ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

30.06.2024 в 23:54:59

Бухта сутки отлежалась в тропических плюс двадцать семь да ещё попала под прямые солнечные лучи - и сопротивление изоляции рухнуло до позорных двухсот мегаом, (что неплохо с учётом температуры). На двух киловольтах от пяти гигаом при первом измерении. Но измерительный инструмент, повторюсь, непроверенный и не поверенный.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

01.07.2024 в 00:45:37

примерно 1.2 ГОм, на двух киловольтах уже 34-38 ГОм, на тысяче вольт бесконечность.

Что-то вы не то намеряли. Балалайка наверное кривая. Встречал такие. У норм кабеля изоляция мало зависит от напряжения. Трудно написать название прибора?

Замачивал в ведре с водой самый супердешман кабель бракованный с плохой изоляцией сутки - ничего не изменилось.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

01.07.2024 в 10:41:34

BV написал: Балалайка наверное кривая.

Наверняка.

BV написал: Трудно написать название прибора?

Изделие недостойно громкого именования "прибором". :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

01.07.2024 в 10:52:26

BV написал: Замачивал в ведре с водой

Подогревать надо было.

https://static.tildacdn.com/tild3662-6535-4538-b836-373138353130/4.jpg

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

01.07.2024 в 11:07:03

Заинтересовало, какой наполнитель используют для ПВХ изоляции жил и оболочки кабелей? Что-то масса бухты выходит чрезмерная. Что меди больше обещанного производителем - не верится.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

01.07.2024 в 11:21:52

ВТБ!, ККЗ - норм кабель. При комнатной Т 20...27 изменения не столь велики, чтобы меняться с 1 гиг до выше возможностей прибора. Из первого сообщения - на каком напряжении 1 гиг? При какой температуре?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

01.07.2024 в 11:26:49

ВТБ! написал: Заинтересовало, какой наполнитель используют для ПВХ изоляции жил и оболочки кабелей? Что-то масса бухты выходит чрезмерная. Что меди больше обещанного производителем - не верится.

ВТБ!, микрометр или штангенциркуль - десяток измерений с поворотом - учесть овальность. Масса - толщина изоляции, оболочки, наполнителя между жил и кол-ва пластификатора в наполнителе.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

01.07.2024 в 12:24:05

ВТБ!, и все же дайте ссылочку на девайс... Любопытно... Если есть мультиметр на 1000в - измерьте на переменном!!!напряжение на выходе девайса. Столкнулся с тем, что в одной из таких была приличная переменная составляющая - пульсации постоянного напряжения... Вольт так 30 - не помню... Похоже из-за этого девайс и измерял не пойми что.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

01.07.2024 в 16:58:03

BV написал: При комнатной Т 20...27 изменения не столь велики, чтобы меняться с 1 гиг до выше возможностей прибора.

Оно в другую сторону менялось, меньше раз в шесть. Грешу на подогрев солнышком часа три.

BV написал: на каком напряжении 1 гиг? При какой температуре?

2500 (2533 показывало, вроде бы). В пункте выдачи кондиционер, полагаю, что бухта была не более 22-24 градусов.

BV написал: Масса - толщина изоляции, оболочки, наполнителя между жил и кол-ва пластификатора в наполнителе.

Удельная плотность ПВХ-изоляции якобы может колебаться в диапазоне 1.2-1.6. На сайте electro-mpo для калужского ВВГ указывают 263 г/м.

BV написал: ссылочку на девайс

ANENG MH13

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116851

01.07.2024 в 17:27:38

Прибор вроде не самый плохой.

  1. Странно что сопротивление сильно зависит от напряжения.
  2. 200мом не криминал, но как то необычно. Хотя 100метров и нагрев - может быть...
0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24856

07.07.2024 в 23:03:46

Измерил сопротивление резистора: зависимость от напряжения не более трёх процентов. Измерение сопротивления изоляции напряжением 250..2000В даёт близкие результаты, а для 2500В на пару порядков меньше. Словом, при 2500В прибор достоверно измеряет только сопротивление резистора, вместо сопротивления изоляции показывает цену дров на Северном полюсе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу