Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.07.2013 в 18:06:50

Apache написал : А кто тут писал про стиральную машину..что если выключить автомат то на корпусе будет фаза, это что реально у меня такая жопа? Как проверить? Тестер и пробник есть

Если СМ подключена к PE (а PE у вас сидит на N), то фаза на корпусе СМ может появиться в любой момент :(

0
Аватар пользователя
Apache

Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

14.07.2013 в 18:14:06

ksiman, у меня сейчас стоит узо на СМ. И если на корпусе появится фаза то УЗО должно все отрубить. Узо вроде для этого и ставят

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.07.2013 в 18:14:53

Не отрубит, т.к. ток придёт со стороны PE

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

14.07.2013 в 18:36:30

Apache написал : ksiman, у меня сейчас стоит узо на СМ. И если на корпусе появится фаза то УЗО должно все отрубить. Узо вроде для этого и ставят

А вы щелкните пакетником. Потом пробником потыкайте в PE в розетках.

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

14.07.2013 в 18:39:01

Apache написал : Получится забавная ситуация. Он только что мне все сделал. Тут я вызываю какого то другого электрика и зову его отключать стояк. Учитывая что щиток зона его ответственности он вообще может обидится и послать всех в задницу

Он вам сделал адскую порнуху. Вы за это, между прочим, ежемесячно деньги платите (это про то, что до счетчика стоит). Почему вы начинаете рассуждать "он обидится", когда он Вас поставил в положение когда под угрозой ваша жизнь??? Вы соизмеряете риски?

0
Аватар пользователя
Apache

Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

14.07.2013 в 19:26:40

key484, мне как обывателю не совсем ясно как все это работает и как должно быть сделано грамотно. Поэтому мне сложно оценивать риски. У меня один критерий, работает\не работает. На данный момент все работает, ничего не искрит не дымит и не взрывается. И угрозы для своей жизни я тоже пока не наблюдаю. Так как опять же, ни черта не смыслю в щитках. Что мне как обывателю сейчас надо делать? Собрать консилиум электриков у щитка? Я боюсь он (консилиум) передерется не придя к положительному результату, так как сколько людей столько мнений. Да и кого звать не понятно. Где гарантия что не придет очередной "равшан" и заколхозит еще хуже за новые бабки. Проверить квалификацию я к сожалению не могу. Кто нибудь с данной ветки готов подьехать ко мне на нагатинскую, провести ревизию моего хозяйства, поговорить с электриком из жэка, исправить все косяки, переделать щиток и выставить это на суд форума? И сколько это будет стоить? (можно в личку)

0
Аватар пользователя
Apache

Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

14.07.2013 в 19:28:16

key484 написал : А вы щелкните пакетником. Потом пробником потыкайте в PE в розетках.

Равшан проверял работу УЗО лампочкой. Воткнул один провод на фазу а второй на РЕ. Узо сработало

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.07.2013 в 20:02:48

Apache написал : Равшан проверял работу УЗО лампочкой. Воткнул один провод на фазу а второй на РЕ. Узо сработало

Это не то... У Вас опасный потенциал может появиться даже при выключенном дифавтомате

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

14.07.2013 в 21:15:04

Apache написал : Я боюсь он (консилиум) передерется не придя к положительному результату, так как сколько людей столько мнений.

Вот один из вариантов, как мог бы выглядеть ваш щиток:

то что помечено крестом - под удаление

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.07.2013 в 21:32:34

key484 написал : Вот один из вариантов

На нулевой стоячный поставил бы 2 ореха. 1 – для приходящего нуля квартиры. 2 – на нулевой стоячный на верхнею гребенку зануления. Плохо когда с одного ореха все идет.Да и фазный свой.

0
Вложение
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

14.07.2013 в 21:34:40

Bladiclab написал : На нулевой стоячный поставил бы 2 ореха. 1 – для приходящего нуля квартиры. 2 – на нулевой стоячный на верхнею гребенку зануления. Плохо когда с одного ореха все идет.

Можно, но это надо того деятеля вызывать. К тому же тут всего две квартиты по факту. А по проекту - должно быть 4ре. Надо размотать изоленту на нулевом орехе - если там все ок, то и нормально. Квартиры по фазам разнесены - нагрузка на нуле будет чередоваться.

0
Аватар пользователя
Apache

Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

14.07.2013 в 23:37:00

Прибраться в щитке наверно не мешает но на сколько это законно что то там переподключать вообще? а тем более что то убирать оттуда.

А что за линии нарисованы идущие от счетчика? Это надо пломбы срывать?

0
Аватар пользователя
key484

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 351

14.07.2013 в 23:57:17

Apache написал : Прибраться в щитке наверно не мешает но на сколько это законно что то там переподключать вообще? а тем более что то убирать оттуда.

А что за линии нарисованы идущие от счетчика? Это надо пломбы срывать?

1) То, что сделал ваш т.н. электрик в первую очередь незаконно - потому что ставит под угрозу вашу жизнь. УЗО не спасет. Фаза придет через подключенные приборы - на корпус через РЕ, который у вас в щитке посажен на ноль ПОСЛЕ пакетника, который скоро сгорит. 2) Висящие оголенные концы проводов с отсутствующих счетчиков, подключенные к пакетникам - тем более незаконны. 3) Пломбы мосэнергосбыта у вас нет . Обычно эти деятели их и срывают ("не трогаль, начальника, чэстна гавару, не биль пломба").

Вы продолжайте преживать по поводу обиды того деятеля, который на вас наплевал (осознанно или по незнанию - это не важно, потери будут несоизмеримы)

0
Вложение
Аватар пользователя
Apache

Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

15.07.2013 в 00:23:04

key484 написал : 3) Пломбы мосэнергосбыта у вас нет .

На фото я увидел три опечатки, одна сверху на морде и две по бокам, правая с голограммой

key484 написал : 2) Висящие оголенные концы проводов, подключенные к пакетникам - тем более незаконны.

Вы имеете ввиду люминевые оголенные провода под счетчиками?

0
Аватар пользователя
Apache

Местный

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 127

15.07.2013 в 00:25:02

Apache написал : Кто нибудь с данной ветки готов подьехать ко мне на нагатинскую, провести ревизию моего хозяйства, поговорить с электриком из жэка, исправить все косяки, переделать щиток и выставить это на суд форума? И сколько это будет стоить? (можно в личку)

И никто так и не ответил :(

0