Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

17.07.2013 в 20:38:52

Счетчик расположен в щитке на площадке на фото и есть мой счетчик, в остальных двух квартирах счетчики установили дома, я так и хочу в подъезде оставить пусть в щитке будет

тп далековата примерно метров 100 точно не скажу

фото вру попробую сделать завтра но в нашем подъезде его нет по ходу в каком то из оставшихся пяти)

ПPOPAБ написал :

  1. Фазный и нулевой проводники подключить к АВ 2р 50А расположив его в этажном щите.

то есть не диф автомат а просто обычный автомат?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25375

17.07.2013 в 21:21:10

Сейдж

Диф.автомат типа S не дрянных брендов - "редкая птица".

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.07.2013 в 21:27:36

ВТБ! написал : Под напряжением?

При использовании прокалывающих сжимов это вполне безопасное мероприятие. Тем более в щите пусто, места завались...

Сейдж написал : тп далековата примерно метров 100 точно не скажу

100- это рядом. Думаю- кабелек там вводной квадрат 120-150 люмишки, в двух экземплярах.

Сейдж написал : фото вру попробую сделать завтра но в нашем подъезде его нет по ходу в каком то из оставшихся пяти)

Это нужно электрика из ЖЭКа ловить... Щитовая наверняка под замком.

Сейдж написал : то есть не диф автомат а просто обычный автомат?

Да, обычный двухполюсный автомат. Все остальное в квартирном щитке после счетчика.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25375

17.07.2013 в 21:37:53

ПPOPAБ написал : При использовании прокалывающих сжимов это вполне безопасное мероприятие.

Это если есть ключ для сжима. А без него как сжим удерживать, когда головку срываешь? Руками. :(

Безопаснее стояк отключить.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.07.2013 в 21:59:26

ВТБ! написал : Это если есть ключ для сжима. А без него как сжим удерживать, когда головку срываешь? Руками.

Безопаснее стояк отключить.

Эта работа не для любителя с золотыми руками...

Безусловно. Опять-же - это потребует вмешательства "хозяев" электроустановки.

0
Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

18.07.2013 в 05:39:53

Это точно без них тут не обойдется) но как то я побаиваюсь с электриками этими общатся ..с управляющей компании, купил на плиту 3х4 ввг по их совету) да и на ввод тоже.....печально(

мужики сегодня наверное в магазин что нужно докупить смотрите:

1.автомат в щиток перед счетчиком АВВ 2р 50А (лучше S серии)автомат так и называется 2р 50А( все верон? это для поправки, простите за навязчивость))

  1. вводной кабель нужной мне длинны3х10 ввг 3.кабель на плиту зх6 опять же нужной длинны и конечно же ввг
  2. дифферинциальный автомат на сколько?( это уже в шитке квартиры перед всеми автоматами) знаю только что он доложен быть 30мА против поражения эл.током....или вообще есть смысл ставит этот диф? спасибо
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.07.2013 в 07:20:51

Сейдж написал : 1.автомат в щиток перед счетчиком АВВ 2р 50А (лучше S серии)автомат так и называется 2р 50А( все верон?

АВВ, Шнайдер, Легран и подобные бренды желательно в специализированных магазинах. (бывают подделки особенно АВВ) 2р - это двухполюсный. "С"- наиболее распространенная характеристика электромагнитного расцепителя означает кратность ТКЗ х5-10 к номинальному току. 50А номинал. "S" - добавленная после С50 означает принудительную задержку отключения при КЗ для обеспечения селективности защиты, в данном случае она не нужна.

Сейдж написал :

  1. вводной кабель нужной мне длинны3х10 ввг

Нормативы предписывают ВВГнг- LS. нг- не распространяющий горения. LS- с пониженным дымовыделением.

Сейдж написал : 3.кабель на плиту зх6 опять же нужной длинны и конечно же ввг

аналогично п2. При прокладке в штукатурке индексом LS можно пренебречь.

Сейдж написал :

  1. дифферинциальный автомат на сколько?( это уже в шитке квартиры перед всеми автоматами) знаю только что он доложен быть 30мА против поражения эл.током....или вообще есть смысл ставит этот диф?

Вполне достаточно УЗО (ВДТ) 63-50А 30мА установить перед автоматами розеточных групп. Предпочтение электромеханическим устройствам от брендов. Диффатомат (АВДТ) это УЗО и автомат в одном корпусе- не требуется.

0
Сейдж
Сейдж
Новичок

Регистрация: 13.07.2013

Бийск

Сообщений: 30

18.07.2013 в 07:52:41

перед узо ставится автомат для его защиты? или это автомат в щитке 2р 50А он справится с этой задачей)

магазин Русский свет это федеральный по россии

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.07.2013 в 08:22:04

Сейдж написал : вот может что и увидите

ну стояк у вас неплохой. к уже высказзанным советам хочу добавить, что такое вот подключение PEN проводника к корпусу щита не очень то и надежно, лучше продублировать. для этого понадобятся: "орех" У733М - 1шт, провод ПВ-1 10квадратов - 0.5метра, новый оцинкованный болт М8+пара новых шайб, гровер и гайка, кусок наждачки.

Внизу щита справа есть болт, соединяющий щит со слаботочным отсеком. Выкручиваете его, зачищаете вокруг отверстия металл до блеска. Зачищаете участок магистрального PEN-провода, накручиваете орешек. Отвод к щиту крепите болтом, сформировав кольцо (смотрите, чтобы не проваливалось в дырку, если проваливается - подложите увеличенную шайбу) через шайбу. Предварительно все контактирующие части можно смазать техвазелином. Не забудьте под гаку положить гровер.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.07.2013 в 08:44:14

а пакетники вообще лучше даже не трогать и не касаться их ничем, даже изолированной отверткой! считайте их миной с взведенным взрывателем

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.07.2013 в 09:06:33

Сейдж написал : перед узо ставится автомат для его защиты?

да.

Сейдж написал : или это автомат в щитке 2р 50А он справится с этой задачей)

вполне.

Сейдж написал : магазин Русский свет это федеральный по россии

это неплохая компания... у вас в Бийске цивилизация. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу