SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.07.2013 в 19:34:26

ksiman написал : Считать пробовал, получается чуть менее 120А и это всё равно не позволяет ставить С16, на котором перегрев составит 343гр :(

Да где Вы такие автоматы берете? И можно еще озвучить условия в квартире при которых ток КЗ составит 120-125А?

0
Верный
Верный
Резидент

Регистрация: 19.04.2013

Москва

Сообщений: 1313

23.07.2013 в 19:34:51

SVKan написал : Полиэтиленовые клеммники

Это вот такие?

У меня они за 2 года все оплавились. Стояли на освещении в туалет. Одна лампочка на 100 ват. Вот такие работают. 8 лет.

0
Вложение
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

23.07.2013 в 19:37:36

Верный написал : Это вот такие?

У меня они за 2 года все оплавились. Стояли на освещении в туалет. Одна лампочка на 100 ват. Вот такие работают. 8 лет.

Про что я и говорю...

0
Верный
Верный
Резидент

Регистрация: 19.04.2013

Москва

Сообщений: 1313

23.07.2013 в 19:41:49

SVKan написал : Про что я и говорю...

Изза чего они плавятся? Затянул нормально. Может чтото не то с проводкой?

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

23.07.2013 в 19:57:47

Вот адекватных людей прибавилось. А вообще в начале темы я спросил про связку 1.5 свет+2.5 сила, а тут начали подводить что я защищаю 1.5 мм2 16 А и гружу в максимум. По сути свет это стационарная ограниченная по мощности нагрузка. ЕЕ от перегруза защищать нет большого смысла. Тут многие про селективность забыли совсем. Ну есть ввод 25-32 А Ну и какой смысл ставить 100 автоматов по 16 ? 4 линии загрузишь по 10 амперов одновременно и вырубится вводной автомат..На квартиру хрущевку 5 киловат подается все го то. Да и этих 5 ти хватает за глаза как правило. Сейчас меня забанят:)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

23.07.2013 в 19:57:52

SVKan написал : Да где Вы такие автоматы берете? И можно еще озвучить условия в квартире при которых ток КЗ составит 120-125А?

Да легко, на стояке ТКЗ 200А + 30м кабеля 3х1,5 = 120А :)

0
Юрий 304
Юрий 304
Местный

Регистрация: 08.07.2013

Саранск

Сообщений: 168

23.07.2013 в 20:09:12

Верный написал : У меня они за 2 года все оплавились. Стояли на освещении в туалет.

Много раз такие применял, проблем не было. Брал достаточно большие с запасом, зажимал вот так.

0
Вложение
Верный
Верный
Резидент

Регистрация: 19.04.2013

Москва

Сообщений: 1313

23.07.2013 в 20:12:42

Юрий 304, Я зажимал не так, а как обычный нуб. Ибо так даже 1.5 не влезают. Но в любом случаи я их поменял давно, так и оставлю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

23.07.2013 в 20:48:41

jud-suss написал : ЕЕ от перегруза защищать нет большого смысла.

Линия освещения защищена предохранителями типа ЛН или типа ЭПРА. :)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

23.07.2013 в 21:24:04

Верный написал : Изза чего они плавятся? Затянул нормально.

их надо применять вот так:

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

23.07.2013 в 21:29:16

юра Т написал : их надо применять вот так:

вариант.. но тогда уж лучше пропаять с нейтральным флюсом..Той же канифолью - состояние меди позволяет..)) Скрутку в клемник только для люминия делал..

0