Flint777 написал: megrad, С кдовольствием бы взял в Леруа, но нужен круглый, а там только плоский. С плоским ВВГ помню работал, задолбался его в штробу укладывать. Да и jokari специально под кругляк покупал (думал NYM буду прокладывать), теперь жалко не использовать :( Сам больше любитель, чем специалист, для спеца, скорее всего, плоский даже удобнее будет, т.к. гуляет только в одной плоскости. А чем лучше разделывать ВВГнг-ls круглый?

Flint777, не стоит брать кабель в леруа, там имхо в основном шлак в плане кабельной продукции. В леруа ее поставляют всяки перепродаваны, а где они ее берут - никому не известно, по крайней мере на кабеле нет отметок известных кабельных заводов.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

28.11.2016 в 14:29:11

Alexey_Spb, Ну и на Митинке как выясняется уже не в первый раз шлак продают. Тот же Конкорд позорят . Лично у меня с ним с его Ввг нг ни разу проблем не было.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2016 в 16:23:44

Alexey_Spb написал: не стоит брать кабель в леруа, там имхо в основном шлак в плане кабельной продукции.

Шлак соответствует сечению проводника, цвету жилы и сечению изоляции.

Flint777 написал: С плоским ВВГ помню работал, задолбался его в штробу укладывать.

А не фиг его перекручивать.

Flint777 написал: А чем лучше разделывать ВВГнг-ls круглый?

ссылка Но я обхожусь таким ссылка

Flint777 написал: стрипером jokari 30155 (N15)

Однако. :eek:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Troy001

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Рыбинск

Сообщений: 1

08.12.2016 в 11:16:57

STASL написал: может глупый вопрос, в чем разница между ВВГнг(А)-LS и ВВГнг-LS?

STASL, ВВГнг(А)-LS - это правильная маркировка, без буквы А кабель не имеет права выпускаться, так как буквенное обозначение - это категория размещения. Можете заглянуть в ГОСТ 31996-2012 п. 4.1 пп. е). Категория размещения А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005 Часть 3-22.

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

09.05.2017 в 04:50:58

Вчера начал заниматься проводкой,несколько дней назад под заказ привезли кабель.Заказывать пришлось специально ибо то что есть в магазинах-просто самому с таким не хочется работать. И сечение заниженное и изоляция наружная хлипкая. Ладно,заказал гостовский,привезли. Псковский,сегодня сфоткаю бирку и покажу позже. Сразу померил микрометром 2,5 квадрата-получилось 2,48 честных,цвет жилы-красный,для сравнения на улице приложил то что у меня был валявшийся кусочек ТУшного,тот чуть желтизной отдаёт,хотя может это придирки. Просто имея дело с современными проводами,иногда такое попадается что не поймешь-то ли крашеное железо то ли латунь,вот и прикидываю на цвет. Изоляция толстая,обливная,снимается съемником туговато. Изоляция проводов достаточно толстая,снимается съемником легко.В помещении было около +5,но вроде достаточно мягкий,по крайней мере с ПВС при таких температурах не очень комфортно работать(я по работе часто имею дело именно с ПВС).Пока как-то так.. Кстати есть возможность замерить сопротивление стометровой жилы 1,5 и 2,5 квадрат,если не поленюсь-померяю..Измеритель,конечно,не госреестр но всё-таки...

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

09.05.2017 в 18:35:08

Пару слов о кабеле,производства города Великие Луки.Сопротивление жил не замерил-было не до того да и прибор тащить сегодня не хотелось,он достаточно громоздкий.Послезавтра померяю.Есть мегомметр 500 Вольт но есть ли смысл смотреть изоляцию-хотя можно и глянуть. Несколько фоток.Диаметры проводов.Мерил микрометром(Китай но эталоны мерил- достаточно точный).Мерил две жилы-фазную и нулевую.2,5 квадрата одна жила от другой отличаются на 1/100 мм,написал по меньшему-1,77..Полтора квадрата-там перебор с сечением :applause: ,что приятно видеть в наше время,время обмана,недолива и недовеса.Как говорит М.Задорнов-"И где тут замануха???" :confused:

Шкура кабеля,слева полторашка.Между оболочкой и изоляцией жил в полторашке-ничего но снимается стриппером легко,никакого спая пока не вижу.А у 2,5 квадрата-порошок типа талька,стриппер относительно легко сдёргивает оболочку с жил:

Общее фото наклейки стометровой бухты 2,5 квадрата:

Фото с телефона,так что качество не ахти. :o

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

11.05.2017 в 19:57:37

Сегодня замерил сопротивления жил вышеназванного кабеля. Измерял при t=3*C(такие условия работы,что делать)) прибором MS5308.Бухты по теории 100 метров,на самом деле,естественно,не знаю.Если кому интересно: 2,5 квадрата жила с синей изоляцией = 0,65 Ом с ж/з изоляцией = 0,64 Ом с коричневой изоляцией =0,65 Ом 1,5 квадрата Жила с синей изоляцией = 1,04 Ом с ж/з изоляцией = 1.09 Ом с коричневой изоляцией = 1,05 Ом. Мегаомметром проверил изоляцию по 500 В постоянки на пределе 2 Гигаома-везде,естественно,бесконечность ибо изоляция жил толстая. Как-то так.

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

11.05.2017 в 20:54:39

R2LAC написал: 1,5 квадрата Жила с синей изоляцией = 1,04 Ом с ж/з изоляцией = 1.09 Ом с коричневой изоляцией = 1,05 Ом.

По ГОСТ должно быть не более 12,1 Ом на 1 км. При сечении ровно 1,5мм2 сопротивление не может быть менее 11,86 Ом

R2LAC написал: 2,5 квадрата жила с синей изоляцией = 0,65 Ом с ж/з изоляцией = 0,64 Ом с коричневой изоляцией =0,65 Ом

Поправочный температурный (указан в ГОСТ) коэффициент для t=3*C 1,073 с его учётом 0,692 Ом или 6,92 Ом при длине 1 км. По ГОСТ сопротивление 1 км должно быть не более 7,41 Ом. При сечении ровно 2,5мм2 сопротивление 1 км не может быть менее 7,12 Ом При сечении 2,46мм2 (диаметр 1,77мм )сопротивление не может быть менее 7,23 Ом Возможные выводы... а) Бухты короче чем заявлено... б) Прибор не может с достаточной точностью работать со столь малыми сопротивлениями. в) Жилы изготовлены из металла с меньшим чем у меди М1 удельным сопротивлением.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

11.05.2017 в 21:09:14

Alex___dr написал: б) Прибор не может с достаточной точностью работать со столь малыми сопротивлениями.

Вдобавок, не факт что прибор корректно откалиброван.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

12.05.2017 в 03:14:21

Alex___dr написал: Возможные выводы...

а мысль что честная жила может изготовляться с некоторым запасом не подходит?

0
Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

12.05.2017 в 07:09:34

Это понятно что прибор делался чисто для любительских измерений а не для профессиональных.Просто самому было любопытно,для себя определить что данный кабель нормального качества,не претендуя на истину.В общем,проводку делать можно.. Потеплее только стало б на улице(( Кстати-чего я измерял на постоянке,надо было на переменке,ну да ладно. Всем удачи.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 14:42:14

R2LAC написал: Кстати-чего я измерял на постоянке,надо было на переменке,ну да ладно.

Для справки. ГОСТ 22483-77.

Для переменного тока - импеданс.

R2LAC написал: ,для себя определить что данный кабель нормального качества

Попробуйте, на некотором эталоне проверить, насколько точно настроен ваш прибор. Любой прибор, вне зависимости от цены, навороченности и качества - требует поверки, чтобы его показаниям можно было доверять. 0,65 х 10 х 1,073 = 6,97 Ом/км. Стандартная погрешность 1%, диапазон 20 Ом, погрешность е.м.р. +5. Вместе 7,175 Ом, при точно настроенном приборе. При погрешности настройки всего в 5% реальные значения уже могут быть 7,534 Ом/км. Что больше предела указанного в ГОСТ 22483.

0
Аватар пользователя
VIVA

Местный

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

12.05.2017 в 15:00:39

R2LAC написал: ,для себя определить что данный кабель нормального качества

Попробуйте, на некотором эталоне проверить, насколько точно настроен ваш прибор. Любой прибор, вне зависимости от цены, навороченности и качества - требует поверки, чтобы его показаниям можно было доверять. 0,65 х 10 х 1,073 = 6,97 Ом/км. Стандартная погрешность 1%, диапазон 20 Ом, погрешность е.м.р. +5. Вместе 7,175 Ом, при точно настроенном приборе. При погрешности настройки всего в 5% реальные значения уже могут быть 7,534 Ом/км. Что больше заявленного ГОСТ.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.05.2017 в 18:50:54

R2LAC написал: о кабеле,производства города Великие Луки

Норм кабель, не заморачивайтесь.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
R2LAC

Местный

Регистрация: 28.08.2016

Сафоново

Сообщений: 271

15.05.2017 в 19:07:54

Норм кабель Мягкий,податливый-как повернёшь так и кладётся.Один раскидываю по потолку и штробам-работать приятно.