Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

12.09.2014 в 18:12:39

Dale написал : Защита от пыли - нормируется, а защита от влаги - нет.

  • если нет защиты от пыли - то со временем она может стать причиной пожара.

В циркуляре п.9. еще есть требование делать дсуп .

0
CihovS
CihovS
Новичок

Регистрация: 05.09.2014

Челябинск

Сообщений: 39

15.09.2014 в 23:30:02

ksiman написал : А надо-бы 2,5

А зачем бы?

По таблицам предельная долговременная нагрузка 4кВт, максимум что туда можно воткнуть - масленый радиатор, они по 2кВт в пределе. Свет 3x40 = 120 Вт.

Светильник повесил.

Обилие китайских светильников с пластиковыми патронами по 40Вт совсем не радует... ещё и цены ломят как будьто там есть что стоит этих денег :( Стеклянные колбы традиционно без вентиляции... лампочки накаливания будут перегорать регулярно.

=== Какой смысл в гофрах кроме удобства?

Не понятно - зачем так высоко повесили светильник? ПВХ потолок может пожелтеть КМК.

PS вот это заморочились на подвесах http://remont-samomu.blogspot.com/2012/07/blog-post.html#more

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.09.2014 в 23:32:33

В помещениях с повышенной опасностью минимальное сечение групповых линий 2,5кв (в том числе на свет). Не помню откуда :o

0
CihovS
CihovS
Новичок

Регистрация: 05.09.2014

Челябинск

Сообщений: 39

16.09.2014 в 00:53:35

В помещениях с повышенной опасностью минимальное сечение групповых линий 2,5кв (в том числе на свет)

Как найдете ссылку-источник = разместите тут.

Проблем с 1,5 в целом не вижу. Разве что думаю - есть ли автоматы которые можно удобно установить на гибкий провод? или чтото аналогичное?

Например как в удлинителях:

http://www.ixbt.com/power/ups/sf_2010.shtml

[q]Термопредохранитель рассчитан на номинальный ток 10 А. Защита от высоковольтных импульсов реализована варистором 14D471K. Он способен поглотить 250 Дж энергии в течение 1000 мс и выдержать ток 4500 А в течение 20 мс.[/q]

Обратите внимание на сечение провода.

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

16.09.2014 в 15:40:07

Делайте всё как делали бы в комнатах. Провод берите 3*2,5, его вам хватит выше крыши)Лампу ставьте холодную. Я имею ввиду ртутьсодержащую. У меня такая лампа на балконе стоит 40 Вт, хватает даже с излишком.Вообще ничего сверхъестественного не вижу.

0
CihovS
CihovS
Новичок

Регистрация: 05.09.2014

Челябинск

Сообщений: 39

16.09.2014 в 17:09:11

mr.energo написал : Провод берите 3*2,5, его вам хватит выше крыши)Лампу ставьте холодную. Я имею ввиду ртутьсодержащую.

3x2.5 (2x2.5) покупать надо метра 4-5, а так был моток 3x1.5 и он в диаметре 9мм, есть куда запенить (только никто ещё не посоветовам как всё загерметизировать), а реально не вижу проблем с сечением провода, может быть ктото сможет с техническим подходом объяснить.

Какое сложное название. Вы о "энергосберегающих лампах – Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ)"?

Такую бандуру в светильник не вкрутить :) только мелкие 5-10ватки. Да и цвет мне у них СОВСЕМ не нравится. как выбрать хорошую и недорогую лампу даже не представляю.

Хотелось поставить обычные свечки накаливания или споты R50 E14, ибо не верю что энергосберегайка переживет -30. До потолка примерно 20-25см (смотря от чего мерить). Лоджия очень редко используется в плане электричества.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2014 в 17:30:56

CihovS написал : А зачем бы?

Закон так велит:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях написал :

  1. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2014 в 17:50:18

CihovS написал : Какой смысл в гофрах кроме удобства?

наверно прячут шнур для электроприборов марки ПВС, который горе-электрики впендюрили вместо негорючего кабеля. Еще и в клеммники многожилку без подготовки зажали :( Полная халтура.

0
ksiman
ksiman
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.09.2014 в 19:22:55

ksiman написал : Не помню откуда

CihovS написал : Как найдете ссылку-источник = разместите тут.

andrewkhv написал : Закон так велит: Сообщение от ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях

12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается.  Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания. 

О, вспомнил :)

0
CihovS
CihovS
Новичок

Регистрация: 05.09.2014

Челябинск

Сообщений: 39

16.09.2014 в 22:00:40

За циркуляр спасибо! А кто-нибудь сможет объяснить необходимость в 2,5 мм2 ещё и НГ на лоджии?

andrewkhv написал : шнур для электроприборов марки ПВС, который горе-электрики впендюрили вместо негорючего кабеля.

Подскажите где прочитать о пользе НГ кабеля в практическом применении? а заодно о сравнении ПВС с другими.

* предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от -25 °С до + 40 °С;
.. * на скрученный сердечник наложена оболочка из не распространяющего горение ПВХ пластиката так, что она заполняет все промежутки между жилами, придавая проводу круглую форму. Оболочка легко отделяется без повреждения изоляции жил;

Проблем с ПВС вроде как не должно быть?!

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Эксперт

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

16.09.2014 в 22:41:06

CihovS написал : 2,5 мм2 ещё и НГ

  • предположу - это требование по механической прочности. А - нг - это неплохо - когда жареный петух клюнет - вспоминают это требование.
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу