Urban M написал : Счетчик в гос. магазе продавали с паспортом. 2011 год выпуска

А, ну это нормально. Мне показалось, что счётчик гораздо древнее. В РФ межповерочный интервал 16 лет.

ПPOPAБ написал : включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 10 мА, и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует

Насколько мне известно, Узо на 10 мА ставят на защиту линий помещений с повышенной влажностью, например в ванные. Хотя, если в гараже повышенная влажность...

0
reg1
reg1
Местный

Регистрация: 19.05.2008

Москва

Сообщений: 124

12.07.2013 в 02:24:06

Urban M, а какая электрическая нагрузка предполагается в гараже?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2013 в 07:41:59

DED@ПВО написал : Когда приходят пожарные инспектора

Они всегда появляются.(в моих краях: обычно приезжают на служебном автомобиле, иногда прилетают на вертолете) На значимых объектах присутствуют постоянно.

DED@ПВО написал : и в добавок к этому говорят почему не

И говорить могут все что угодно.

DED@ПВО написал : почему не проложили под щитком асбестом

на основании какого нормативного акта следует выполнить данное мероприятие?

DED@ПВО написал : то не знаешь сколько раз "ку" делать!!!!!

А,- не сколько, пока не выдадут акт и/или предписание. В котором указаны все замечания и нарушения, а так-же пункты и номера инструкций.

Далее, на производственном совещании рассматривается правомерность требований инспектора, нобходимость проведения дополнительной экспертизы, причины возникновения и виновники нарушений, внесение изменений в ПСД, источники финансирования и сроки устранения.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2013 в 08:14:23

Urban M написал : Сколько электриков столько мнений и в каждом монастыре свой устав.

ПУЭ одно для всех! Смотрите для вашего случая: ГОСТ 23274-84, ГОСТ Р 50669-94.

ГОСТ Р 50669-94. написал : Настоящий стандарт разработан в развитие ГОСТ 23274, в котором для широкого класса мобильных (инвентарных) зданий установлены общие технические требования к электроустановкам, включая требования к электроснабжению и электробезопасности. Однако эти требования оказались недостаточными применительно к мобильным зданиям, выполненным из металла или имеющих металлический каркас и предназначенным для уличной торговли и бытового обслуживания населения (торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи и т. п.). Подобные здания получили за последнее время массовое распространение в городах и сельской местности Опыт их эксплуатации показал, что интенсивное взаимодействие с ними людей приводит к тяжелому электротравматизму, обусловленному в основном замыканиями электропроводки на металлоконструкции зданий и недостаточным применением современных электрозащитных технических мероприятий.

Не желаете тяжелого электротравматизма ли?

Urban M написал : По наружке я так понимаю замечаний не имеется.

Вам было указано:

ПPOPAБ написал : Сообщение от ГОСТ Р 50669-94 4.2.6 В месте присоединения наружной электропроводки к. питающей электрической сети по пункту 4.2.5 должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения (УЗО) с уставкой по току утечки не выше 30 мА.

Т.е. рядом с

Urban M написал : с развет. коробки соседнего кирпичного,

необходимо уcтановить минибокс со степенью защиты не менее IP44 в котором расположить АВДТ номиналом соответствующем сечению кабеля (для АВВГ 2х4- 25А) и током утечки 30мА. Труба металлическая? -Заземлить.

Urban M написал : Сомневаюсь что в кооперативе созданном еще при СССР и в котором большинство гаражей металлические многие вообще слышали про УЗО и правильное заземление.

Заземление по типу ТТ, двойная изоляция и двухступенчатая диффзащита обязательны!

Urban M написал : Да и надо ли гофрорукав при дальнейшей разводке по гаражу или достаточно АВВГ?

Это кабель в двойной изоляции. Гофра не требуется.

reg1 написал : Насколько мне известно, Узо на 10 мА ставят на защиту линий помещений с повышенной влажностью, например в ванные.

Источник мной указан. Желаете оспорить ГОСТ? ВДТ (УЗО) обязательно для помещений с повышенной опасностью поражения эл.током, а так-же приравненных к ним наружным электроустановкам.

пуэ-7 написал : 2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура (см. 1.1.10);

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

особая сырость (см. 1.1.9);

химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);

одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

4) территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

Для ванных комнат нормируется ВДТ номиналом в 30 мА.
К примеру: ямы всех гаражей являются особо опасными и требуют применения освещения СНН 12В

0
Shturman1
Shturman1
Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

12.07.2013 в 09:45:39

ПPOPAБ написал : Пруф линк на норматив не соблаговолите ли привести?

ПУЭ раздел 7 "Электрооборудование специальных установок" 7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами.
Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.07.2013 в 12:42:07

ПPOPAБ написал : Далее, на производственном совещании рассматривается правомерность требований инспектора,

Ага.... Типа потом заявить пожарному инспектору,- ты на хр...а приходил??? Вот сам понаписывал, сам и устраняй!!!! Да?!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2013 в 20:03:21

Shturman1 написал : ПУЭ раздел 7 "Электрооборудование специальных установок" 7.1

Вон оно чего... Однако:

ПУЭ написал : 7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2); административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»; к электроустановкам уникальных и других специальных зданий, не вошедших в вышеуказанный список, могут предъявляться дополнительные требования.

Далее по тексту, если нет уточнения, под словом «здания» понимаются все типы зданий, на которые распространяется данная глава.

Гаражики не подпадаютЪ под эту главу аж никак... :( Продолжаем тщательнее изучать нормативы.

DED@ПВО написал : Ага.... Типа потом заявить пожарному инспектору,- ты на хр...а приходил??? Вот сам понаписывал, сам и устраняй!!!! Да?!

Дедушко- не юродствуйте. В нашем Расейском государевстве робить закон о противодействии коррупции. Скоро и на моей исторической родине будет что-то подобное. ;)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

12.07.2013 в 20:19:26

ПPOPAБ написал : Дедушко- не юродствуйте.

А это уже оскорбление!!!!! Я не юродивый!!!!! Прошу Админа разобраться!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.07.2013 в 20:51:01

DED@ПВО написал : А это уже оскорбление!!!!!

В каком месте и каким образом?

DED@ПВО написал : Я не юродивый!!!!!

Кто-то утверждал обратное?

DED@ПВО написал : Прошу Админа разобраться!

Ну что ж- ему видней.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

12.07.2013 в 22:27:41

DED@ПВО написал : Ага.... Типа потом заявить пожарному инспектору,- ты на хр...а приходил??? Вот сам понаписывал, сам и устраняй!!!! Да?!

Да запросто. Пожарный инспектор обязан ссылаться на правила. Может ссылаться на предыдущие проверки (как и вы). А если пишет в предписании отсебятину, быстро получает повестку в суд. Примеров сколько угодно. Разумные люди договариваются о компромиссах. И речь не о деньгах, а о плановом устранении недостатков. В данном случае вы неправы, металлическая оболочка щита является достаточной защитой и от перегрева и от прогорания. Так можно совсем проводку по дереву запретить.:)

2Прораб - полностью поддерживаю. Обязательно нужно ставить вводное УЗО. И будет простой и правильный щит.

0