08.10.2023 в 09:32:43
#7197428
Andrey80, видос посмотрели? Оказывается и рэк начал разметку наносить, мне такой не попадался, вероятно совсем недавнее нововведение. Ну а в остальном...
08.10.2023 в 10:19:10
#7197432
Radio, У Рэк с сечением полный порядок. Проверял обе партии, которые приобретал в разное время. В свое время была возможность выбрать Рэк или ККЗ. Выбрал Рэк, отчасти из-за того, что беру его с большим дисконтом относительно ККЗ.
08.10.2023 в 10:23:43
#7197434
Andrey80 написал: У Рэк с сечением полный порядок
А кто спорит? Там ведь так и сказано, что на самой нижней границе госта, тютелька в тютельку.
08.10.2023 в 11:55:49
#7197445
Radio, По видео, по большему понятно- запас лишним не бывает и это плюс. Но по сути это больше напоминает ловлю блох с этими сотками диаметров жил. Проходит по требования ГОСТ и то хорошо. Замерил свой ещё раз - 1,75 мм. При возможности, может и попробую поискать и приобрести красивый зелёненький "эксперт кабель". Тогда и сравню в работе.
08.10.2023 в 13:32:15
#7197457
Andrey80 написал: Radio, По видео, по большему понятно- запас лишним не бывает и это плюс. Но по сути это больше напоминает ловлю блох с этими сотками диаметров жил. Проходит по требования ГОСТ и то хорошо. Замерил свой ещё раз - 1,75 мм. При возможности, может и попробую поискать и приобрести красивый зелёненький "эксперт кабель". Тогда и сравню в работе.
Andrey80, Основной критерий - это сопротивление, которое омическое. А все эти сечения, диаметры есть "полочка")))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
08.10.2023 в 19:07:22
#7197506
Кабекс, Центр-кабель, Томский, Новосибирский - для монтажа годятся. Сечение около 2кв.мм, но и цена ниже. Бывают проблемы. Углич понравился - очень мягкий с тальком. Изоляция, как выше описали, хоть и дубовая, зато снимается легко. Для работы с Jokari Allraund'ом просто песня.
24.12.2023 в 22:53:03
#7212374
Radio
Добрый вечер!
Подскажите, какой именно кабель марки ВВГнГ от "Эксперт кабель" приобретаете для работы?
Нашел вот такой
25.12.2023 в 23:30:28
#7212564
Andrey80 написал: Нашел вот такой
я там брал, только круглый, очень понравился
И это пройдёт ...
26.12.2023 в 11:01:13
#7212606
dokar написал: Щась Радио проедетется по вашему круглому, и он станет плоским, но не менее хорошим.)))
так я от него и узнал про ентот кабель :o
И это пройдёт ...
26.12.2023 в 13:08:37
#7212633
serj12 Все Инструменты сами по себе не особо дешёвая площадка, но этот кабель мало у кого есть в наличии. Наружная оболочка у него толстая?
26.12.2023 в 13:10:40
#7212635
Andrey80, на нюм похож круглый, плоский не брал
И это пройдёт ...
26.12.2023 в 16:01:24
#7212661
serj12 Кусочек кабеля с торца можете сфотографировать?
26.12.2023 в 17:35:35
#7212670
Andrey80 написал: По стоимости не с чем сравнить...
Дмитровский чуток подороже будет, реально хороший
26.12.2023 в 19:45:00
#7212694
Andrey80 написал: Кусочек кабеля с торца можете сфотографировать?
пожалуйста
3х1.5
И это пройдёт ...
26.12.2023 в 22:06:28
#7212726
serj12 Благодарю! А оболочка и правда толстая. Пространство вокруг жил заполнено тальком или это что то другое? В плоском ВВГпнГ такого нет?
26.12.2023 в 22:14:52
#7212730
калямба По внешнему виду похож на РЭК Призмиан.
27.12.2023 в 07:55:23
#7212776
dokar, снимается спокойно
И это пройдёт ...
27.12.2023 в 10:25:42
#7212817
dokar написал:
serj12 написал:
Andrey80 написал: Пространство вокруг жил заполнено тальком или это что то другое?
другое, как в нюме
Andrey80 написал: В плоском ВВГпнГ такого нет?
нет
serj12, Наполнитель кабеля. под пальцами крошится или приходится инструментом помогать?
dokar, не крошится, но снимается руками легко. Скажем, у ККЗшного такой номер не проходит, там надо "стрипперить"
27.12.2023 в 10:53:50
#7212826
С кабелем ППГ бытовых сечений кто-нибудь плотно общался, какие ножи и стрипперы с ним нормально работают?
27.12.2023 в 22:33:32
#7213023
sebikov написал: кабелем ППГ бытовых сечений кто-нибудь плотно общался
Я на выставке взял кусочек 3х2.5, представил его в подрозетнике и ... да ну его :(
И это пройдёт ...
28.12.2023 в 00:07:36
#7213039
sebikov написал: С кабелем ППГ бытовых сечений кто-нибудь плотно общался, какие ножи и стрипперы с ним нормально работают?
Общался пару лет назад, взял на пробу на монтаж в квартире, потом пожалел, ну очень жёсткая и толстая оболочка. Ещё и жилы были приварены к оболочке, кабель был Конкорд.
30.06.2024 в 16:26:14
#7240402
Взял бухту 100 метров ВВГ 3х2.5 калужского завода. Измерил китайской балалайкой сопротивление изоляции между жилами - примерно 1.2 ГОм, на двух киловольтах уже 34-38 ГОм, на тысяче вольт бесконечность.
30.06.2024 в 23:54:59
#7240442
Бухта сутки отлежалась в тропических плюс двадцать семь да ещё попала под прямые солнечные лучи - и сопротивление изоляции рухнуло до позорных двухсот мегаом, (что неплохо с учётом температуры). На двух киловольтах от пяти гигаом при первом измерении. Но измерительный инструмент, повторюсь, непроверенный и не поверенный.
01.07.2024 в 00:45:37
#7240444
примерно 1.2 ГОм, на двух киловольтах уже 34-38 ГОм, на тысяче вольт бесконечность.
Что-то вы не то намеряли. Балалайка наверное кривая. Встречал такие. У норм кабеля изоляция мало зависит от напряжения. Трудно написать название прибора?
Замачивал в ведре с водой самый супердешман кабель бракованный с плохой изоляцией сутки - ничего не изменилось.
01.07.2024 в 10:52:26
#7240486
BV написал: Замачивал в ведре с водой
Подогревать надо было.
01.07.2024 в 11:07:03
#7240488
Заинтересовало, какой наполнитель используют для ПВХ изоляции жил и оболочки кабелей? Что-то масса бухты выходит чрезмерная. Что меди больше обещанного производителем - не верится.