28.07.2013 в 01:31:15
serj12 написал : АВ С50А - УЗО 63А 30мА - под ним групповые АВ - либо не выше номинала УЗО либо если они превышают номинал УЗО по суммарным номиналам - УЗО выше на ступень вводного АВ общего.
Хм. Т.е. при такой схеме не нужно УЗО 63А 300мА?
Или вот так нормально:
Тут смущает, что селективное узо на входе имеет тот же номинал, что и нижележащие. Если так нельзя, то что лучше - отказаться от УЗО 63А 300мА на входе или уменьшить под ним все УЗО до максимум 40А и объединить под ними автоматы, чтобы суммарно у них не было более 40А? Снова там где ванная надо читать УЗО 40А 10мА. Или такие только китайцы делают и лучше не изголяться и посадить стиралку на УЗО 30мА а 10 милиамперное УЗО предусмотреть на 16А и под него автоматы 10А и 6А как Вы мне уже писали?
28.07.2013 в 10:06:04
thaa написал : Или вот так нормально:
Я бы стиралку под УЗО типа А засунул. И вообще я за единообразие и взаимозаменяемость. Так что я бы поставил все три УЗО одмнаковые 63А/30мА тип А.
Все освещение квартиры на 1 автомат - сомнительное удовольствие. Я бы на 2 автомата разбил, и под разные УЗО бы засунул.
Кроме того, при наличии вводного УЗО, лично я бы все линии в квартире поставил под защиту УЗО на 30мА в квартирном щитке.
28.07.2013 в 10:56:23
thaa написал : селективное узо на входе имеет тот же номинал, что и нижележащие.
А чувствительность?
thaa написал : отказаться от УЗО 63А 300мА на входе или уменьшить под ним все УЗО до максимум 40А и объединить под ними автоматы, чтобы суммарно у них не было более 40А?
Зачем?Ставьте УЗО на 63А 30мА групповые.
thaa написал : УЗО 40А 10мА. Или такие только китайцы делают
Только.
thaa написал : посадить стиралку на УЗО 30мА а 10 милиамперное УЗО предусмотреть на 16А и под него автоматы 10А и 6А как Вы мне уже писали?
Вам решать,вы же проектируете.
И это пройдёт ...
04.08.2013 в 12:31:30
Спасибо всем за ответы. Вкурил вчера еще немного форума на сей раз с бОльшей долей ФАКов от Kamikaze и с чуть меньшей долей обсуждения щитков. Родил вот такой вариант:
Вопросы:
Есть ли ошибки в данном варианте?
УЗО Q3 выглядит перегруженым, но на деле ни теплый пол с вентилятором ни освещение в ванной не дадут по 6А нагрузки - телпый пол 0,7 кВт вентилятор максимум 0,3кВт освещение не более 0,5кВт. Можно осставить так, ради того, чтобы запитать автоматы мокрой зоны от 10мА УЗО?
На балконе от Q11 будет щит с автоматикой для вентиляции и с питанием для калорифера приточной установки (2кВт), двух кондиционеров (по 1кВт) и конвектора (2кВт). Каждый на своем автомате - т.е. 4 автомата по 16А. Надо ли кидать туда 32А и кабель 3*6 или достаточно 25А и кабель 3*4? Одновременно будут работать либо 2 кондея летом либо калорифер и конвектор зимой.
Нужно ли УЗО на 63А 300мА селективное на входе? В лестничном щите только автомат С50, потом в квартире счетчик на 50А за ним уже это УЗО. Имеется в виду правильно ли я его расположил - за счетчиком, и не будет ли оно лишним?
04.08.2013 в 12:47:48
thaa написал : Имеется в виду правильно ли я его расположил - за счетчиком
Обычно в подъездном щите его ставят.
И это пройдёт ...
04.08.2013 в 13:19:41
thaa написал :
- На балконе от Q11 будет щит с автоматикой для вентиляции и с питанием для калорифера приточной установки (2кВт), двух кондиционеров (по 1кВт) и конвектора (2кВт). Каждый на своем автомате - т.е. 4 автомата по 16А. Надо ли кидать туда 32А и кабель 3*6 или достаточно 25А и кабель 3*4? Одновременно будут работать либо 2 кондея летом либо калорифер и конвектор зимой.
На балконе ни каких щитов!!!
thaa написал : Нужно ли УЗО на 63А 300мА селективное на входе? В лестничном щите только автомат С50, потом в квартире счетчик на 50А за ним уже это УЗО. Имеется в виду правильно ли я его расположил - за счетчиком, и не будет ли оно лишним?
Нужно или нет решать Вам. Кашу маслом не испортить(разве что прогорклым). Если решитесь ставить то только с буковкой S, и на 63А 300mA, ибо на 100mA найти трудно. Расположили правильно, но желательно в этажном щите, как подсказал Вам serj12 .
04.08.2013 в 23:27:38
DED@ПВО написал : бо на 100mA найти трудно
Есть у АВВ, не трудно просто долго и стоит дорого
04.08.2013 в 23:34:50
MINik написал : Есть у АВВ, не трудно просто долго и стоит дорого
Ну, это собственно одно и тоже, правда где то и найти проблема, и время не всегда позволяет.
05.08.2013 в 00:28:27
MINik написал : и стоит дорого
А вот это, на мой взгляд удивительно: Селективные УЗО abb на 100 и 500мА стоят примерно одинаково и значительно дороже чем 300мА.
05.08.2013 в 00:45:28
Solovey написал : А вот это, на мой взгляд удивительно: Селективные УЗО abb на 100 и 500мА стоят примерно одинаково и значительно дороже чем 300мА.
Ничего удивительного- чистый маркетинг - 300-е ходовые, берут количеством и ценой пониже, а 100 и 500-е разово, но подороже.
05.08.2013 в 13:47:36
DED@ПВО написал : На балконе ни каких щитов!!!
Даже если балкон утеплен и превращен в комнату?
DED@ПВО написал : Нужно или нет решать Вам. Кашу маслом не испортить(разве что прогорклым). Если решитесь ставить то только с буковкой S, и на 63А 300mA, ибо на 100mA найти трудно. Расположили правильно, но желательно в этажном щите, как подсказал Вам serj12 .
Вроде такое и нарисовано у меня. А в этажном щите как я его поставлю? Ключей то нет... И тогда получится, что он стоит перед счетчиком, т.к. счетчик в квартире а на этаже _только_ автомат на 50А. В этом случае за счетчиком у себя надо предусмотреть еще один автомат на 50А, я правильно вкурил?
Больше ошибок из разряда "что ж ты делаешь, дубина" нету?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу