День добрый! после ремонта и замены проводки. случайно произошло КЗ и все бы ничего, но выбило не только автомат который был на эту комнату и именно на эти розетки, но и вводной автомат в квартиру, вводной автомат в подъезде на квартиру, вводной автомат на этаж, автомат этажа в распред щитке подъездном и вводной автомат на дом... как так? где и что неправильно!? и зачем столько автоматов... все автоматы от вводного на дом до автомата после счетчика 32-е. в квартире 20-й ну и дальше розетки 16-е свет 10-е...
Стояк то хороший,но быстродействие автоматов везде одинаковое,что не есть гуд,судя по данному случаю.В идеале должны были сработать автоматы групповые на квартиру,в крайнем случае вводной на квартиру.Стремление заменить плавкие предохранители автоматами вызывает только частые выезды аварийки,и сидение остальных жильцов без света.
Bladiclab ну верить или нет конечно Вам решать, но какой мне смысл что-то выдумывать? весь дом обегал чтобы ключи от вводного ящика найти...
а по теме... значит это нормально?
Alex2507 написал :
а по теме... значит это нормально?
Нужна точная информация.
Например:
На подстанции - Автоматический выключатель ВА 52-37 – 250А
В ВРУ жилого дома на стояк - Автоматический выключатель ВА 57-31 – 125А
В эт. щите на квартиру – АВВ 40А
В кВ. щите на розеточную линию – АВВ 16А
на подстанции не знаю. а вводной на дом 32А, распред щиток по этажам 32А на этаже общий 32А псле счетчика на квартиру 25А (шнайдер) в квартире 20А (шнайдер) ну и на розетки 16А (шнайдер) на свет 10А (шнайдер)
Странная ситуация... Дом сколько подъездов, сколько этажей и сколько квартир на этаж?
Вводной 32А может быть только на очень маленький домик, квартир на 6
Дому 5 лет. а история постройки неизвестна. тут в Сочи вообще проблема с электричеством в городе еще ничего... а вот чуть за город в сети больше 100 вольт редко бывает... а прокуратуры и все остальное это в европу ехать надо это там еще как-то можно... а у нас просто невозможно. но это все лирика... по вопросу я так понимаю ничего страшного что срабатывает так как срабатывает?
Alex2507 Вот потому что на дом выделено 32А (и по документам должен был стоять сарай на одну-две семьи), а по факту - пять этажей, два подьезда, в других частях города Сочи напряжение по 100В. А автомат будет выбивать. При том, что творится в сочи - напряжение будет просаживаться. А импульсные блоки питания, чтобы выдать необходимую мощность, будут повышать потребляемый ток. Автомат будет вышибать. У каждого же по кондиционеру, стиралке, электроплите, чайнику, водогрею, компьютеру и пр. Наслаждайтесь.
Alex2507 написал :
на подстанции не знаю. а вводной на дом 32А, распред щиток по этажам 32А на этаже общий 32А псле счетчика на квартиру 25А (шнайдер) в квартире 20А (шнайдер) ну и на розетки 16А (шнайдер) на свет 10А (шнайдер)
Спасибо!) про стабилизаторы знаю, но меня это пока не касается так как в городе живу, проблема такая у знакомой. вот и решил поинтересоваться. может стоит что-то предпринимать, но так как тех решения нет, то будем ждать может после всех этих строек попроще станет... еще раз всем спасибо!)