Аватар пользователя
Pascha111

Местный

Регистрация: 30.06.2013

Днепропетровск

Сообщений: 8

05.08.2013 в 23:21:05

подскажите пожалуйста дом 20*12 один этаж , холодный чердак , изначально вентиляционные шахты не вывели через крышу , крыша простая двухскатная , можно ли решить вытяжную вентиляцию таким способом- вдоль всего чердака -20 метров - вентканал -короб или трубу- прямой насквозь здания , с выпусками в обе стороны , а в этот канал вывести принудительные вытяжки санузлов , кухни через обратные клапаны . по идее в вентканале будет постоянная тяга и не важно в какую сторону

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12673

05.08.2013 в 23:30:11

Если согласны на механику то проще поставить один вентилятор на всю систему. Но в этом случае вытяжной вентилятор должен работать постоянно.

То что Вы предлагаете, сделать чтобы работало "это" возможно. Но в этом случае металла расход будет больше, т.к. то что на чердаке будет придется расширять. А самое главное - утеплять хорошо ...

Выпуски в "обе стороны" делать не стоит. А стоит разделить 10м в одну сторону, 10м в другую ...

И лучше все каналы делать раздельно - кухня отдельно, санузлы - отдельно

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Pascha111

Местный

Регистрация: 30.06.2013

Днепропетровск

Сообщений: 8

05.08.2013 в 23:56:21

да это понятно что отдельно понятнее и проще , только красоты это фронтонам не добавит , а так одно круглое отверстие диаметром 250 или больше . а зачем вентилятор - тяга всё равно будет по принципу сквозняка