DED@ПВО написал : Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!

:eek: Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...

0
stormgas
stormgas
Новичок

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

10.07.2013 в 21:34:20

Спасибо всем за комментарии!

ksiman написал : УЗО обычно не ставят на варочную и на кондиционеры

А почему тогда духовку под УЗО?

ksiman написал : 5 УЗО на трёшку - нормально.

Ок, тогда надо объединить лоджии с прилегающими комнатами и цепь УЗО прихожей куда-нибудь перекинуть. Завтра переделаю.

ksiman написал : Встроенный щит из простеньких - например Минипрагма (до 36 модулей)

Если в щит штатно должны влезать 36 модулей, то туда можно запихать еще парочку-троечку с помощью напильника, но без откровенного колхоза?))) Или максимум есть максимум? Просто на 54 уже гораздо больше...

DED@ПВО написал : Это разные автоматы. Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!

Ну, раз размыкать N необязательно, то поставлю 1P, а нейтраль можно будет разорвать АВ или УЗО, которые должны присутствовать около счетчика в общем щитке, как я понимаю.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

10.07.2013 в 21:41:34

ksiman написал : Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...

Плохо смотрели, бывают и такие.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.07.2013 в 21:53:11

DED@ПВО написал : Плохо смотрели, бывают и такие.

А эти чудные автоматики точно модульные? Не верю (с) :)

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

10.07.2013 в 23:56:42

stormgas написал : А почему тогда духовку под УЗО?

кхм

Metall написал : что подкключается ваш духовой шкаф обычной бытовой штепсельной вилкой

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

11.07.2013 в 00:02:54

stormgas написал : Также необходим совет в выборе щитка под эту схему (утопленный в стену)

Можно посмотреть на этот http://www.abb2.ru/shop_show_76935.html (они серию меняют что ли?) или этот http://e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk/schitok-dlja-skrytogo-montazha-48

0

И это пройдёт ...

MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

11.07.2013 в 00:57:11

stormgas написал : Я поставил УЗО типа А - это правильно? они существенно дороже типа АС.

не правда : например 40А 30мА тип АС A9R41240 - 1197,23руб ; тип А A9R21240 - 1376,83руб ; тип ASi A9R61240 - 1556,43 руб

0
Bitzerrrr
Bitzerrrr
Новичок

Регистрация: 07.07.2013

Хабаровск

Сообщений: 20

11.07.2013 в 05:48:40

духовка "жрет" максимум 3,7 кВт в среднем по различным моделям, почему 16А?

Это в среднем. Ваша духовка сколько потребляет? Узнавайте точно. Если 3.7 кВт-то это 17 амрер, а не 16. А стандартные бытовые вилки и розетки рассчитаны МАКСИМУМ на 16 ампер (3500 Ватт). Рискнете пользоваться на пределе возможностей..? Попахивает горелым...Такие духовки комплектуются не стандартными вилками на 16 ампер, а силовыми на 32 (соответственно-такие же розетки), либо подключаются напрямую пайкой, сваркой или опрессовкой. Автомат в данном случае ОБЯЗАТЕЛЬНО на 25 ампер. И никаких скруток или ВАГО на линии. Вам тут щас насоветуют, блин...> Это разные автоматы. Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!

Приведите пример, в каких случаях и для чего в 1p+N автоматах ноль не разрывается?> УЗО обычно не ставят на варочную и на кондиционеры

:-):-):-) А по этим линиям ток, опасный для жизни, не идет что-ли??:-):-) Или утечки не будет через изоляцию и пожара?:-)

0
stormgas
stormgas
Новичок

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

11.07.2013 в 09:34:35

Bitzerrrr написал : Это в среднем. Ваша духовка сколько потребляет? Узнавайте точно. Если 3.7 кВт-то это 17 амрер, а не 16. А стандартные бытовые вилки и розетки рассчитаны МАКСИМУМ на 16 ампер (3500 Ватт). Рискнете пользоваться на пределе возможностей..? Попахивает горелым...Такие духовки комплектуются не стандартными вилками на 16 ампер, а силовыми на 32 (соответственно-такие же розетки), либо подключаются напрямую пайкой, сваркой или опрессовкой. Автомат в данном случае ОБЯЗАТЕЛЬНО на 25 ампер. И никаких скруток или ВАГО на линии. Вам тут щас насоветуют, блин...

Изначально в моей схеме был автомат на 25. Духовки еще нет, я просто посмотрел на яндекс маркете несколько моделей - там максимум 3,7кВт, вот я и поставил 25, чтобы больше не думать об этом.

Что скажете на счет уменьшения числа УЗО, можно уменьшить? И вообще в целом по схеме есть пожелания?

0
stormgas
stormgas
Новичок

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

11.07.2013 в 09:37:03

serj12 написал : Можно посмотреть на этот http://www.abb2.ru/shop_show_76935.html (они серию меняют что ли?) или этот http://e-volta.ru/katalog/products/h...go-montazha-48

Я надеялся, что в трехрядник впихаю все...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.07.2013 в 10:03:55

Bitzerrrr написал : А по этим линиям ток, опасный для жизни, не идет что-ли??:-):-) Или утечки не будет через изоляцию и пожара?:-)

Опасности для человека эти линии не представляют ввиду отсутствия розеток и доступных к прикосновению незаземлёных частей. От пробоя изоляции и от пожара защищает обязательное вводное противопожарное УЗО

0