maks.plotnikoff@yandex.ru
maks.plotnikoff@yandex.ru
Новичок

Регистрация: 29.04.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 4

16.06.2026 в 10:04:45

Всем привет.Нужна помощь знающих людей, буду очень признателен.Ситуация такая: Туалет 1.53*0.8м (вытянут, если стоишь прям перед дверью). Ванна - 1.53*1.53м Слева туалет, справа ванная.Между ванной и туалетом стенка (перегородка) 6.5см В верхней дальней части этой перегородки уже отбивали отверстие для настенного вентилятора.Т.е.по сути воздух между ванной и туалетом гуляет как сверху, так и снизу (разбивали перегородку для труб).

Шахта находится в левой дальней части туалета за стояком (на левой стене), размером \~ 25*5см.

Потолок.Я планирую опускать потолок где-то на 7-8см с помощью профилей 60*27 и 27*28 чтобы споты залезли.К этим профилям будут прикручены пвх панели сразу напрямую, без пластиковой обрешетки для панелей ПВХ.Потолок будет опускаться одинаково для ванной и для туалета.

Стены.К стенам будет прикручена пластиковая обрешетка для панелей ПВХ.Панели ПВХ будут прикручены к этой обрешетке.Это касается и ванной, и туалета.Т.е.между стеной и панелью будет расстояние где-то 0.8-1см.

Двери.Будут установлены таким образом, чтобы снизу была небольшая щель.Стояк будет закрыт коробом.Размер где-то 25 в ширину (по короткой стене), и 50 в глубину (по длинной стене), из профиля 60*27 и 27*28, обшит панелями.В получившимся проеме будет установлен шкаф, вплотную к ПВХ панелям.

Задумался об установке вентилятора в ванной комнате.Как правильно это сделать? И надо ли, если есть естественная вентиляция, пусть и ограниченна пространством?

Вот ход моих мыслей: поставить вентилятор в потолок ванной, в левую дальнюю часть.От него через пластиковые воздуховоды вывести канал в сторону короба над потолком и далее к вентшахте.Рассматриваю вентилятор 100 мм с укороченным фланцем около 48 мм.При монтаже в ПВХ-панель толщиной 9 мм в запотолочное пространство выйдет примерно 37 мм фланца.Рабочее ли это решение? Не будет ли оно избыточным? Или в моем случае достаточно естественной вентиляции?

0
maks.plotnikoff@yandex.ru
maks.plotnikoff@yandex.ru
Новичок

Регистрация: 29.04.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 4

16.06.2026 в 10:16:08

20260616_00124220260616_000804 20260616_000511 20260616_000603

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137109

16.06.2026 в 10:26:47

Если коротко - любой ваш вариант плохой и по принципу и в деталях.

Если кому не лень писать в 100й раз одно и тоже, может напишут почему)

0
maks.plotnikoff@yandex.ru
maks.plotnikoff@yandex.ru
Новичок

Регистрация: 29.04.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 4

16.06.2026 в 14:38:29

BV, насколько я понял - надо сначала решить вопрос с притоком воздуха (читай стеновые приточные клапаны), а потом уже думать над самой вентиляцией ванны? Или в таком случае вентиляция в ванной не нужна? А пока это всё будет с нулевым эффектом

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137109

16.06.2026 в 15:34:21

maks.plotnikoff@yandex.ru написал 16.06.2026 в 14:38

надо сначала решить вопрос с притоком воздуха

И приток и отток работают вместе.

maks.plotnikoff@yandex.ru написал 16.06.2026 в 14:38

читай стеновые приточные клапаны),

Форточка или створка окна на микропроветривание работает лучше)

maks.plotnikoff@yandex.ru написал 16.06.2026 в 14:38

Или в таком случае вентиляция в ванной не нужна?

Вам может и нет, если вам не нужно дышать, и вы любите черную плесень в ванной.

А вообще... бестолковое занятие коментировать тупые вопросы, т.к. если человек не считает нужным хоть чуть думать перед тем как что-то написать, то ему никакие объяснения не помогут. Сорри, но увы, это опыт.

ПыСы На форуме есть раздел вентиляция. Там аналогичных случаев разобрана куча и в деталях. И по "вентилятору" тоже. Схема воздуховодов- "штаны поясом к вентканалу".

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12178

16.06.2026 в 16:23:53

Если оставлять туалет как транзит для вытяжки из ванной, то заделать нижнее отверстие у труб, помещения должны сообщаться только через единственное верхнее переточное окно. Это в самой простейшей схеме. Уже с ней при наличии хорошей ЕВ будет нормально.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137109

16.06.2026 в 19:48:23

Мишутк написал 16.06.2026 в 16:23

Это в самой простейшей схеме. Уже с ней при наличии хорошей ЕВ будет нормально.

Эта схема, чтобы работала не то что нормально, но хоть как то вентилировала ванну - требует почти герметичной двери в туалет, или чрезмерного объема воздуха в вентканал.

Не говорю о том, что при приеме ванной в туалете будет тепло и влажно, при герметичной двери и нормативным расходом вентканала.

То есть нормально будет только когда не используют ванну, в лучшем случае.

Устриц ел, то есть когда-то жил с такой "нормальной" схемой.

0
maks.plotnikoff@yandex.ru
maks.plotnikoff@yandex.ru
Новичок

Регистрация: 29.04.2025

Нижний Новгород

Сообщений: 4

17.06.2026 в 00:18:01

МишуткBV,  спасибо за направление - изучил темы. Кое-что понял, но прошу проверить моё понимание. Вопросы:

  1. "Штаны поясом" - я правильно понимаю: над потолком прокладываются два независимых канала, соединяются тройником перед входом в шахту (тройник в коробе вокруг стояка)?
  2. Насколько я понял, размеры 25×5 см шахты для двух помещений велико. Лучше заузить где-то до \~1/3, мб поставить анемостат прям на вентшахту для лучшего забора воздуха из ванной
  3. В туалете убрать подсос воздуха из под двери, в ванной оставить (тут конечно не уверен что получится)
  4. В перегородке не будет лишним заделать все отверстия кроме верхнего. Запенить? Или прям цементом закидать?
  5. Если всё таки ЕВ не хватает, то ставить вентилятор. Понял что колено 90° достаточно много съедает при ЕВ. Тогда делаю вывод что установка вентилятора в потолок ванны хуже для ЕВ чем установка вентилятора в стену. Но тут без вариантов к сожалению, опустить потолок на 20см - вообще не вариант.
  6. При моём зазоре потолка 7-8 см - колено 90° 55х110 подойдет?
0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 21741

17.06.2026 в 00:54:14

  1. Да
  2. Не надо заужать. В идеале нужен эквивалент D150, а это 35х5.
  3. Для двери 60см просвет 2см минимум.
  4. Вентилятор съест и без того малый просвет. Забыть навсегда.
  5. Отступ потолка можно сделать 25мм, и поставить плоские шайбы с монтажной глубиной 22мм.
0

Сообщение не относится к пользователям MADONNA, Alekks, СентИг

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137109

17.06.2026 в 02:37:11

maks.plotnikoff@yandex.ru написал 17.06.2026 в 00:18

Штаны поясом" - я правильно понимаю: над потолком прокладываются два независимых канала, соединяются тройником перед входом в шахту (тройник в коробе вокруг стояка)?

Да. Штанина на ванну Д125, или 204на60, штанина туалета Д100, или 120на60.

2-нет 3,4 не вижу смысла тратить много букв на "потому что нет" 5 .... при недостатке притока получаем обратную тягу из кухонного канала.

maks.plotnikoff@yandex.ru написал 17.06.2026 в 00:18

55х110

Лучше забыть про эти размеры воздуховодов.... см выше....

И зачем обсуждать такую же хрень как было? Штаны и точка!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137109

17.06.2026 в 02:39:54

maks.plotnikoff@yandex.ru написал 17.06.2026 в 00:18

При моём зазоре потолка 7-8 см

120х60, и 204х60 отлично помещаются. Если уж и делать вентилятор, то один и в поясе штанов, или прямо внутри штатного канала.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу