GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

22.09.2006 в 11:36:19

строительные недоделки по общему имуществу, в частности:

  • неправильно установлен тепловой узел (вместо насосного по проекту установлен элеватор);
  • окна в коридорах - не открываются (сделаны глухими вместо с форточкой по проекту); Кроме того, еще 2 суда я ему закатил :-), он у нас подвал умыкнул и продал налево и лоджию верандой назвал и под это дело применил при расчете за 1 кв. м. площади коэф-т 1 вместо 0.5 (для лоджии).
0
Nail
Nail
Новичок

Регистрация: 30.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

22.09.2006 в 18:25:50

GEO-Tr написал : строительные недоделки по общему имуществу, в частности:

  • окна в коридорах - не открываются (сделаны глухими вместо с форточкой по проекту);

А не подскажите, на что вы ссылались в этом случае? Только лишь на проект?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123087

22.09.2006 в 18:50:16

GEO-Tr написал : По моему иску у застройщика уже арестована недвижимость,

Уважаю!!!

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

22.09.2006 в 19:19:02

2Nail на проект и на кучу СНИПов, т.к. понятно, что архитектор обязан был при разработке проекта учесть эти СНИПы, а они требуют форточек

0
Nail
Nail
Новичок

Регистрация: 30.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

23.09.2006 в 16:47:13

А на какие СНИП'ы вы ссылались? Окна без форточек я так понимаю были по проекту, то есть он изначально был с ошибкой?

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

24.09.2006 в 15:55:50

нет, окна без форточек строитель поставил, а по проекту они - с форточками. Об этом и СНИПы говорят (завтра дам ссылки)

0
Nail
Nail
Новичок

Регистрация: 30.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

24.09.2006 в 17:31:52

Спасибо. Тоже собираюсь пободаться с застройщиком. Но у нас такие окна по проекту идут. Что вообщем то удивляет.

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2678

25.09.2006 в 09:16:06

2Nail это надо новые действующие СНИПы смотреть или старый, если там речь шла об отсутствии форточек в многоэтажках, там там подпор и вытяжка воздуха на лестничных клетках по другому должны быть организованы. В иске я ссылался на следующее:

  1. п. 1.3., 1.4.и 1.6. СНИП 2.08.01-89 "Жилые здания"
  2. п. 5.2. и 6.36 СНИП 2.04.05-91 (если у тебя многоэтажка, ст. там п. 5.10)
  3. п. 2.13. пособия 4.91 к СНИП 2.04.05-91
  4. п. 5.1.3 и 5.1.6 ГОСТ 23166-99
0
Nail
Nail
Новичок

Регистрация: 30.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 53

25.09.2006 в 18:20:22

2GEO-Tr спасибо большое

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

25.09.2006 в 18:43:14

GEO-Tr написал : нет, окна без форточек строитель поставил, а по проекту они - с форточками. Об этом и СНИПы говорят (завтра дам ссылки)

Попробуйте.

Nail написал : Спасибо. Тоже собираюсь пободаться с застройщиком. Но у нас такие окна по проекту идут. Что вообщем то удивляет.

Только не удивляйтесь, если Вас пошлют на три буквы в грубой форме.

0

in my humble opinion

kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

25.09.2006 в 18:45:53

GEO-Tr написал :

  1. п. 1.3., 1.4.и 1.6. СНИП 2.08.01-89 "Жилые здания"
  2. п. 5.2. и 6.36 СНИП 2.04.05-91 (если у тебя многоэтажка, ст. там п. 5.10)
  3. п. 2.13. пособия 4.91 к СНИП 2.04.05-91
  4. п. 5.1.3 и 5.1.6 ГОСТ 23166-99

Смех разбирает. Чихать они хотели на эти бумажки.

ЗЫ. я две квартиры принимал. Радуйтесь, если ключи в срок дадут.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу