16.07.2013 в 00:00:59

День добрый! после ремонта и замены проводки. случайно произошло КЗ и все бы ничего, но выбило не только автомат который был на эту комнату и именно на эти розетки, но и вводной автомат в квартиру, вводной автомат в подъезде на квартиру, вводной автомат на этаж, автомат этажа в распред щитке подъездном и вводной автомат на дом... как так? где и что неправильно!? и зачем столько автоматов... все автоматы от вводного на дом до автомата после счетчика 32-е. в квартире 20-й ну и дальше розетки 16-е свет 10-е...

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.07.2013 в 01:01:12

Это получается хороший стояк, все автоматы четко отработали, вот пример трудно достигаемой селективности.

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.07.2013 в 01:20:29

Стояк то хороший,но быстродействие автоматов везде одинаковое,что не есть гуд,судя по данному случаю.В идеале должны были сработать автоматы групповые на квартиру,в крайнем случае вводной на квартиру.Стремление заменить плавкие предохранители автоматами вызывает только частые выезды аварийки,и сидение остальных жильцов без света.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.07.2013 в 06:33:25

Alex2507 написал : и вводной автомат на дом... как так?

Не верю. На стояк согласен.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

16.07.2013 в 07:13:49

Bladiclab ну верить или нет конечно Вам решать, но какой мне смысл что-то выдумывать? весь дом обегал чтобы ключи от вводного ящика найти... а по теме... значит это нормально?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.07.2013 в 07:26:10

Alex2507 написал : а по теме... значит это нормально?

Нужна точная информация. Например: На подстанции - Автоматический выключатель ВА 52-37 – 250А В ВРУ жилого дома на стояк - Автоматический выключатель ВА 57-31 – 125А В эт. щите на квартиру – АВВ 40А В кВ. щите на розеточную линию – АВВ 16А

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

16.07.2013 в 07:34:49

на подстанции не знаю. а вводной на дом 32А, распред щиток по этажам 32А на этаже общий 32А псле счетчика на квартиру 25А (шнайдер) в квартире 20А (шнайдер) ну и на розетки 16А (шнайдер) на свет 10А (шнайдер)

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.07.2013 в 07:53:29

Alex2507 написал : вводной на дом 32А

Вы ошибаетесь.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.07.2013 в 08:07:54

Alex2507 написал : вводной на дом 32А, распред щиток по этажам 32А на этаже общий 32А

Весьма странная картинка...

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

16.07.2013 в 08:09:08

Alex2507, а с какой характеристикой, автоматы, какие буковки на них написаны?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.07.2013 в 08:59:21

Странная ситуация... Дом сколько подъездов, сколько этажей и сколько квартир на этаж? Вводной 32А может быть только на очень маленький домик, квартир на 6 :)

0