Аватар пользователя
stayer008

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

03.08.2013 в 14:45:37

Всех приветствую! Подскажите форумчане, может эта тема уже обсуждалась и где-то в архивах кто-то встречал тему 3х-фазного бензогенератора 5500-6500квт для дома в деревне. Может быть у вас форумчане есть этот опыт, выбора и эксплуатации 3х-фазных б/ген-ров, поделитесь! Какой бенз/ген-р выбрать? Или стоит взять однофазный б/ген-р и подключать 1 фазу на необходимые розетки для жизнеобеспечения дома. Отключают эл-во редко, не надолго, но в самый неудачный момент, когда я в командировке, а домашние сразу в панику! Спасибо заранее! :)

0
Аватар пользователя
Вольт

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Караганда

Сообщений: 505

03.08.2013 в 19:30:33

Однозначно Вам нужен однофазный генератор.Только мне кажется Вы немного ошиблись :), насчёт пяти с половиной тысяч киловатт.Для аварийного питания обычного дома(не дворца) хватает генератора с заявленной мощностью 2.0 кВА. Холодильник, несколько лампочек и телевизор. Что ещё нужно, чтобы перенести временное отсутствие городской сети.

0
Аватар пользователя
Анатолий4

Местный

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

03.08.2013 в 20:30:54

Вольт написал : Что ещё нужно, чтобы перенести временное отсутствие городской сети

Ну, бывает, там котел в особняке работаает при -40 с лишним на улице, а при таком форсмажоре неполадки, как правило, быстро не устраняются.

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

03.08.2013 в 20:38:58

Вольт написал : Для аварийного питания обычного дома(не дворца) хватает генератора с заявленной мощностью 2.0 кВА. Холодильник, несколько лампочек и телевизор.

Совершенно верно .У меня с этим нормально справляется 2.2 квт Субару -Вепрь .И микроволновку тянет ,и гидро насосная станция также включается при необходимости .

0
Аватар пользователя
stayer008

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

05.08.2013 в 04:47:48

Приветствую всех на форуме! Спасибо за ответ, но мне кажется 2.2 квт не справится с аварийным питанием. В последний раз отключали напругу на 1.5 суток. Суммарная мощность потребления необходимого оборудования, а это 2 холодильника, насос из колодца, пару циркуляционных насосов, телевизор женщинам под вечер, немного освещения. Короче набирается квт 4. Ставил на пробу 2.2 не справляется. Что посоветуете? Бывалые!

0
Аватар пользователя
aluma

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Киев

Сообщений: 1057

05.08.2013 в 08:43:27

stayer008 написал : ...2 холодильника, насос из колодца...

Почти пример моего соседа-3-и советских холодильника и т.д. С мая у нас меняли столбы, на день отключали свет, нормально обеспечивал питание 5,5 кВт дизельный гена (брал он их на работе, начинал с маленьких). Итого затрат на солярку 0,7...1 Грн/час.

0
Аватар пользователя
Garik_31

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Губкин

Сообщений: 869

05.08.2013 в 08:45:19

stayer008 написал : Приветствую всех на форуме! Суммарная мощность потребления необходимого оборудования, а это 2 холодильника, насос из колодца, пару циркуляционных насосов, телевизор женщинам под вечер, немного освещения. Короче набирается квт 4. Ставил на пробу 2.2 не справляется

Что то многовато - 4кВт! 2 холодильника - 300 Вт (пусковой ток 5-7 крат, 0,2-0,5 с) Насос - ну пусть 500 Вт циркуляционные 2х20...100Вт Телевизор самое много - 500-600Вт (если плазма), ЖК и того меньше - 200Вт Немного освещения - ну пусть 10 энергосберегаек по 25-30 Вт, - 300 Вт... Откуда 4 кВт?

0
Аватар пользователя
aluma

Местный

Регистрация: 18.11.2011

Киев

Сообщений: 1057

05.08.2013 в 09:13:24

Garik_31 написал : Что то многовато...

Ага, сосед примерно так и подсчитывал. :) А на практике, из-за падения напруги и затянутом, поэтому, пуске, срабатывает защита пускового реле холодильника.

0
Аватар пользователя
Garik_31

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Губкин

Сообщений: 869

05.08.2013 в 09:38:27

aluma написал : Ага, сосед примерно так и подсчитывал. :) А на практике, из-за падения напруги и затянутом, поэтому, пуске, срабатывает защита пускового реле холодильника.

В холодильнике движок 150 Вт, в современных 100 - 120 Вт. Какое там падение напруги? Тем более вероятность того что все включится сразу - нулевая.

0
Аватар пользователя
stayer008

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

05.08.2013 в 17:57:22

Не спорьте, пробовал, Хонда с Вепрем 2.2 на пике не тянет! либо холодильник не включается, или садится б/генер-р. когда включается в колодце "водолей". Циркуляционные насосы 3х60вт, это правда немного, свет тоже в сумме 150вт пустяк.Вначале посчитал 3квт будет достаточно и прикинул на запас 1 квт., но ???? не о мощности! В дом подходит 3 фазы. Распределяются в штатном режиме, фаза на розетки,другая на свет и гараж, третья фаза на кухню холодильники микроволновка.мясорубка и пр. Что посоветуете однофазный генератор и переключать всё на 1 фазу в ручном режиме (выключил всё и включил через 1 рубильник) или 3х фазный генератор брать?

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

05.08.2013 в 19:46:34

stayer008 написал : Что посоветуете однофазный генератор и переключать всё на 1 фазу в ручном режиме (выключил всё и включил через 1 рубильник) или 3х фазный генератор брать?

есть деньги ,бери 3 ф .

0
Аватар пользователя
Вольт

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Караганда

Сообщений: 505

05.08.2013 в 23:38:53

с трехфазным генератором самая главная проблема будет -перекос фаз! В интернете полно статей на эту тему. Очень часто сгорает(порой и в буквальном смысле) бытовая техника.Кто в доме будет согласовывать равномерность загрузки фаз?

Естественно выходная мощность генератора должна с запасом перекрывать потребляемые мощности. Дааа, не те дома нынче в деревне пошли) Если у Вас в доме в одну единицу времени потребляемая мощность может быть в районе пяти кВт, то пятикиловаттный(это очень условно на самом деле) генератор не подойдёт. Опять же, в случае со многими генераторами, указанная в их характеристиках мощность(на заборе, как известно много чего написано, а за ним дрова лежат) указывается в кВА. Это в большинстве случаев не равно кВт

На генераторе обычно указываются две мощности-максимальная и номинальная. А ещё есть -максимально-продолжительная. Это та мощность при которой ваш генератор проживёт хоть какое то продолжительное время) Вот например Хонда-Элемакс. Написано -2.0 номинал, 2.2кВА максимальная мощность. Попробуйте подключить к нему какую нибудь электроплитку на 2.2 кВт. И всё сразу поймёте..что так долго он не протянет) Его максимально продолжительная подключаемая мощность будет в районе 1.6 кВт

0
Аватар пользователя
Garik_31

Местный

Регистрация: 14.12.2011

Губкин

Сообщений: 869

05.08.2013 в 23:40:33

stayer008, Сам себе проблему придумал с распределением нагрузки. У меня в деревне приходит три фазы, но используется только для трехфазных циркулярок и зернодробилок. А в дом заходит всего одна фаза, но зато я ее могу пакетником выбрать из трех. Для контроля вольтметр стоит.

0
Аватар пользователя
stayer008

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 112

11.08.2013 в 14:06:03

Огромное спасибо! Такой проблемы, как перекос фаз просто не знал! Уберегли от ..... Спасибо :applause:

0