12.09.2014 в 18:12:39
Dale написал : Защита от пыли - нормируется, а защита от влаги - нет.
В циркуляре п.9. еще есть требование делать дсуп .
15.09.2014 в 23:30:02
ksiman написал : А надо-бы 2,5
А зачем бы?
По таблицам предельная долговременная нагрузка 4кВт, максимум что туда можно воткнуть - масленый радиатор, они по 2кВт в пределе. Свет 3x40 = 120 Вт.
Светильник повесил.
Обилие китайских светильников с пластиковыми патронами по 40Вт совсем не радует... ещё и цены ломят как будьто там есть что стоит этих денег :( Стеклянные колбы традиционно без вентиляции... лампочки накаливания будут перегорать регулярно.
===
Какой смысл в гофрах кроме удобства?
Не понятно - зачем так высоко повесили светильник? ПВХ потолок может пожелтеть КМК.
PS вот это заморочились на подвесах
15.09.2014 в 23:32:33
В помещениях с повышенной опасностью минимальное сечение групповых линий 2,5кв (в том числе на свет). Не помню откуда :o
16.09.2014 в 00:53:35
В помещениях с повышенной опасностью минимальное сечение групповых линий 2,5кв (в том числе на свет)
Как найдете ссылку-источник = разместите тут.
Проблем с 1,5 в целом не вижу. Разве что думаю - есть ли автоматы которые можно удобно установить на гибкий провод? или чтото аналогичное?
Например как в удлинителях:
[q]Термопредохранитель рассчитан на номинальный ток 10 А. Защита от высоковольтных импульсов реализована варистором 14D471K. Он способен поглотить 250 Дж энергии в течение 1000 мс и выдержать ток 4500 А в течение 20 мс.[/q]
Обратите внимание на сечение провода.
16.09.2014 в 15:40:07
Делайте всё как делали бы в комнатах. Провод берите 3*2,5, его вам хватит выше крыши)Лампу ставьте холодную. Я имею ввиду ртутьсодержащую. У меня такая лампа на балконе стоит 40 Вт, хватает даже с излишком.Вообще ничего сверхъестественного не вижу.
16.09.2014 в 17:09:11
mr.energo написал : Провод берите 3*2,5, его вам хватит выше крыши)Лампу ставьте холодную. Я имею ввиду ртутьсодержащую.
3x2.5 (2x2.5) покупать надо метра 4-5, а так был моток 3x1.5 и он в диаметре 9мм, есть куда запенить (только никто ещё не посоветовам как всё загерметизировать), а реально не вижу проблем с сечением провода, может быть ктото сможет с техническим подходом объяснить.
Какое сложное название. Вы о "энергосберегающих лампах – Компактные Люминесцентные Лампы (КЛЛ)"?
Такую бандуру в светильник не вкрутить :) только мелкие 5-10ватки. Да и цвет мне у них СОВСЕМ не нравится. как выбрать хорошую и недорогую лампу даже не представляю.
Хотелось поставить обычные свечки накаливания или споты R50 E14, ибо не верю что энергосберегайка переживет -30. До потолка примерно 20-25см (смотря от чего мерить). Лоджия очень редко используется в плане электричества.
16.09.2014 в 17:30:56
CihovS написал : А зачем бы?
Закон так велит:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях написал :
- Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
16.09.2014 в 17:50:18
CihovS написал : Какой смысл в гофрах кроме удобства?
наверно прячут шнур для электроприборов марки ПВС, который горе-электрики впендюрили вместо негорючего кабеля. Еще и в клеммники многожилку без подготовки зажали :( Полная халтура.
16.09.2014 в 19:22:55
ksiman написал : Не помню откуда
CihovS написал : Как найдете ссылку-источник = разместите тут.
andrewkhv написал : Закон так велит: Сообщение от ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 13/2006 Об электрооборудовании лоджий в жилых и общественных зданиях
12. Электропроводки в лоджиях следует выполнять открыто кабелем с медными жилами сечением не менее 2.5мм2 в оболочке с индексом «нг» в пластмассовых коробах или в пластмассовых трубах, имеющих сертификат пожарной безопасности. Использование металлических труб и металлических коробов не допускается. Допускается скрытая прокладка кабелей в бороздах, если устройство борозд, например, в потолке лоджии, допустимо по соображениям возможного ослабления прочности конструкции здания.
О, вспомнил :)
16.09.2014 в 22:00:40
За циркуляр спасибо! А кто-нибудь сможет объяснить необходимость в 2,5 мм2 ещё и НГ на лоджии?
andrewkhv написал : шнур для электроприборов марки ПВС, который горе-электрики впендюрили вместо негорючего кабеля.
Подскажите где прочитать о пользе НГ кабеля в практическом применении? а заодно о сравнении ПВС с другими.
* предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа от -25 °С до + 40 °С;
.. * на скрученный сердечник наложена оболочка из не распространяющего горение ПВХ пластиката так, что она заполняет все промежутки между жилами, придавая проводу круглую форму. Оболочка легко отделяется без повреждения изоляции жил;
Проблем с ПВС вроде как не должно быть?!
16.09.2014 в 22:41:06
CihovS написал : 2,5 мм2 ещё и НГ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу