Аватар пользователя
CihovS

Местный

Регистрация: 05.09.2014

Челябинск

Сообщений: 39

16.09.2014 в 17:09:11

mr.energo написал : Провод берите 3*2,5, его вам хватит выше крыши)Лампу ставьте холодную. Я имею ввиду ртутьсодержащую.

3x2.5 (2x2.5) покупать надо метра 4-5, а так был моток 3x1.5 и он в диаметре 9мм, есть куда запенить (только никто ещё не посоветовам как всё загерметизировать), а реально не вижу проблем с сечением провода, может быть ктото сможет с техническим подходом объяснить.

Какое сложное название. Вы о "энергосберегающих лампах – Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ)"?

Такую бандуру в светильник не вкрутить :) только мелкие 5-10ватки. Да и цвет мне у них СОВСЕМ не нравится. как выбрать хорошую и недорогую лампу даже не представляю.

Хотелось поставить обычные свечки накаливания или споты R50 E14, ибо не верю что энергосберегайка переживет -30. До потолка примерно 20-25см (смотря от чего мерить). Лоджия очень редко используется в плане электричества.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2014 в 17:30:56

CihovS написал : А зачем бы?

Закон так велит:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях написал :

  1. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2014 в 17:50:18

CihovS написал : Какой смысл в гофрах кроме удобства?

наверно прячут шнур для электроприборов марки ПВС, который горе-электрики впендюрили вместо негорючего кабеля. Еще и в клеммники многожилку без подготовки зажали :( Полная халтура.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.09.2014 в 19:22:55

ksiman написал : Не помню откуда

CihovS написал : Как найдете ссылку-источник = разместите тут.

andrewkhv написал : Закон так велит: Сообщение от ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях

12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.  Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания. 

О, вспомнил :)

0
Аватар пользователя
CihovS

Местный

Регистрация: 05.09.2014

Челябинск

Сообщений: 39

16.09.2014 в 22:00:40

За циркуляр спасибо! А кто-нибудь сможет объяснить необходимость в 2,5 мм2 ещё и НГ на лоджии?

andrewkhv написал : шнур для электроприборов марки ПВС, который горе-электрики впендюрили вместо негорючего кабеля.

Подскажите где прочитать о пользе НГ кабеля в практическом применении? а заодно о сравнении ПВС с другими.

* предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от -25 °С до + 40 °С;
.. * на скрученный сердечник наложена оболочка из не распространяющего горение ПВХ пластиката так, что она заполняет все промежутки между жилами, придавая проводу круглую форму. Оболочка легко отделяется без повреждения изоляции жил;

Проблем с ПВС вроде как не должно быть?!

0
Аватар пользователя
Alex-Alex

Местный

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

16.09.2014 в 22:41:06

CihovS написал : 2,5 мм2 ещё и НГ

  • предположу - это требование по механической прочности. А - нг - это неплохо - когда жареный петух клюнет - вспоминают это требование.
0
Аватар пользователя
CihovS

Местный

Регистрация: 05.09.2014

Челябинск

Сообщений: 39

16.09.2014 в 23:09:27

- предположу - это требование по механической прочности

Возможно так изза дельты температур, но где будет слабое место?

Общим для всей электротехнической продукции является требование о том, что в случае, когда изделия сами подвергаются пожарной опасности от внешнего источника, важно, чтобы они не способствовали распространению пожара в большей степени, чем строительные материалы или конструкции, являющиеся источником зажигания

вики

Теоретически - бычок залетает на балкон, поджигает бумагу... далее загорается ПВХ панель, загорается деревянная обрешетка и добирается до пластиковой рамы рядом с которой лежат кабеля уходящие через бетон. ПВС или НГ спасет ситуацию с выгоранием прилегающей комнаты (там конечно обои, дерево и пластик)?

Интересует практика по вопросу.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

04.01.2015 в 17:12:19

ksiman написал : У меня есть застеклённый неотапливаемый балкон. Мокрые стены и лужи на полу вижу регулярно. Соседи сверху ни при чём.

Жесть. Так нельзя! :nо:

Dale написал : Я категорически утверждаю, что застекленный балкон - сухое неотапливаемое помещение

Совершенно верно.

0
Аватар пользователя
glazgen

Местный

Регистрация: 16.05.2018

Красноярск

Сообщений: 5

16.05.2018 в 10:48:47

Alexiy написал: погреб - это помещение с особой опасностью поражения током со всеми вытекающими открытый навес - наружная электроустановка со всеми вытекающими

ksiman написал : На балконе возможно обмерзание с образованием наледи. При последующем оттаивании будет несладко.

а в ванной возможно направленное поливание любого участка поверхности из душа - это намного веселее любой наледи!

Alexiy, А еще я в фонтанах подсветку видел. и в бассейнах. все зависит от исполнения и материалов. у меня у подьезда лампочка в открытую второй год болтается- не какие жеки это не беспокоит. просто патрон и лампа. это я понимаю опасно. н если соблюсти герметичность клем, изоляцию например(!!! только как пример) на термоусадках, взять уличные розетки с прокладками на входах и крышками закрывающими саму розетку...... чё вообще незя да???

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2018 в 10:57:05

glazgen,на дату сообщения обращайте внимание.

glazgen написал: если соблюсти герметичность клем, изоляцию например(!!! только как пример) на термоусадках, взять уличные розетки с прокладками на входах и крышками закрывающими саму розетку...... чё вообще незя да???

По правилам нет. Да и цена вопроса такой проводки будет очень неприятная. Если выполнить всё со степенью защиты IP69

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
glazgen

Местный

Регистрация: 16.05.2018

Красноярск

Сообщений: 5

16.05.2018 в 11:04:31

mr.energo написал: Делайте всё как делали бы в комнатах. Провод берите 3*2,5, его вам хватит выше крыши)Лампу ставьте холодную. Я имею ввиду ртутьсодержащую. У меня такая лампа на балконе стоит 40 Вт, хватает даже с излишком.Вообще ничего сверхъестественного не вижу.

mr.energo, Блин в век светодиодов -где 9 ватт светит как 60 ватт накала..... а когда есть фалиментные лампы-которые вообще не греются и практически не отличаются от ламп накаливания, которые допустимо ставить в закрытые светильники или вообще миниатюрный прожектор на светодиодах на 10 ватт.

0
Аватар пользователя
glazgen

Местный

Регистрация: 16.05.2018

Красноярск

Сообщений: 5

16.05.2018 в 11:11:41

CihovS написал: - предположу - это требование по механической прочности

Возможно так изза дельты температур, но где будет слабое место?

Общим для всей электротехнической продукции является требование о том, что в случае, когда изделия сами подвергаются пожарной опасности от внешнего источника, важно, чтобы они не способствовали распространению пожара в большей степени, чем строительные материалы или конструкции, являющиеся источником зажигания

вики

Теоретически - бычок залетает на балкон, поджигает бумагу... далее загорается ПВХ панель, загорается деревянная обрешетка и добирается до пластиковой рамы рядом с которой лежат кабеля уходящие через бетон. ПВС или НГ спасет ситуацию с выгоранием прилегающей комнаты (там конечно обои, дерево и пластик)?

Интересует практика по вопросу.

CihovS, еще приходят фашисты с напалмом... это все интересно конечно. застекленный балкон. меткость бычкаметателя. ну в таком случае я что считаю -не нужно вообще изменять конструкцию балкона. как он есть так пусть и будет. и упаси бог вас на него выходить и оставлять там какие то вещи. а если и выходить то необходимо одеть краги и форму сварщика или пожарного. да и воздух не самый чистый в городах. подумайте о распираторе.

0
Аватар пользователя
glazgen

Местный

Регистрация: 16.05.2018

Красноярск

Сообщений: 5

16.05.2018 в 11:23:54

Radio написал:

ksiman написал : У меня есть застеклённый неотапливаемый балкон. Мокрые стены и лужи на полу вижу регулярно. Соседи сверху ни при чём.

Жесть. Так нельзя! :nо:

Dale написал : Я категорически утверждаю, что застекленный балкон - сухое неотапливаемое помещение

Совершенно верно.

Radio, он пробовал иногда проветривать? да значит влажный воздух поступает с квартиры или еще откуда то. вот в Сочах был -так там влажность жуткая хоть балкон хоть не балкон. А в Красноярске например воздух сухой (в сравнении с Сочи). Я вообще не понимаю откуда у вас всех столько конденсата? вопрос есть еще -как сделать отапливаемым балкон если туда нельзя электричество и водяное отопление и тем более газовое ( про газ я вообще пошутил). у меня знакомый повесил плоский конвектор

с таймером. но это электрический прибор. картинки с интернета. и что теперь как понять теплый это балкон или холодный? все все нормы поменялись? был то не отапливаемым...

0
Аватар пользователя
glazgen

Местный

Регистрация: 16.05.2018

Красноярск

Сообщений: 5

16.05.2018 в 11:41:00

есть же розетки ip44\ ip55\ не кто про них и слова не сказал. их вообще на улице даже монтируют. ребятки просветите? ну давайте так НГ кабель, все через клеймы которые обильно затянуты поверх термоусадками , в кабель каналах, розетки и выключатели IP55, светильник с фалиментными лампами ip 44- 55, питание от штепселя розетки в доме..... и что???????? ЧТО????Пришел страшный конденсат и убил мечту осенним вечерочком сидеть в кресле и читать включив тепловентилятор?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.05.2018 в 11:44:02

Повторюсь.

megrad написал: на дату сообщения обращайте внимание.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу