Аватар пользователя
MaximKa82

Местный

Регистрация: 18.06.2009

Зеленоград

Сообщений: 29

19.07.2013 в 17:00:51

#3925455

Приветствую! Гуру, подскажите, насколько критично ставить "фильтр грубой очистки - редуктор - магистральный фильтр" между вводным краном и счетчиком? Или требование есть, чтобы все это было после счетчика уже?

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

19.07.2013 в 17:10:43

#3925470

MaximKa82 написал : Или требование есть, чтобы все это было после счетчика уже?

Требование ставить до счетчика фильтр с сеткой не более 500 мкм и не иметь разъёмных соединений или всё должно быть опломбировано.

MaximKa82 написал : магистральный фильтр

Как часто вы планируете его чистить и зачем он вам перед счётчиком?

MaximKa82 написал : редуктор

Производители рекомендуют, но не обязателен. Да может потребовать обслуживания раньше чем счётчик. Нужно будет решать вопрос ремонта/замены и договариваться с УК о срыве пломб на местах присоединения прибора учёта.

MaximKa82 написал : фильтр грубой очистки

Вроде как должен быть, обратное не доказано.

А вообще как договоритесь с теми кто будет пломбы ставить и вводить в эксплуатацию. Так, что обратитесь в вашу УК и спросите какие требования у них по установке. Если ваш дом относиться к ДЕЗКрюково могут начать вставлять палки в колёса, что счётчики сами ставить не можете и не имеете права, на данный момент это не правда - можете. Другие ДЕЗы более лояльны к таким действиям...

Ознакомьтесь с постановление 354 и Порядком установку ИПУ от 12 октября 2007 (пункты противоречащие с 354, трактуются в пользу 354).

Аватар пользователя
MaximKa82

Местный

Регистрация: 18.06.2009

Зеленоград

Сообщений: 29

22.07.2013 в 10:41:18

#3929211

ser000 написал : Как часто вы планируете его чистить и зачем он вам перед счётчиком?

Чистить или менять по факту падения напора воды. Перед счетчиком не критично, просто нужен или до, или после, чтобы вода не была такой ржавой...

А главное проблема в том, что счетчик уже установлен, от него идет сплошная, неразборная (не знаю как правильно сказать) труба с отпайкой (и она опломбирована) и фильтры никакие туда уже не добавить, только вырезать часть трубы, нарезать резьбу и встраивать туда фильтры. А редуктор, который до фильтра (так дом сдали) надо менять, так как он покрылся весь известью, подтекает и вот-вот разорвет его. Вот я и решил, что если редуктор снимать, то почему бы туда и не встроить сразу все необходимые фильтры? Но по факту это получится, что в итоге они будут перед счетчиком.

Изначально было так (и сейчас так есть): вводной кран - редуктор - счетчик - неразборная труба до потребителей с отпайками.

ser000 написал : ДЕЗКрюково

Нет, это д. Голубое, рядом с Зеленоградом.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

22.07.2013 в 11:19:12

#3929273

MaximKa82 написал : Нет, это д. Голубое, рядом с Зеленоградом.

На сколько помню там законы несколько отличны от московских.

Но порядок примерно тот же:

  1. Идёте/звоните/пишете в УК и узнаёте как можно сделать, думаю проще будет если вы предъявите эскизы вашей задумки.
  2. Если ХОЧУ совпадает с МОЖНО - вызываете управленцев для снятия контрольных показаний, проверки целостности пломб и вывода из эксплуатации.
  3. Переделываете всё.
  4. Вызываете управленцев для ввода счётчиков в эксплуатацию.

На любом из этапов могут вас убедить, что менять ни чего нельзя или только через спец.компании по установки счетчиков, по областным законам надо узнавать.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.07.2013 в 11:32:44

#3929303

ser000 написал : только через спец.компании по установки счетчиков, по областным законам надо узнавать.

Выделенное незаконно везде на территории РФ. Подробнее читать Закон о лицензировании отдельных видов деятельности. Подобная деятельность лицензированию не подлежит, значит, её может осуществлять кто угодно.

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

22.07.2013 в 11:55:03

#3929340

psnsergey написал : Выделенное незаконно везде на территории РФ. Подробнее читать Закон о лицензировании отдельных видов деятельности.

В вашем государстве законы соблюдаются - это хорошо. В нашем не очень и если раньше НЕЛЬЗЯ было на основании постановления 77-ПП, теперь это НЕЛЬЗЯ берут из постановления 354 пункт 35В - представляя его как явный запрет потребителю ставить/менять ИПУ т.к. потребитель не вправе срывать пломбы и демонтировать ИПУ. И что интересно по мнению некоторых УК, Префектур и Прокуратур потребителю нельзя срывать пломбы/демонтировать/терять/менять ИПУ - даже после того как истекает срок поверки и ИПУ перестаёт быть прибором учёта по которому можно вести расчёты по воде (пост.354 пункт 59). И для того, что вы действуете по закону иногда требуется время/деньги/решение суда, а результата и возмещения морального и временного ущерба будет на копейку и в результате дешевле заплатить, чем бороться с системой поглощения денег в лице УК, Префектур, Прокуратур и других чиновников и т.п.

psnsergey написал : Подобная деятельность лицензированию не подлежит, значит, её может осуществлять кто угодно.

С одной стороны так и есть. С другой есть местные законы, которые могут противоречить и нарушать федеральные при этом пока их не отменили, местное руководство/УК продолжают ими руководствоваться до их изменения, а от этапа решения о нарушении до изменения иногда проходят года.

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

22.07.2013 в 12:29:37

#3929397

ser000 написал : С другой есть местные законы, которые могут противоречить и нарушать федеральные при этом пока их не отменили, местное руководство/УК продолжают ими руководствоваться до их изменения, а от этапа решения о нарушении до изменения иногда проходят года.

Если правильно поставить дело (известить письменно под роспись или почтой), то платить Вы будете так же все эти года, причём можно особо не париться. :) Впрочем, предпочитаете платить больше - Ваше право...

Аватар пользователя
MaximKa82

Местный

Регистрация: 18.06.2009

Зеленоград

Сообщений: 29

22.07.2013 в 12:41:51

#3929411

ser000 написал : потребителю нельзя срывать пломбы/демонтировать/терять/менять ИПУ

Встречал ситуацию, когда после сдачи дома, можно было врезать что угодно перед уже опломбированным ИПУ - опломбирован был только он сам, но не вышерасположенные разборные соединения. В этом случае план действий вообще не понятен...

MaximKa82 написал : только вырезать часть трубы, нарезать резьбу и встраивать туда фильтры

А насколько реально нарезать резьбу на закрепленной в стене трубе, обычным резьборезом (такой в виде шайбы). Сорри, если вопрос дилетантский :)

Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10193

22.07.2013 в 13:54:29

#3929500

MaximKa82 написал : Встречал ситуацию, когда после сдачи дома, можно было врезать что угодно перед уже опломбированным ИПУ - опломбирован был только он сам, но не вышерасположенные разборные соединения.

Это просто установлены счётчики, но не введены в эксплуатацию, на коем действе будущей УК можно будет заработать, а строителям не тратиться на этом вопросе. А сам счётчик должен быть опломбирован на заводе изготовителе, что подтверждает его работоспособность и отсутствие вмешательства в его работу, так же должны быть документы на прибор (паспорта и акты ввода в эксплуатацию, без первого обычно не получить вторую бумажку; только со второй бумажкой можно жить, но могут не дать поверить в последствии)

MaximKa82 написал : В этом случае план действий вообще не понятен...

Просто приборы не введены в эксплуатацию или установка рассчитана на добропорядочных граждан, видел такое не только после строительства, но и в некоторых ТСЖ, когда соседи доверяют друг другу и возможно не воруют у себя же воду, т.к. общедомовая вода тоже оплачивается...

MaximKa82 написал : А насколько реально нарезать резьбу на закрепленной в стене трубе, обычным резьборезом (такой в виде шайбы).

Если в стене есть заделанный стык, то если провернёте трубу, то результат будет со всеми вытекающими ниже стыка... Поэтому оставлять лишь 10-15 мм только для резьбы на мой взгляд не стоит, стоит предусмотреть как минимум участок для удержания трубы, например газовым ключом, а там может и клупп налезет для нарезания резьбы.

Назад