MINik написал :
Да вот еще, не увидел у вас свет в третьей комнате, гостиная есть, спальня есть, коридор и кухня есть, ванна... а осещения в третьем помещении нет.
Изначально тема для другой квартиры была, с ней разобрались там проще ) а эта уже для моей двушки будущей )
Т.е в лестничный щиток можно заказать миниящик с замком? А такие есть? )))
Tigraf написал :
Просто я считал УЗО 40/300 и 40/30 это узо разного типа один от пожара второй от поражения током
правильно, но только УЗО от пожара защищает промежуток между подъездным щитком и щитком в квартире.. и не сработает на утечки тока которые могут вас убить, а вот УЗО на 30мА как раз заточены на срабатывание от мелких утечек для защиты жизни.
Tigraf, смотрите, розетку щитка надо спрятать под УЗО 30мА - это требование ПУЭ, чтобы вся розеточная сеть была под защитой УЗО 30мА.
Теперь по поводу УЗО на 300мА.
Смотрите, у вас все линии будут под защитой УЗО 30мА. Любой чих - вылетит одно из мелких УЗО. 300мА будет молчать.
А вот если его в этажный щит засунуть - оно будет защищать от утечки кусок вводного кабеля.
Вот если бы у Вас было хоть что-то что не под защитой УЗО 30мА (электроплита, кондей, еще что-то стационарное...) то это бы УЗО 300мА имело бы смысл даже при установке в квартирном щитке
Ага картинка начинает вырисовываться ) Значит либо его ставить на лестницу либо не ставить вообще так? А какие средства защиты предусмотрены от его кражи на лестнице? Все таки 40/300 AC S ABB-шный около 4р стоит.. просто там 5-этажка, щиток на общей лестнице, бери не хочу.. И щит не закрыт, я спокойно открывал фоткал..
а не рассматривается вариант к примеру поставить в этажный щит http://petrovichstd.ru/catalog/10174/109678/ типа такого маленького щиточка с замком?
А если менять замки на этажном щитке нужно ведь согласовывать это с кем то? Кто там приходит проверяет?
Перерыл кучу форумов нигде особо инфы нету (( неужели тема неактуальная? Видел еще кто то советует краской номиналы замазать..
А с другой стороны если закрыть/замазать сразу понятно что внутри что то дорогое.. эх..
Tigraf написал :
а не рассматривается вариант к примеру поставить в этажный щит http://petrovichstd.ru/catalog/10174/109678/...Перерыл кучу форумов нигде особо инфы нету (( неужели тема неактуальная? Видел еще кто то советует краской номиналы замазать..
Мне попалось как-то FН202 с отломанной ручкой и его можно было включить и выключить только отверткой. Я написал, что оно пострадало от вандалов, а ребята с украинского форума высказали предположение, что это защита от кражи.
:)
Короче, затереть надписи мелкой шкуркой, ручку отпилить, можно еще сверху кожух с прорезью под ручку, прикрученный к щитку болтами с левой резьбой.
:)