serj12 написал : АВ С50А - УЗО 63А 30мА - под ним групповые АВ - либо не выше номинала УЗО либо если они превышают номинал УЗО по суммарным номиналам - УЗО выше на ступень вводного АВ общего.
Хм. Т.е. при такой схеме не нужно УЗО 63А 300мА?
Или вот так нормально:
Тут смущает, что селективное узо на входе имеет тот же номинал, что и нижележащие. Если так нельзя, то что лучше - отказаться от УЗО 63А 300мА на входе или уменьшить под ним все УЗО до максимум 40А и объединить под ними автоматы, чтобы суммарно у них не было более 40А? Снова там где ванная надо читать УЗО 40А 10мА. Или такие только китайцы делают и лучше не изголяться и посадить стиралку на УЗО 30мА а 10 милиамперное УЗО предусмотреть на 16А и под него автоматы 10А и 6А как Вы мне уже писали?