DED@ПВО написал : Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!
:eek: Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...
10.07.2013 в 19:52:40
DED@ПВО написал : Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!
:eek: Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...
10.07.2013 в 21:34:20
Спасибо всем за комментарии!
ksiman написал : УЗО обычно не ставят на варочную и на кондиционеры
А почему тогда духовку под УЗО?
ksiman написал : 5 УЗО на трёшку - нормально.
Ок, тогда надо объединить лоджии с прилегающими комнатами и цепь УЗО прихожей куда-нибудь перекинуть. Завтра переделаю.
ksiman написал : Встроенный щит из простеньких - например Минипрагма (до 36 модулей)
Если в щит штатно должны влезать 36 модулей, то туда можно запихать еще парочку-троечку с помощью напильника, но без откровенного колхоза?))) Или максимум есть максимум? Просто на 54 уже гораздо больше...
DED@ПВО написал : Это разные автоматы. Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!
Ну, раз размыкать N необязательно, то поставлю 1P, а нейтраль можно будет разорвать АВ или УЗО, которые должны присутствовать около счетчика в общем щитке, как я понимаю.
10.07.2013 в 21:41:34
ksiman написал : Как-же оно не разрывается, если там ВСЕГДА стоит контакт? Автоматов с проходным N не видел даже на картинках...
Плохо смотрели, бывают и такие.
10.07.2013 в 21:53:11
DED@ПВО написал : Плохо смотрели, бывают и такие.
А эти чудные автоматики точно модульные? Не верю (с) :)
11.07.2013 в 00:02:54
stormgas написал : Также необходим совет в выборе щитка под эту схему (утопленный в стену)
Можно посмотреть на этот (они серию меняют что ли?) или этот
И это пройдёт ...
11.07.2013 в 00:57:11
stormgas написал : Я поставил УЗО типа А - это правильно? они существенно дороже типа АС.
не правда : например 40А 30мА тип АС A9R41240 - 1197,23руб ; тип А A9R21240 - 1376,83руб ; тип ASi A9R61240 - 1556,43 руб
11.07.2013 в 05:48:40
духовка "жрет" максимум 3,7 кВт в среднем по различным моделям, почему 16А?
Это в среднем. Ваша духовка сколько потребляет? Узнавайте точно. Если 3.7 кВт-то это 17 амрер, а не 16. А стандартные бытовые вилки и розетки рассчитаны МАКСИМУМ на 16 ампер (3500 Ватт). Рискнете пользоваться на пределе возможностей..? Попахивает горелым...Такие духовки комплектуются не стандартными вилками на 16 ампер, а силовыми на 32 (соответственно-такие же розетки), либо подключаются напрямую пайкой, сваркой или опрессовкой. Автомат в данном случае ОБЯЗАТЕЛЬНО на 25 ампер. И никаких скруток или ВАГО на линии. Вам тут щас насоветуют, блин...> Это разные автоматы. Не во всех 1P+N разрывается N!!! Внимательно смотрите схему на лицевой стороне АВ!!!
Приведите пример, в каких случаях и для чего в 1p+N автоматах ноль не разрывается?> УЗО обычно не ставят на варочную и на кондиционеры
:-):-):-) А по этим линиям ток, опасный для жизни, не идет что-ли??:-):-) Или утечки не будет через изоляцию и пожара?:-)
11.07.2013 в 09:34:35
Bitzerrrr написал : Это в среднем. Ваша духовка сколько потребляет? Узнавайте точно. Если 3.7 кВт-то это 17 амрер, а не 16. А стандартные бытовые вилки и розетки рассчитаны МАКСИМУМ на 16 ампер (3500 Ватт). Рискнете пользоваться на пределе возможностей..? Попахивает горелым...Такие духовки комплектуются не стандартными вилками на 16 ампер, а силовыми на 32 (соответственно-такие же розетки), либо подключаются напрямую пайкой, сваркой или опрессовкой. Автомат в данном случае ОБЯЗАТЕЛЬНО на 25 ампер. И никаких скруток или ВАГО на линии. Вам тут щас насоветуют, блин...
Изначально в моей схеме был автомат на 25. Духовки еще нет, я просто посмотрел на яндекс маркете несколько моделей - там максимум 3,7кВт, вот я и поставил 25, чтобы больше не думать об этом.
Что скажете на счет уменьшения числа УЗО, можно уменьшить? И вообще в целом по схеме есть пожелания?
11.07.2013 в 09:37:03
serj12 написал : Можно посмотреть на этот (они серию меняют что ли?) или этот
Я надеялся, что в трехрядник впихаю все...
11.07.2013 в 10:03:55
Bitzerrrr написал : А по этим линиям ток, опасный для жизни, не идет что-ли??:-):-) Или утечки не будет через изоляцию и пожара?:-)
Опасности для человека эти линии не представляют ввиду отсутствия розеток и доступных к прикосновению незаземлёных частей. От пробоя изоляции и от пожара защищает обязательное вводное противопожарное УЗО