05.08.2013 в 07:45:21
krot2007 написал : Присутствует. Сделан в 2010 году по ТУ 3520-005-50951092-2005 и сертифицирован на соответствие ГОСТ 16441-80.
Такого ГОСТа нет :( Есть ГОСТ 16441-78, но это про другое...
Общие технические условия на кабели - ГОСТ Р 53769-2010
05.08.2013 в 07:51:50
фото выложил
05.08.2013 в 07:57:11
krot2007 написал : фото выложил
Вы неправильно списали ГОСТ ;) На бирке ГОСТ 16442-80
05.08.2013 в 08:01:05
ksiman написал : Вы неправильно списали ГОСТ ;) На бирке ГОСТ 16442-80
Рука дрогнула :o Это что-нибудь меняет? Ложить в квартире можно? Не г...но?
05.08.2013 в 08:04:54
krot2007 написал : Это что-нибудь меняет?
В этом ГОСТе сечение и сопротивление жил не лимитировано :( Измеренный диаметр жилы точно 1,6мм? Обычно в нормальном кабеле 1,68-1,78мм
05.08.2013 в 08:17:24
мерял штангенциркулем, может немного больше, микрометра нет. А как еще можно проверить?
05.08.2013 в 08:58:52
Обычным неэлектронным штангенциркулем точно диаметр не измерить. Скорее всего с кабелем всё в порядке :)
05.08.2013 в 09:11:27
ksiman написал : Обычным неэлектронным штангенциркулем точно диаметр не измерить.
А если электронный ещё и говорящий будет........ М-м-м-м-м-м.......... Красота.
β-тестер МШУ-125/1400
05.08.2013 в 10:04:11
ksiman написал : На бирке ГОСТ 16442-80
Ваще-то для гражданских и промышленных объектов данный ГОСТ отменён и не действует.
- Применение ГОСТ 16442-80 восстановлено на территории РФ с 01.01.2011 и ограничено только кабельной продукцией, изготавливаемой по заказу Министерства обороны РФ с 01.01.2011 на основании Приказа Росстандарта от 25.06.2010 N 117-ст (ИУС N 9, 2010).
krot2007 написал : Это что-нибудь меняет? Ложить в квартире можно? Не г...но?
Военный объект электрифицируете? :) во-первых, не ложить, а класть, а во-вторых, в квартире - нельзя.
05.08.2013 в 10:56:19
Alexiy написал : в квартире - нельзя.
И что будет, если "покласть" в квартире? PS А что можно?
05.08.2013 в 11:12:51
krot2007 написал : И что будет, если "покласть" в квартире?
кроилово ведёт к попадалову. а быть может что угодно - возможны варианты. В случае с откровенно палёным кабелем негативных вариантов больше.
krot2007 написал : PS А что можно?
можно любой кабель на 0,66 кВ или 1 кВ с индексам нг-LS. При этом он должен соответствовать ГОСТ Р 53769-2010. Соответствие ГОСТу нигде не указывается - это считается само собой разумеющимся для нормальных производителей.
05.08.2013 в 11:21:12
Alexiy написал : само собой разумеющимся для нормальных производителей.
а РЭК разве не нормальный производитель?!
05.08.2013 в 11:27:08
krot2007 написал : а РЭК разве не нормальный производитель?!
то что мне до сих пор попадалось их производства было достойного качества. Вы думаете, в Рыбинске не в курсе, что ГОСТ 16442-80 отменён 2,5 года назад и упорно продолжают выпускать кабель по этому ГОСТу? Вывод: у вас в руках либо подделка, либо неликвид.
05.08.2013 в 11:32:03
Так год производства стоит 05.05.10 и маркировка по всему кабелю. Заказал сначала в etm.ru (там он стоит ГОСТ+), привезли, увидел надпись эту же и отказался. Потом в другом месте таже бирка (ТУ ... и ГОСТ ...-80). Вот и купил.
05.08.2013 в 11:58:51
krot2007 написал : Так год производства стоит 05.05.10 и маркировка по всему кабелю.
это где же такие запасы кабеля 3 года валялись? Неликвиды... только по какой причине - не ясно. Кстати, по новому ГОСТу промежутки между жилами в плоском ВВГнг-LS должны быть заполнены материалом внешней оболочки (а круглые заполняются специальной ПВХ-композицией). По ГОСТу 80-го года между изоляцией жил и внешней оболочкой - пустота (воздух). Это не смертельно, но по возможности лучше взять с заполнением между жилами.