Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.11.2016 в 22:06:28

#5835943

STASL написал: Судя по цене в магазине, кабель не из дешевых 4500 р. за 100 м. 3х2.5

как раз самый дешевенький кабель... а магазин видимо не самый дешевый, но работать будет, коли уже проложили

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

13.11.2016 в 22:34:51

#5835984

юра Т написал:

STASL написал: Судя по цене в магазине, кабель не из дешевых 4500 р. за 100 м. 3х2.5

как раз самый дешевенький кабель... а магазин видимо не самый дешевый, но работать будет, коли уже проложили

юра Т, что по качеству данного производителя можете сказать? понятно, что работать будет, но как и насколько безопасно. а то, что он не НГ, не сильно принципиально-критично для использования в квартире?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

13.11.2016 в 23:28:42

#5836045

STASL написал: а то, что он не НГ, не сильно принципиально-критично для использования в квартире?

если он не идет пучками по дереву, то в принципе ничего страшного, а производитель... похоже там маркетологи перестарались капитально

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

13.11.2016 в 23:35:31

#5836054

юра Т написал:

STASL написал: а то, что он не НГ, не сильно принципиально-критично для использования в квартире?

если он не идет пучками по дереву, то в принципе ничего страшного, а производитель... похоже там маркетологи перестарались капитально

юра Т, А что такое IEC в аббревиатуре IECВВГ-П?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.11.2016 в 00:34:04

#5836120

STASL написал: А что такое IEC в аббревиатуре IECВВГ-П?

а это их маркетинг, самовыдуманное название

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 09:51:10

#5836298

Так все-таки, что с качеством и надежностью данного производителя? Сейчас разведены розетки в трех комнатах, освещение пока не проведено, сан.узлы и кухня пока не разведены. Может, есть смысл переложить этот кабель в трех комнатах на нормальный или оставить его в них, а в остальных класть другой? Какой?

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.11.2016 в 10:00:10

#5836308

STASL, свотографируйте зачищенный.

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 10:03:50

#5836312

el-fi написал: STASL, свотографируйте зачищенный.

el-fi, к сожалению нет возможности, все провода на объекте.

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 11:21:54

#5836371

решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.11.2016 в 11:39:41

#5836386

STASL написал: решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?

STASL, течка не пугает?

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 12:05:07

#5836407

Alexey_Spb написал:

STASL написал: решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?

STASL, течка не пугает?

Alexey_Spb, она разве все текут? вроде где-то читал, что косяк в какой-то партии был или вовсе левак. Что посоветуете?

Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

14.11.2016 в 13:43:19

#5836524

STASL написал: Что посоветуете?

Я посоветую не пороть горячку и, для начала, показать общественности фото разделанного кабеля. Он же из Leroy Merlin, насколько я понимаю, а там кабель бывает очень даже разный.

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 13:47:12

#5836526

el-fi написал:

STASL написал: Что посоветуете?

Я посоветую не пороть горячку и, для начала, показать общественности фото разделанного кабеля. Он же из Leroy Merlin, насколько я понимаю, а там кабель бывает очень даже разный.

el-fi, брали в Москве в Петровиче. Ремонтник уже демонтировал старую прокладку ВВГ, решено менять на NYM нг - LS Севкабель. Просто делается это для себя, поэтому лучше перебздеть. меня лично смущал хотя бы тот факт, что это просто ВВГ а не НГ, не говоря уже о производителе, т.к. везде про ОКЗ отзываются, как говнокабеле.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.11.2016 в 14:31:21

#5836553

STASL написал: решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?

уж лучше этот оставьте, нормальный провод, а от NYM можно словить сюрприз а если такие шустрые и уже решили менять, то берите ВВГнг-LS поприличней (посмотрите на изоляцию, запах, не слипшаяся ли или не свободно болтающаяся, цвет и диаметр жилы)

Аватар пользователя
Prospector

Местный

Регистрация: 14.02.2011

Ярославль

Сообщений: 198

14.11.2016 в 15:01:57

#5836589

Покупаю ВВГнг

  • в России - у проверенного продавца - просто прошу "нормальный", не "эконом". Без проблем.
  • на Украине - у проверенного продавца - хороший обычно "Каблекс" и "Одескабель". Без проблем.

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 15:11:43

#5836600

юра Т написал:

STASL написал: решено все-таки заменить на NYM "Севкабель". какой лучше взять для квартиры NYM или NYM нг - LS ?

уж лучше этот оставьте, нормальный провод, а от NYM можно словить сюрприз а если такие шустрые и уже решили менять, то берите ВВГнг-LS поприличней (посмотрите на изоляцию, запах, не слипшаяся ли или не свободно болтающаяся, цвет и диаметр жилы)

юра Т, чем NYM нг - LS Севкабель плох?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.11.2016 в 15:31:19

#5836628

STASL написал: юра Т, чем NYM нг - LS Севкабель плох?

хороший кабель, просто замечательный, но и Севкабель был замечен в плачущем кабеле, а по дорогой отделке ну его нафиг, я бы не стал рисковать, хотите кругленький серенький и денег куры не клюют, возьмите импортный, например MMJ

в России вообще нет нормативки на NYM нг - LS, это отсебятина, и производят его кто как хочет, есть ВВГ**** круглый с заполнением, вот он классно делается, получше всяких NYMов, единственный минус то что он не светлый а чёрный(актуально при открытой прокладке), но ценник совсем не радует

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 15:40:13

#5836637

юра Т написал:

STASL написал: юра Т, чем NYM нг - LS Севкабель плох?

хороший кабель, просто замечательный, но и Севкабель был замечен в плачущем кабеле, а по дорогой отделке ну его нафиг, я бы не стал рисковать, хотите кругленький серенький и денег куры не клюют, возьмите импортный, например MMJ

юра Т, плакучесть, как я понял, была на партиях в 2009-2010 года и больше данный косяк вроде замечен не был.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.11.2016 в 15:57:25

#5836653

STASL написал: юра Т, плакучесть, как я понял, была на партиях в 2009-2010 года и больше данный косяк вроде замечен не был.

плакучесть обнаруживается спустя год-два после выпуска кабеля, видимо из-за нарушения технологии производства заполняющего слоя, и в нынешних условиях нет никакой гарантии что на свежих партиях такого не повторится, то и дело мелькают сообщения о подобном дефекте, 10 лет назад я нарвался на такой кабель, это был Конкорд, благо это были внутренние щиты кроссовых ТРК Июнь, чистая, прозрачная, маслянистая жидкость (причем при монтаже ничего не предвещало, а спустя несколько дней пошли подтеки под щитами по гипсокартону), а потом фирма на которую работал попала на перекладку 4 км подобного кабеля, с тех пор только ВВГ****

Аватар пользователя
Комуто220

Местный

Регистрация: 15.09.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 68

14.11.2016 в 16:00:43

#5836655

STASL написал: юра Т, плакучесть, как я понял, была на партиях в 2009-2010 года и больше данный косяк вроде замечен не был.

не дальше чем в http://www.mastercity.ru/forums/t245527-potek-sevkabel-nym-chto-delat/?p=5482491#post5482491 этой теме, от конца 15го года.

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 16:09:17

#5836664

соседи наши проложили полгода назад везде NYM нг - LS Севкабель, вроде все нормально. Лотерея, я так понимаю...

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 17:42:15

#5836796

если рассматривать кабель ВВГнг-LS, то я так понимаю нужно брать "Электрокабель" ККЗ? подскажите, где лучше в Москве его приобрести, т.к. в Мерлене и Петровиче его нет.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

14.11.2016 в 18:21:30

#5836834

STASL написал: Лотерея, я так понимаю...

есть желание в ней "выиграть"?

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 19:35:09

#5836891

юра Т, уже нет, послушав все доводы решено ВВГнг-LS Кальчугинский. правильно я понимаю Кольчугинский это Электрокабель? маркировка у них судя по сайту такая ВВГнг(А)-LS, эти ведь мне нужны?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.11.2016 в 19:44:38

#5836902

STASL написал: Может, есть смысл переложить этот кабель в трех комнатах на нормальный или оставить его в них, а в остальных класть другой?

Ни малейшего смысла в этом нет. Более того, если кабель уже куплен в достаточном количестве, продолжайте со спокойной душой его и прокладывать.

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 19:58:37

#5836918

Radio написал:

STASL написал: Может, есть смысл переложить этот кабель в трех комнатах на нормальный или оставить его в них, а в остальных класть другой?

Ни малейшего смысла в этом нет. Более того, если кабель уже куплен в достаточном количестве, продолжайте со спокойной душой его и прокладывать.

Radio, уже поздно, все демонтировано.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.11.2016 в 20:00:35

#5836922

STASL, вы сильно поторопились. Очень сильно. Кабель очень не плох.

Аватар пользователя
STASL

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 35

14.11.2016 в 20:03:10

#5836928

Radio, вы бы себе обычный орловский ввг оставили или переложили? мне лично безопасность семьи важна. Зачем тогда нормальные люди в теме себе кладут ВВГ нс-лс, а не просто ВВГ. Согласен, что открытые бухты в магазин не вернуть, а это 7000 р. Может так кому-нибудь будут нужны, продам.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.11.2016 в 20:06:24

#5836932

STASL написал: Зачем тогда нормальные люди в теме себе кладут ВВГ нс-лс, а не просто ВВГ

Кладут из-за букв те, кто формально обязан это делать. К вам, как к частному лицу, таких требований нет.

По факту нг даже пунп. Я своими руками сжег кучу образцов. Фактический любой пвх не поддерживает горение, о чем вы можете прочесть в массе источников. Что касается лс - важнее построить сеть так, чтобы эти буквы никогда не стали актуальны. Ну а если уж заранее готовиться к неминуемому пожару, то есть вещи поважнее малодымного кабеля. :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.11.2016 в 20:08:53

#5836938

STASL написал: вы бы себе обычный орловский ввг оставили или переложили?

Естественно оставил бы, что я с ума сошел нормальный кабель перекладывать? У меня не миллиарды и папа не рокфеллер. И да, безопасность семьи на первом месте.

Назад