13.07.2013 в 01:04:56
Бориска66 Этот самый тихий вариант для двухкомнатной квартиры выходит не дешево, если все делать до конца и правильно. Иначе мы не наблюдали бы в 99% аналогичных квартир стандартные настенники. Вроде этот вопрос обсуждался уже не раз.
13.07.2013 в 10:08:58
Бориска66 написал : ... Ни разу не шумное !!! ....
Вывешивая внутренний блок в проходном коридоре чтобы потом
i1 написал : .... опустить потолок на 30 см ....
не является гарантией того что этот блок будет работать тихо. Даже если сделано все правильно. Это натуральная порнография для квартир. Если бы блок стоял в "темном" уголке. Еще можно было бы согласиться.... Но в середине квартиры занизить весь потолок на 300 мм .... Убожество .... Какой бы он "тихий" не был ...
user написал : .... на балконе есть небольшой уголок площадью 1,20.... .
Вот именно, "небольшое" большое помещение .... Вопрос: Почему Вы остановились именно на этой установке если есть вариант поставить в закрытом помещении ???? Ведь процентов 30 из ее стоимости стоит корпус самой установки. В закрытом помещении же можно поставить как наборную установку так и моноблок с меньшим классом защиты. И при этом, в качестве не потеряете а в деньгах сэкономите приличную сумму....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.07.2013 в 01:34:11
user. как решили этот вопрос? На стадии осуществления, или так и нет ясности? У меня подобная распашонка и тоже хочу сделать приточку. Рассматривал приточно вытяжные установки с рекуператором тепла, рассматривал и ПВУ-350. Решил, что тоже только приточки хватит, но тянуть как в дальнюю комнату, так и не решил. Думаю поставить натяжные потолки, и под них разместить каналы. По кондеям, вначале думал поставить один кондей с приточкой (оказалось это просто баловство) буду ставить два кондея с разных сторон.
15.07.2013 в 09:51:31
i1 написал : в прихожей опустить потолок на 30 см и поставить там канальник., а в с\у на 20 см. над дверьми комнат и кухни адапторы с решотками, а забор воздуха сделать в с\у из обеих комнат(из кухни нельзя). можно ПРОбурить в с\у приток с улицы позаботившись о доп. фильтрации ... канальник желательно с помпой. дренаж в один из с\у или с трассой (если не будет карманов). Наружку на любую внешнюю, доступную стену... На эту площадь хватит Daikin 40. дорого но тихо...
Спасибо за любопытный вариант. У меня потолки не особо высокие, поэтому опускать на 30 см коридор я не согласен. Но ваш полет мысли любопытен, наверное он был бы очень кстати, если бы у меня была квартира с большим количеством комнат.
15.07.2013 в 10:02:07
Ким написал : Вот именно, "небольшое" большое помещение .... Вопрос: Почему Вы остановились именно на этой установке если есть вариант поставить в закрытом помещении ???? Ведь процентов 30 из ее стоимости стоит корпус самой установки. В закрытом помещении же можно поставить как наборную установку так и моноблок с меньшим классом защиты. И при этом, в качестве не потеряете а в деньгах сэкономите приличную сумму....
Выбирал установку с максимальной фильтрацией и подогревом. Буду благодарен за пример моноблока с меньшим классом защиты или пример наборной установки.
15.07.2013 в 10:07:39
sumak написал : user. как решили этот вопрос? На стадии осуществления, или так и нет ясности? У меня подобная распашонка и тоже хочу сделать приточку. Рассматривал приточно вытяжные установки с рекуператором тепла, рассматривал и ПВУ-350. Решил, что тоже только приточки хватит, но тянуть как в дальнюю комнату, так и не решил. Думаю поставить натяжные потолки, и под них разместить каналы. По кондеям, вначале думал поставить один кондей с приточкой (оказалось это просто баловство) буду ставить два кондея с разных сторон.
Ясность есть, но некоторые вопросы еще тоже остались. Приточка будет тянуться в дальнюю комнату через гостиную, в кухню - через балкон. Придется много сверлить. :) По кондеям мне нравится вариант мультик на кухню и гостиную + сплит на спальню.
15.07.2013 в 10:11:22
user написал : Выбирал установку с максимальной фильтрацией и подогревом. Буду благодарен за пример моноблока с меньшим классом защиты или пример наборной установки.
Максимальная очистка, так максимальная очистка. Все элементы, которые применены в ПВУ повторяете в качестве отдельной единицы, выбираете любого производителя - получаете установку. Правда, прошлый раз забыл написать, "компактность" будет несколько другая, по-хуже чем у ПВУ. Но в то же время, экономичнее в эксплуатации. Те же фильтры будут дешевле .... У любого производителя что присутствует в Москве возможно набрать все элементы установки с высочайшим классом очистки ....
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
15.07.2013 в 10:19:12
Ким написал : Максимальная очистка, так максимальная очистка. Все элементы, которые применены в ПВУ повторяете в качестве отдельной единицы, выбираете любого производителя - получаете установку. Правда, прошлый раз забыл написать, "компактность" будет несколько другая, по-хуже чем у ПВУ. Но в то же время, экономичнее в эксплуатации. Те же фильтры будут дешевле .... У любого производителя что присутствует в Москве возможно набрать все элементы установки с высочайшим классом очистки ....
Смотрю на ассортимент бризартов и вентмашины и не понимаю, как этот конструктор можно сложить в более дешевый аналог ПВУ-350, если самый простой блок приточки без фильтрации стоит от 60 тыс. рублей. Какого производителя порекомендуете посмотреть?
15.07.2013 в 16:34:44
Приточку в кухню выводить ни в коем случае нельзя, если передавит, то по всему дому будете нюхать ароматы готовящейся еды. И как Вы собираетесь избавляться от "излишков" приточного воздуха. По поводу максимальных степеней очистки даже не фантазируйте, весь вопрос в толщине синтепона))) Если ставить приточку, то ставить вертикально на балконе, канальник в ванную, в него подмес от приточки. Только учтите, точное поддержание заданных параметров с канальником или невозможно, или влетит в копейку. В идеале настенники над дверями в комнаты и кухню.
15.07.2013 в 16:57:20
Алексей7575 написал : Приточку в кухню выводить ни в коем случае нельзя, если передавит, то по всему дому будете нюхать ароматы готовящейся еды. И как Вы собираетесь избавляться от "излишков" приточного воздуха. По поводу максимальных степеней очистки даже не фантазируйте, весь вопрос в толщине синтепона))) Если ставить приточку, то ставить вертикально на балконе, канальник в ванную, в него подмес от приточки. Только учтите, точное поддержание заданных параметров с канальником или невозможно, или влетит в копейку. В идеале настенники над дверями в комнаты и кухню.
Мы весьма вкусно готовим, запахи смущать не будут, только будоражить. :) Специалисты подсказали мне, что, если вести воздуховод (даже если он будет 160) в спальню через гостиную комнату, то мощности ПВУ на кухню уже не хватит. Предлагают три Селенги по одной в каждое помещение. Я сконфужен.
15.07.2013 в 17:34:00
Если приточка хотя бы 350-370 паскалей реально выдает, хватит за глаза. Тройник прямо на балконе, 100 воздуховод на кухню через лоджию, 125 в гостиную, от него 100 в спальню, на всякий случай шибера. если до конца правильно, то из кухни принудиловка напрямую на улицу с бабочкой и шумоизолированным вентилятором.
15.07.2013 в 17:37:16
Алексей7575 написал : Если приточка хотя бы 350-370 паскалей реально выдает, хватит за глаза. Тройник прямо на балконе, 100 воздуховод на кухню через лоджию, 125 в гостиную, от него 100 в спальню, на всякий случай шибера. если до конца правильно, то из кухни принудиловка напрямую на улицу с бабочкой и шумоизолированным вентилятором.
Вот так вот производительность ПВУ-350 выглядит (взято с сайта производителя):
15.07.2013 в 18:00:03
не пройдет, вообще не пройдет, если делать по уму, нужно 120 на кухню и примерно по столько же в гостиную и спальню, смотря как считать))) Смотрите действительно бризарт, да, а как у вас с электричеством?
15.07.2013 в 18:01:42
ПВУ-350 пойдет если только в подмес канальника делать, как раз хватит, 30% от производительности))
15.07.2013 в 19:52:09
Алексей7575 написал : .... 100 воздуховод на кухню через лоджию .... если делать по уму, нужно 120 на кухню ....
По какому "уму" на кухню приток подается ????
Алексей7575 написал : .... Если приточка хотя бы 350-370 паскалей реально выдает, хватит за глаза. .....
Откуда такие цифры ???? Или "ефрейторский зазор" не лишен ????? На всякий случай пригодится ???
Алексей7575 написал : максимальных степеней очистки ......., весь вопрос в толщине синтепона ...
И где же Вы видели фильтры хотя бы 5 или 7-го класса состоящих только из синтепона ???? Ссылочку пожалуйста ....
Алексей7575 написал : ..... ставить приточку, ...... , канальник в ванную, в него подмес от приточки.
Для такой квартиры такая схема - полное идиотство .... Простой пример: Зима, кондиционер в этот период не работает. Т.е. получается, чтобы работала приточная вентиляция в квартире надо или чтобы "молотил" внутренний блок в режиме вентиляции или же приточку рассчитывать на то чтобы приточка "продавливала" внутренний блок. При такой схеме больше минусов чем плюсов, повторяться не хочется .... И, один из самых главных минусов - 300 мм опускать потолки, пусть и в ванной ....
user написал : ..... не понимаю, как этот конструктор можно сложить в более дешевый ....
Почитайте сколько стоят расходники для ПВУ и для того же Бризарта/SAU/Shuft и т.д. Далее, ту же бактерицидную секцию дешевле собрать из "россыпи" чем купить готовую. Далее, практически за те же деньги что стоит ПВУ Вы сможете поиметь тот же Бризарт с фильтрацией уголь + фильтр 11 класс + бактерицидка + возможность (если не изменилось что либо) сконфигурировать установку, допустим, для лета на 500 кубов, а на зиму - 350 кубов.
Если делать наборную установку при тех же исходных - то еще некоторую сумму возможно сэкономить. Но в этом случае габариты установки будут неприличные ......
Еще добавить ?????
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу