Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

06.08.2013 в 17:53:47

Плита перекрытия в ванной 2,5 х 2,2 м. Опирается на 3 стороны 2,2 -2,5 - 2,2 м. По четвертой стороне (2,5 м.) будет перегородка - весом 1200 кг. Также перегородка будет посередине вдоль стороны 2,5 м, вес - 1000 кг. Арматура 12, шаг 150 мм. Сверху сетка 100х100. Бетон марки 200. Уже сделана опалубка под высоту плиты 12 см. Знакомый "строитель" сказал, что высоту нужно 18 см. Послезавтра буду заливать (миксер). Как считаете, достаточно высоты 12 см, или нет? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Petr.

Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

06.08.2013 в 18:54:38

Арматура будет находиться в нижней части монолита? Защитный слой арматуры 3 см? Лучше увеличьте толщину плиты до 15 см. Армировать сеткой из арматуры 20х20см. достаточно, на стороне которая не опирается на стену уменьшить шаг.

0
Вложение
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

06.08.2013 в 19:36:36

Petr. написал : Арматура будет находиться в нижней части монолита?

-Да

Petr. написал : Защитный слой арматуры 3 см?

Есть два варианта 2 или 3,5 см., какой лучше?

Petr. написал : на стороне которая не опирается на стену уменьшить шаг.

Так и сделал. Спасибо за ответ.

0
Аватар пользователя
Petr.

Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

06.08.2013 в 21:06:33

0
Вложение
Аватар пользователя
shoorf

Местный

Регистрация: 26.05.2008

Минусинск

Сообщений: 323

07.08.2013 в 04:49:21

Спасибо!