Dsl
Dsl
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Казань

Сообщений: 7

19.07.2013 в 16:03:58

Здравствуйте, уважаемые форумчане!

Недавно поменял котел отопления, установил двухконтурный NevaLux8624, т.к. в доме не было горячей воды. Воду подключил, теперь есть горячая, но по системе отопления хотел бы получить совет, как лучше развести и подключить, и какие радиаторы, трубы и т.д. использовать. Циркуляция жидкости в системе отопления - принудительная, система закрытая, 1-2 бар. Схема дома на рисунке + ссылка на инструкцию по котлу ( на всякий случай:) ).

http://baltgaz.ru/userfiles/filebrowser/rukovodstva/new/%D0%A0%D0%AD_NEVALux-8224,_8230,8624(2013.02.28)_ws.pdf

0
Вложение
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.07.2013 в 16:55:59

Dsl написал : как лучше развести и подключить, и какие радиаторы

Радиаторы стальные панельные,а вот как лучше развести.....-если скажу коллекторку,а у вас полы уже готовые....остается одно полипропиленом двухтрубку.

0
Dsl
Dsl
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Казань

Сообщений: 7

19.07.2013 в 17:05:03

iv.iv написал : если скажу коллекторку,а у вас полы уже готовые.....

Ну да, готовые. Дом то давно стоит. :)

iv.iv написал : остается одно полипропиленом двухтрубку.

с этого места поподробнее пожалуйста :), как подключать трубы к радиаторам? а то тут (соседи\родственники\знакомые) "советчиков" ..., а сами и не делали отопления ни разу :).

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.07.2013 в 17:29:33

Dsl написал : с этого места поподробнее пожалуйста , как подключать трубы к радиаторам?

вот похожая тема- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190129 А радиаторы подключать можно и с боку и с низу... И вот еще- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=184420

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

19.07.2013 в 17:52:32

Полипропилен следует использовать армированный стекловолокно (PPR-FB-PPR), по причине меньшего линейного расширения. Лучше армирование алюминием (PPR-AL-PPR), но его следует зачищать- хороший инструмент стоит денег. На каждый радиатор терморегулятор (предпочтительнее на выход).

0
Вложение
Dsl
Dsl
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Казань

Сообщений: 7

19.07.2013 в 18:08:30

Да! ещё вспомнил! Котёл может разогревать теплоноситель до 86*. Полипропилен выдержит? Где-то проскакивала информация, что он до 75*.

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

19.07.2013 в 18:42:04

Температура, при которой полипропилен начинает размягчаться — 140 градусов, плавится он при 175 градусах. Рабочая температура полипропиленовых труб — 95 градусов.

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.07.2013 в 18:44:13

Petr. написал : предпочтительнее на выход

На вход наверное правильнее(подача).:)

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.07.2013 в 18:47:48

Dsl написал : Да! ещё вспомнил! Котёл может разогревать теплоноситель до 86*. Полипропилен выдержит? Где-то проскакивала информация, что он до 75*.

ОБС слушать ненадо,просто Читаем характеристики выбранного ППР......

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

19.07.2013 в 18:54:19

Я считаю что лучше на выходе.

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

19.07.2013 в 18:57:07

Petr. написал : Я считаю что лучше на выходе

Терморегулятор на выходе?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу