Johnny27 написал : DED@ПВО, 10 киловатт, проточник же. Опечатка.

И на 220 вольт????? Что это за опечатка такая??? Должен быть не менее чем двухфазный!!!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

21.07.2013 в 19:47:16

Ну, поиск по названию модели показал, что да. Я сам удивился. Это дебилизм, конечно.

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

21.07.2013 в 19:49:49

Johnny27 написал : Ну, поиск по названию модели показал, что да. Я сам удивился. Это дебилизм, конечно.

Это что? Три ТЕНа в параллель на одну фазу???? Это круто!!!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

21.07.2013 в 19:56:53

Это нужно к нему еще по хорошему какое-нибудь реле приоритета. Ибо они на пару с электроплитой и/или чем-нибудь еще, например, могут обесточивать квартиру, отключив вводной автомат.

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

21.07.2013 в 20:24:31

Наверное надо попробовать протащить кабель в ацеитовом потолке сантехкабины, но я уже пытался убрать в стену провод. Не получилось протащить - мешают другие провода.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.07.2013 в 20:50:14

Johnny27 написал : Это нужно к нему еще по хорошему какое-нибудь реле приоритета. Ибо они на пару с электроплитой и/или чем-нибудь еще, например, могут обесточивать квартиру, отключив вводной автомат.

Ну это фантастика :) Не, это конечно вполне возможно, ну легче взять себе за правило что совместно с таким проточником плиту не включать, чем схему с реле приоритета городить.

А 10кВт вполне нормально. 45А всего :) Я себе штибель на 8кВт поставил, умыться и руки помыть нормально, а вот душ принять - уже на грани комфорта.

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

21.07.2013 в 21:30:36

Какой автомат заказывать? Автоматический выключатель ЭКФ ВА 47- 63 2п. "С" 50А Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-29 2п. 50А Автоматический выключатель ВА47-29 2Р 50А 4,5кА х-ка С TDM

У меня миниавтоматы стоят самые дешевые и никогда не выгорали. Только на лестничной площадке как-то выгорели контакты у УЗО, так как монтажники плохо затянули винты. А я не знал, что их нужно подтягивать.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

22.07.2013 в 05:02:26

terra nova, а они не выгорят. Вот проводка вместе с квартирой может выгореть. Или наоборот, будет ложно отключаться. Как повезет - может нормальный автомат быть, может нет. Сомневаюсь, что многие в бытовых условиях подтягивают винты на УЗО. Из предложенного выше выбирать тяжело, но раз уж вы все равно сделаете по своему - не берите TDM!

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

26.07.2013 в 04:12:47

Народ, а чем проломить ацеитовую стену, чтобы кабель в гофре упрятать в стенку? Буром на 20мм?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

26.07.2013 в 06:56:20

Solovey написал : Не, это конечно вполне возможно, ну легче взять себе за правило что совместно с таким проточником плиту не включать, чем схему с реле приоритета городить.

"Что, даже чаю не попьете?" (С) Народ Не легче. Когда готовите кран открывать вообще не будете? Даже овощи помыть в тот же суп? Или миску сполоснуть. Это же не бойлер. Никаких запасов воды нет. Как кран открыли так сразу и включился. Кроме плиты есть еще чайники, духовые шкафы, утюги, пылесосы и пр. Не говоря уже про освещение, телевизор, комп и все остальное.

Отъедать практически весь лимит мощности простым открытием крана это плохая идея...

Для кухни мелкий проточник (киловатт на пять) ставить можно. Для помыться - ставить бойлер. Не позволяет проводка/мощность нефиг цирк устраивать.

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

26.07.2013 в 18:34:16

Проводка позволяет. Это в новостройке.

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

26.07.2013 в 18:43:01

Не могу нагуглить удельную расчетную электрическую мощность квартир (с электрическими плитами). Попадаются значения от 10 до 21 КВт Кто знает какая максимальная мощность на квартиру в серии многоэтажного дома И-155?

0
Аватар пользователя
terra nova

Местный

Регистрация: 26.05.2013

Москва

Сообщений: 71

26.07.2013 в 18:44:52

И еще вопрос, как гофру на 20 мм проложить в полой стенке санузла? Сначала перфорировать буром на 6, потом 12, потом, рассверливать до 22 мм, а потом попросить у монтажников трос, для протягивания кабеля?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

26.07.2013 в 19:01:43

terra nova написал : Кто знает какая максимальная мощность на квартиру в серии многоэтажного дома И-155?

Знает тот, кто проектировал электрику именно Вашего дома!!! В одной и той же серии максимальная мощность может быть различной, потому как и КТП разные и их загруженность на момент проектирования, удаленность и т.д. . Но даже при возможности стояков дать больше, всегда будут давать (разрешать)меньше. Опять же из-за той же КТП. В новострое проще - там проектируют в большинстве случаев и дом(микрорайон) и обслуживаемую КТП(или несколько) в одночасье.

0