистки, то там и бумага появляется, но никак не утолщается синтепон ....
Уж извините, сам бываю некорректен в определниях ;) :)
Алексей7575 написал :
... 4. Плюсы Отсутствие лишних воздухораспределителей ....
Уж это-то за "плюс" я бы не называл. У Вас все через одно место получается. Если для приточного воздуха скорость истечения воздуха из решетки должна быть побольше для того чтобы большую площадь охватить, то для холодного воздуха кондиционера, наоборот, оптимально поменьше. То у Вас получается - если для притока достаточно решетки 150х150 Вы же предлагаете применить 500х150. Это реально для гостиной. И это Вы считаете плюсом ???? .... ;)
Алексей7575 написал :
..... Зачем нужен угольный фильтр? Зачем нужна бактерицидка? ....
Обычно сравнивается одинаковая комплектация. А именно эти элементы есть в ПВУ, поэтому, как бы, приведено все к единому варианту. И есть второе объяснение:
user написал :
.... Выбирал установку с максимальной фильтрацией ....
Только исходя из этого и писал .....