12.07.2013 в 02:38:14

На свет, варочную и кондиционеры - не обязательно, на духовку - только если она с обычной вилкой.

, > Варочную и духовку не обязательно, а кондиционер можно

Сколько людей-столько мнений, да?:) Давайте мы с Вами поставим в этом вопросе жирную точку. Вот закон, ПУЭ: 7.1.79. ^В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.

Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.^ Т.е., если хотите по правилам, через УЗО пускайте все, что со штепсельной вилкой. ВП и ДШ мощные приборы, их либо напрямую подключать сваркой, пайкой, опрессовкой, либо через силовую вилку и розетку (на 32 ампера), они тоже штепсельные. Домашние кондиционеры (сплит-системы) как правило включаются в розетку. Напрямую подключаются достаточно мощные кондеры кассетного, колонного типа и т.д., ставятся в ТЦ, барах, ресторанах и т.п. Решать Вам. Недостатки подключения всего этого под вводное УЗО я Вам описал

0
Аватар пользователя
Bitzerrrr

Местный

Регистрация: 07.07.2013

Хабаровск

Сообщений: 20

12.07.2013 в 02:53:45

Также, не совсем правильно в Вашей схеме то, что групповые УЗО равны номиналу вводного УЗО, т.к.: ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю^^ Правда, групповые автоматы Вам не дадут столько нагрузить на свое УЗО, но все же

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

12.07.2013 в 13:30:48

Bitzerrrr написал : Также, не совсем правильно в Вашей схеме то, что групповые УЗО равны номиналу вводного УЗО, т.к.: ПУЭ 7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю^^ Правда, групповые автоматы Вам не дадут столько нагрузить на свое УЗО, но все же

Здесь, я думаю, селективность обеспечивается АВ в полной мере. К тому же УЗО в общем коридоре на 100мА, а у меня все на 30мА.

Bitzerrrr написал : Вы поняли смысл возможной проблемы с отключением всей квартиры? Зачем Вам это?

Весь свет, получается подключен через одно УЗО в общем щитке, но ведь через разные АВ. Если где-то возникнет проблема, ее легко будет локализовать, а далее думать о ее решении. Только вот все отрубится один раз - это да!

ksiman написал : У Вас получилась 31 отходящая линия. Для трёшки несколько многовато...

О чем и речь... многовато... Попробую что-то объединить.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.07.2013 в 14:50:01

stormgas написал : К тому же УЗО в общем коридоре на 100мА, а у меня все на 30мА.

При необходимости вырубятся оба одновременно. Поэтому ставят УЗО 100мА с характеристикой S, чтобы была задержка по времени при случайном стечении обстоятельств.

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

12.07.2013 в 15:54:11

DED@ПВО написал : При необходимости вырубятся оба одновременно. Поэтому ставят УЗО 100мА с характеристикой S, чтобы была задержка по времени при случайном стечении обстоятельств.

Да, знаю. Но о замене УЗО в общем коридоре пока речь не идет.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.07.2013 в 16:16:38

stormgas написал : Но о замене УЗО в общем коридоре пока речь не идет.

В таком случае УЗО в общем коридоре не имеет смысла!

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

12.07.2013 в 16:41:58

Следующий вариант:

  • свет на балконах поставил под УЗО и объединил его с розетками, чтобы уменьшить количество линий
  • весь свет поставил под групповые УЗО
  • поменял номиналы УЗО на 40А по вашим советам (сам не понимая, зачем), оставил одно на 63А из-за мощных потребителей на кухне
  • добавил водонагреватель на 5 кВт в ванную. Не будет ли слишком мало УЗО на 40А/10мА?

Для холодильника это нормальное подключение? Дифавтомат для него не хочется ставить... дорого. Какие будут замечания по новой схеме? Получается 29 линий... много... что еще можно объединить?

0
Вложение
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

12.07.2013 в 16:43:16

DED@ПВО написал : В таком случае УЗО в общем коридоре не имеет смысла!

Это если ток будет больше 100мА, так?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

12.07.2013 в 17:03:51

Объединяйте линии освещения ;) Вместо 5 запросто можно сделать 2-3

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.07.2013 в 17:56:51

stormgas написал : Это если ток будет больше 100мА, так?

Нет,просто оно будет срабатывать вместе с УЗО в квартире на группе, так как не имеет задержки срабатывания, т.е. селективности. Первым должно сработать квартирное УЗО на группе.

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

15.07.2013 в 11:21:02

stormgas написал : Следующий вариант:

  • свет на балконах поставил под УЗО и объединил его с розетками, чтобы уменьшить количество линий
  • весь свет поставил под групповые УЗО
  • поменял номиналы УЗО на 40А по вашим советам (сам не понимая, зачем), оставил одно на 63А из-за мощных потребителей на кухне. Так пойдет?
  • добавил водонагреватель на 5 кВт в ванную. Не будет ли слишком мало УЗО на 40А/10мА?

Для холодильника это нормальное подключение? Дифавтомат для него не хочется ставить... дорого. Какие будут замечания по новой схеме?

up

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.07.2013 в 11:30:09

stormgas написал : Следующий вариант:

  • добавил водонагреватель на 5 кВт в ванную. Не будет ли слишком мало УЗО на 40А/10мА?

Для холодильника это нормальное подключение? Дифавтомат для него не хочется ставить... дорого. Какие будут замечания по новой схеме? Получается 29 линий... много... что еще можно объединить?

УЗО 40А/10мА - не бывает, ставьте на 63А/30мА Холодильник подключается в обычную розетку, поэтому дифзащита нужна

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

15.07.2013 в 14:55:29

Спасибо за консультации. Получилась вот такая схема:

Если кому-то нужна исходная схема в MS Visio - могу скинуть, пишите в ЛС.

0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.07.2013 в 15:05:59

Не бывает УЗО 63А/10мА Ставьте УЗО 63А/30мА

0
Аватар пользователя
stormgas

Местный

Регистрация: 12.06.2013

Москва

Сообщений: 35

15.07.2013 в 15:08:23

ksiman написал : Не бывает УЗО 63А/10мА Ставьте УЗО 63А/30мА

Да я просто не исправил на схеме, в списке всех устройств было правильно