Костян челяб написал : При полукосвенном (хм, первый раз такое слово встречаю) больше обращают внимание, чтобы тр-ры тока были в одну сторону и чтобы токовые и напряженческие провода приходили на одну фазу счетчика

Да, снимают векторную диаграмму и делают вывод о допуске или не допске в эксплуатацию.

Костян челяб написал : если при сдаче узла учета заметят неправильное подключение, разве нельзя тут же исправить?

Можно, точнее нужно.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.04.2015 в 11:39:45

Костян челяб написал : Чет, парни, я не пойму. Или я хреновый электрик или мне везёт уже 20 лет, но ни разу не возникла надобность в определении чередования. Подключил, проверил направление и поехали, если угадал. Если нет - перекинул две фвзы и вперёд. Там, где можно механизм сломать неправильным вращением - там производитель станка реле ставит. Может я чего в этой жизни недопонимаю?

С чередованием всё просто. Вот бы прибор показывающий Фазу А В С :). А то иногда нужно стояк по этажам промаркировать и ничего другого как выдёргивания вставки не приходит на ум :(.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.04.2015 в 11:42:50

Khlebnikov написал : Можно, точнее нужно.

Во, так зачем мне, монтажнику опять же этот прибор, если при сдаче придет дядя из сбыта со своим. И после проверки даст мне 10 минут на перефазировку.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.04.2015 в 11:45:04

Songo написал : Вот бы прибор показывающий Фазу А В С

это уж совсем жирно. Так маркировать то все равно без напряжения надо. Отключил, одну фазу на землю закоротил, вторую через лампочку и побежал по этажам. Которая бесконечность на землю показывает - эту обзывай А, которая через 5 Ом - ту В, а которая накоротко - та С.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

20.04.2015 в 11:52:53

Костян челяб написал : это уж совсем жирно. Так маркировать то все равно без напряжения надо. Отключил, одну фазу на землю закоротил, вторую через лампочку и побежал по этажам. Которая бесконечность на землю показывает - эту обзывай А, которая через 5 Ом - ту В, а которая накоротко - та С.

Я корочу 2 фазы по порядку на землю и прозваниваю (долго правда). Ибо бывают всякие потребители включены и непонятно где лампочка :(.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.04.2015 в 13:01:26

Костян челяб написал : Чет, парни, я не пойму. Или я хреновый электрик или мне везёт уже 20 лет, но ни разу не возникла надобность в определении чередования.

ВАФ, не не слышал?

Костян челяб написал : Подключил, проверил направление и поехали, если угадал.

Угу... Погружной скважинный насос проверь на глубине в полтора километра или винтовой компрессор...

Костян челяб написал : Если нет - перекинул две фвзы и вперёд.

Поздно батенька, вы попали на стоимость оборудования. Это не очень много 20-30 килобаксов...

Костян челяб написал : Там, где можно механизм сломать неправильным вращением - там производитель станка реле ставит.

Блаженны верующие. Особенно после ремонта двигателей...

Костян челяб написал : Может я чего в этой жизни недопонимаю?

В этой жизни- все относительно.

Костян челяб написал : Дык современным поровну, а со старыми как то не довелось пообщаться.

Инспектору..? -Нет. Счетчику прямого включения- да.

Khlebnikov написал : Ну если счетчик прямого включения то закроют глаза на обратную последовательность чередования фаз а если полукосвенного то скорее всего заставят переделать.

Разогнались... Вот прямо так все бросили и простили. Даже не смотря на идентичность подключения к их же (сетей) ТП.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.04.2015 в 13:06:12

Костян челяб написал : Во, так зачем мне, монтажнику опять же этот прибор, если при сдаче придет дядя из сбыта со своим.

Не зачем... Но, шесть ниток 150 квадрат в параллель вы не пересадите за десять минут. И не факт что это вообще будет возможно. А дальше матом на сети и сбыт! Какого буя у вас ТП с левым вращением?!!

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.04.2015 в 13:11:51

Songo написал : Вот бы прибор показывающий Фазу А В С .

Это не возможно в принципе.

Songo написал : и ничего другого как выдёргивания вставки не приходит на ум

Вариантов масса. Но все они сведутся к различным вариантам прозвонки цепи.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.04.2015 в 13:15:08

ПPOPAБ, со многим соглашусь. Возможно. Но вот с этим:

ПPOPAБ написал : Особенно после ремонта двигателей...

нет. После ремонта двигатель винтового компрессора на вращение нужно проверить при отключенном механизме. Ибо что там навертели перемотчики - хез. И не факт, что они расключили под правильное вращение. А еще бывает три или шесть прводков торчит в борно и как хошь, так и складывай.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

20.04.2015 в 13:18:14

ПPOPAБ написал : ВАФ, не не слышал

Да все я слышал и видел и знаю про существование. Я ж говорю, применять не было нужды.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.04.2015 в 13:24:55

В 90 годах стоят 6 человек у насоса (380В, траншею откачать) и решают о правильности вращения. Главное как шланг наполнится. Горю, насос на веревке, подвесить и толкнуть. Дернулся корпус против часовой, правильно сфазирован.

0