AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.11.2018 в 02:14:38

юра Т написал: типа того

А марка у такого ВВГ (с омедненной алюминиевой или стальной жилой) есть?

юра Т написал: или немного никеля в медь попало... и сопротивление возрастает до 30 раз...

Откуда "дровишки"? Сплав МН10 (медь с 10% никеля) имеет удельное сопротивление в девять раз больше чистой меди и лишь сплав меди с 45% никеля имеет удельное сопротивление в 30 раз выше чистой меди. 45% это "немножко"? Это даже не мельхиор, а скорее константан :D С учетом того, что никель вдвое дороже меди кто же будет такое бодяжить и зачем?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.11.2018 в 03:39:22

AKI, случайно))) монетка в расплав упала

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.11.2018 в 10:21:23

юра Т написал: случайно))) монетка в расплав упала

Прочитать про производтство катанки из бескислородной меди не? ;)

ВВГ с жилой

юра Т написал: CCA или CCS

имеет марку или это фантазия?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.11.2018 в 17:50:55

AKI написал: имеет марку или это фантазия?

а имеет марку ВВГ с заниженной жилой? только не говорите что есть кабели ТУ а есть ГОСТ, в России все кабели изготавливаются по ТУ, и все должны соответствовать по сопротивлению жилы. Есть ли смысл фальсификатору применять особо чистую медь? (диаметр занизить, но медь взять принеприменно чистую) Откровенно заниженную жилу видно и без микрометров, и тем не менее при нормальной меди и нормальном пластике этот кабель вполне можно использовать, те же осветительные линии с единицами ватт мощности, всякая мелкая бытовуха итд

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.11.2018 в 18:27:50

юра Т, извините ничего не понял. Вы спросили, как быть с сечением если жила кабеля ВВГ с омедненной алюминиевой или стальной жилой. Потом перешли на загрязнение никелем меди. Это все фантазии или вы где-то с подобными чудесами сталкивались?

По поводу ТУ или ГОСТ и что делают в России это отдельный вопрос - пусть об этом думают производители. Но для понимания "чего бояться" рекомендую поинтересоваться зачем в производстве электропровода (а также медных труб и фитингов) используется бескислородная медь. Или задуматься, почему китайцы, подделывающие все и вся, не подделывают медь в проводах или фольге печатных плат.

Пока нет конкретных примеров ВВГ из "фальшивой меди" все это обсуждение "сферического коня". А вот по поводу "откровенно заниженную жалу видно и без микрометров", допустим видно. Но если жила (диаметр) занижен чуток? А если на чуток и еще немножко? Вы же в магазине не на "глазок" продавца просите завесить яблоки, а на весах. Чем это отличается от замера диаметра жилы в кабеле ВВГ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.11.2018 в 18:41:53

AKI, Скажите,какой минимальный диаметр вас устроит для 2,5 мм ?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.11.2018 в 18:49:55

AKI написал: Вы же в магазине не на "глазок" продавца просите завесить яблоки, а на весах.

вот вот, на весах, я же не прошу его их измерять линейкой, а китайцы давно освоили производство биметаллических проводов... судиться из-за несоответствия диаметра не получится, а вот из-за несоответствия сопротивления вполне можно, прецеденты есть, но дело это крайне муторное, контролирующие органы реагируют крайне неохотно и вопрос, Вам знаком процесс отжига меди? (да да, той самой, бескислородной)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.11.2018 в 19:52:04

ebf написал: AKI, Скажите,какой минимальный диаметр вас устроит для 2,5 мм ?

В этой теме уже был вполне грамотный ответ:

andrewkhv написал: чтобы уложиться в гостовские требования на сопротивление, к примеру жила 2.5 квадрата теоретически не может быть меньше 2.42.

Диаметр при этом 1.755мм. Но мне конечно больше нравятся честные 2,5 мм кв. +-1-2%. Но именно плюс минус, чтобы среднее было 2,5 квадрата (диаметр 1.784мм).

юра Т написал: Вам знаком процесс отжига меди? (да да, той самой, бескислородной)

Уточните, о каком процессе речь: о термической обработке или о получении бескислородной меди. Ибо "отжигом меди" называют термическую обработку, но вас скорее интересует производство, где правильнее использовать термин "плавка". Если что - знакомы оба процесса.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

29.11.2018 в 20:08:35

AKI написал: Уточните, о каком процессе речь

тот процесс при котором обработка жилы даёт плюсом 2-3% к проводимости, а также повышает её мягкость (да, я проверяю качество кабеля в том числе и на изгиб, тремя пальцами)

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

29.11.2018 в 20:53:42

юра Т, видимо речь про рекристаллизационный отжиг (термообработку) после механической обработки, например протяжки. В чем вопрос?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

30.11.2018 в 01:02:34

AKI, вопрос в том что какой Вы выбираете провод, из отожженной меди или из простой?

0