user
user
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 28

15.07.2013 в 10:19:12

Ким написал : Максимальная очистка, так максимальная очистка. Все элементы, которые применены в ПВУ повторяете в качестве отдельной единицы, выбираете любого производителя - получаете установку. Правда, прошлый раз забыл написать, "компактность" будет несколько другая, по-хуже чем у ПВУ. Но в то же время, экономичнее в эксплуатации. Те же фильтры будут дешевле .... У любого производителя что присутствует в Москве возможно набрать все элементы установки с высочайшим классом очистки ....

Смотрю на ассортимент бризартов и вентмашины и не понимаю, как этот конструктор можно сложить в более дешевый аналог ПВУ-350, если самый простой блок приточки без фильтрации стоит от 60 тыс. рублей. Какого производителя порекомендуете посмотреть?

0
Алексей7575
Алексей7575
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

15.07.2013 в 16:34:44

Приточку в кухню выводить ни в коем случае нельзя, если передавит, то по всему дому будете нюхать ароматы готовящейся еды. И как Вы собираетесь избавляться от "излишков" приточного воздуха. По поводу максимальных степеней очистки даже не фантазируйте, весь вопрос в толщине синтепона))) Если ставить приточку, то ставить вертикально на балконе, канальник в ванную, в него подмес от приточки. Только учтите, точное поддержание заданных параметров с канальником или невозможно, или влетит в копейку. В идеале настенники над дверями в комнаты и кухню.

0
user
user
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 28

15.07.2013 в 16:57:20

Алексей7575 написал : Приточку в кухню выводить ни в коем случае нельзя, если передавит, то по всему дому будете нюхать ароматы готовящейся еды. И как Вы собираетесь избавляться от "излишков" приточного воздуха. По поводу максимальных степеней очистки даже не фантазируйте, весь вопрос в толщине синтепона))) Если ставить приточку, то ставить вертикально на балконе, канальник в ванную, в него подмес от приточки. Только учтите, точное поддержание заданных параметров с канальником или невозможно, или влетит в копейку. В идеале настенники над дверями в комнаты и кухню.

Мы весьма вкусно готовим, запахи смущать не будут, только будоражить. :) Специалисты подсказали мне, что, если вести воздуховод (даже если он будет 160) в спальню через гостиную комнату, то мощности ПВУ на кухню уже не хватит. Предлагают три Селенги по одной в каждое помещение. Я сконфужен.

0
Алексей7575
Алексей7575
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

15.07.2013 в 17:34:00

Если приточка хотя бы 350-370 паскалей реально выдает, хватит за глаза. Тройник прямо на балконе, 100 воздуховод на кухню через лоджию, 125 в гостиную, от него 100 в спальню, на всякий случай шибера. если до конца правильно, то из кухни принудиловка напрямую на улицу с бабочкой и шумоизолированным вентилятором.

0
user
user
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 28

15.07.2013 в 17:37:16

Алексей7575 написал : Если приточка хотя бы 350-370 паскалей реально выдает, хватит за глаза. Тройник прямо на балконе, 100 воздуховод на кухню через лоджию, 125 в гостиную, от него 100 в спальню, на всякий случай шибера. если до конца правильно, то из кухни принудиловка напрямую на улицу с бабочкой и шумоизолированным вентилятором.

Вот так вот производительность ПВУ-350 выглядит (взято с сайта производителя):

0
Вложение
Алексей7575
Алексей7575
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

15.07.2013 в 18:00:03

не пройдет, вообще не пройдет, если делать по уму, нужно 120 на кухню и примерно по столько же в гостиную и спальню, смотря как считать))) Смотрите действительно бризарт, да, а как у вас с электричеством?

0
Алексей7575
Алексей7575
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

15.07.2013 в 18:01:42

ПВУ-350 пойдет если только в подмес канальника делать, как раз хватит, 30% от производительности))

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12811

15.07.2013 в 19:52:09

Алексей7575 написал : .... 100 воздуховод на кухню через лоджию .... если делать по уму, нужно 120 на кухню ....

По какому "уму" на кухню приток подается ????

Алексей7575 написал : .... Если приточка хотя бы 350-370 паскалей реально выдает, хватит за глаза. .....

Откуда такие цифры ???? Или "ефрейторский зазор" не лишен ????? На всякий случай пригодится ???

Алексей7575 написал : максимальных степеней очистки ......., весь вопрос в толщине синтепона ...

И где же Вы видели фильтры хотя бы 5 или 7-го класса состоящих только из синтепона ???? Ссылочку пожалуйста ....

Алексей7575 написал : ..... ставить приточку, ...... , канальник в ванную, в него подмес от приточки.

Для такой квартиры такая схема - полное идиотство .... Простой пример: Зима, кондиционер в этот период не работает. Т.е. получается, чтобы работала приточная вентиляция в квартире надо или чтобы "молотил" внутренний блок в режиме вентиляции или же приточку рассчитывать на то чтобы приточка "продавливала" внутренний блок. При такой схеме больше минусов чем плюсов, повторяться не хочется .... И, один из самых главных минусов - 300 мм опускать потолки, пусть и в ванной ....

user написал : ..... не понимаю, как этот конструктор можно сложить в более дешевый ....

Почитайте сколько стоят расходники для ПВУ и для того же Бризарта/SAU/Shuft и т.д. Далее, ту же бактерицидную секцию дешевле собрать из "россыпи" чем купить готовую. Далее, практически за те же деньги что стоит ПВУ Вы сможете поиметь тот же Бризарт с фильтрацией уголь + фильтр 11 класс + бактерицидка + возможность (если не изменилось что либо) сконфигурировать установку, допустим, для лета на 500 кубов, а на зиму - 350 кубов.

Если делать наборную установку при тех же исходных - то еще некоторую сумму возможно сэкономить. Но в этом случае габариты установки будут неприличные ......

Еще добавить ?????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Алексей7575
Алексей7575
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 35

15.07.2013 в 21:09:46

Ким,

  1. По снипам воздухообмен в подобных помещениях трех-пятикратный? Другой вопрос что делать так не нужно, но топикстартер хочет.
  2. Посчитайте падение давления, если трудно на калькуляторе, посчитайте в любой доступной программе.
  3. Карманник под Бризарт, EU-5, тряпка и синтепон, еще аналоги написать?
  4. Плюсы Отсутствие лишних воздухораспределителей и оптимизация прокладки воздуховодов. Минус энергозатраты (70 Ватт) зимой, для "молочения" внутреннего блока А теперь вопрос Вам. Зачем нужен угольный фильтр? Зачем нужна бактерицидка? Заодно скажите, какое кол-во электричества для корректного нагрева 350 кубов воздуха, при температуре, допустим, -25 на улице?
0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12811

15.07.2013 в 21:45:40

Алексей7575 написал : ....1. По снипам воздухообмен в подобных помещениях трех-пятикратный? ...

И поэтому Вы считаете что кратность делается только притоком????? Тогда, наверно не внимательно читаете ....

Алексей7575 написал : .... Другой вопрос что делать так не нужно, но топикстартер хочет.....

Это уже совершенно другой вопрос. Это уже его проблема, главное он предупрежден, а дальше пусть что хочет то и делает .....

Алексей7575 написал : ....2. Посчитайте падение давления, если трудно на калькуляторе, посчитайте в любой доступной программе.....

Даже и считать не буду, но больше чем 170 (200 - это уже "за глаза") Па такая, практически, прямая сеть, иметь не будет. Двухкратная перестраховка - это лишнее...

Алексей7575 написал : .... 3. Карманник под Бризарт, EU-5, тряпка и синтепон, еще аналоги написать? ....

;) :) Вы сами себе же и противоречите. Ваши слова, п.24:

Алексей7575 написал : .... По поводу максимальных степеней очистки даже не фантазируйте, весь вопрос в толщине синтепона ....

Сами только что написали, что появляется материал под названием "тряпка", а точнее, опять таки, фильтрующий материал с определенными возможностями по очистке. А в связке, т.н. синтепоном, получается фильтр 5-го класса. Кстати, насколько сами же и видели, по толщине если и отличается то не на много. А если смотреть выше класс очистки, то там и бумага появляется, но никак не утолщается синтепон .... Уж извините, сам бываю некорректен в определниях ;) :)

Алексей7575 написал : ... 4. Плюсы Отсутствие лишних воздухораспределителей ....

Уж это-то за "плюс" я бы не называл. У Вас все через одно место получается. Если для приточного воздуха скорость истечения воздуха из решетки должна быть побольше для того чтобы большую площадь охватить, то для холодного воздуха кондиционера, наоборот, оптимально поменьше. То у Вас получается - если для притока достаточно решетки 150х150 Вы же предлагаете применить 500х150. Это реально для гостиной. И это Вы считаете плюсом ???? .... ;)

Алексей7575 написал : ..... Зачем нужен угольный фильтр? Зачем нужна бактерицидка? ....

Обычно сравнивается одинаковая комплектация. А именно эти элементы есть в ПВУ, поэтому, как бы, приведено все к единому варианту. И есть второе объяснение:

user написал : .... Выбирал установку с максимальной фильтрацией ....

Только исходя из этого и писал .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

user
user
Новичок

Регистрация: 09.07.2013

Москва

Сообщений: 28

15.07.2013 в 21:46:11

Алексей7575 написал : не пройдет, вообще не пройдет, если делать по уму, нужно 120 на кухню и примерно по столько же в гостиную и спальню, смотря как считать))) Смотрите действительно бризарт, да, а как у вас с электричеством?

Электричество в порядке, вроде никуда не пропадает, денег стоит, в целом также, как и везде.

Ким написал : По какому "уму" на кухню приток подается ????

У меня там место будет уютное, чтобы с кофе за ноутбуком работать. :) Не только готовка в общем.

Ким написал : Почитайте сколько стоят расходники для ПВУ и для того же Бризарта/SAU/Shuft и т.д. Далее, ту же бактерицидную секцию дешевле собрать из "россыпи" чем купить готовую. Далее, практически за те же деньги что стоит ПВУ Вы сможете поиметь тот же Бризарт с фильтрацией уголь + фильтр 11 класс + бактерицидка + возможность (если не изменилось что либо) сконфигурировать установку, допустим, для лета на 500 кубов, а на зиму - 350 кубов.

Если делать наборную установку при тех же исходных - то еще некоторую сумму возможно сэкономить. Но в этом случае габариты установки будут неприличные ......

Еще добавить ?????

Т.е. получается "Breezart 550 Lux S" + что-то типа "Корпус фильтра Filter-Case-500" + фильтры?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.