Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

21.07.2013 в 18:42:06

terra nova, ну да - автомат C(или B)50, например - ABB S202 2P (если инструкция требует подключения именно через двухполюсный автомат, если нет - можно однополюсный) Кабель - ВВГнг-LS 3x10 (16)

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

21.07.2013 в 18:43:11

terra nova, если такой http://теплодруг.рф/good1215012.html То ВВГ нг лс 3х10 мм2 и АВ С50А 2р,желательно не

terra nova написал : TDM, ИЭК

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

21.07.2013 в 18:45:48

terra nova написал : Вот этот кабель подойдет? Кабель КГ 3х6

посмотрите какой у него срок службы

terra nova написал : что в современных типовых квартирах между стояком и электрощитком стоит ванна

ни разу не встречал.Может вы про подъездный ?

0

И это пройдёт ...

terra nova
terra nova
Новичок

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

21.07.2013 в 18:55:19

serj12 написал : ни разу не встречал.Может вы про подъездный ?

Нет. Входная дверь, сбоку от нее щиток силовой, за щитком санузел, в санузле сразу ванна, а за ванной стояк. Получается, что 10 000 ватт нужно вести под ванной.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

21.07.2013 в 18:59:24

terra nova, сантехнический стояк ХВС чтоле? Мы, видимо, о разном говорим) А нельзя по потолку коридора с заходом в ванную и спуском в штробе провести?

0
terra nova
terra nova
Новичок

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

21.07.2013 в 19:02:25

Johnny27 написал : сантехнический стояк ХВС чтоле? Мы, видимо, о разном говорим) А нельзя по потолку коридора с заходом в ванную и спуском в штробе провести?

Нельзя. У меня обычные потолки, не подвесные и не натяжные. Ремонт уже закончен. Думаю вести внизу стены вровень с плинтусом.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9125

21.07.2013 в 19:07:52

terra nova написал : Какой тогда кабель покупать?

Это по вашему КГ?!Ну-ну...

terra nova написал : Какой тогда кабель покупать?

http://www.kabel-rus.ru/kabel-provod/kabel-vvgng-ls-3h10-0-66-kv

terra nova написал : Получается, что 10 000 ватт нужно вести под ванной.

Плохая мысль.

0

И это пройдёт ...

Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

21.07.2013 в 19:11:23

terra nova написал : Нельзя.

Тогда аккуратно в коробе. Желательно повыше-подальше от ванны.

0
terra nova
terra nova
Новичок

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

21.07.2013 в 19:12:48

Может ПВС взять? Дорогой очень - 180 р за 1 метр http://scab.ru/kg/kabel-kg.html

0
terra nova
terra nova
Новичок

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

21.07.2013 в 19:15:16

По какому СНиПу регламентируется монтаж проводки в санузлах?

0