14.08.2013 в 10:18:02

Alexiy написал : да полно уже оборудования с выведенной в присоединительную коробку клеммой заземления. В любом случае эксперты требуют закладывать кабель с защитным проводником. Нуля нет (для асинхронника он не нужен), а PE присутствует. Это при том, что ПУЭ разрешает вообще не присоединять PE к тем агрегатам, которые установлены на заземлённых металлических конструкциях...

Странные они эти эксперты. Если не сказать больные на всю голову. Вот зачем надо гробить внешнюю изоляцию кабеля до ввода в коробку? Если все равно РЕ снаружи.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 10:25:38

SVKan написал : зачем надо гробить внешнюю изоляцию кабеля до ввода в коробку? Если все равно РЕ снаружи.

не! Обычно для подключения оборудования, установленного на виброопоре используется КГВВ, который идёт от коробки, установленной на стене непосредственно у оборудования. А до этой коробки тянем ВВГ. Вот из этой коробки PE и выходит проводом ПВ-3 А зачастую уже производитель оборудования выводит в коробку на самом оборудовании клемму PE, так что PE уже в составе КГВВ используется

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

14.08.2013 в 13:08:53

Alexiy написал : плита газовая или электрическая? плавиться начала изоляция на ответвлении в щитке или жила в составе кабеля на плиту?

электрическая. плавиться начала на ответвлении в щитке.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 13:34:46

VaLLeon написал : электрическая. плавиться начала на ответвлении в щитке.

странно...

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

14.08.2013 в 13:44:24

ну так как делаем? что имеет юридическую и техническую силу?

пункт 7.1.21 ПУЭ Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводниковзапрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраныпри помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целейсоединители.

или заключения руководителей проектных институтов:

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=124061&page=2&highlight=%EA%EE%EB%E8%F7%E5%F1%F2%E2%EE+%F0%EE%E7%E5%F2%EE%EA

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.08.2013 в 14:16:00

VaLLeon написал : ну так как делаем?

Вы для себя делаете Вы и решайте.

VaLLeon написал : что имеет юридическую и техническую силу?

ПУЭ и ГОСТы.

Рекомендации и разъяснения специалистов, если они выпущены не в виде циркуляров это их личное мнение.

МДС 40-2.2000 это общие официальные рекомендации по частным домам. На многоэтажное строительство не распространяются. А за формулировки которые они использовали при написании сего труда я бы авторам по голове надавал. Нельзя так рекомендации писать. Вплоть до того, что эти орлы разрешили использовать кабели с сечением 1,0 квадрат, что прямо противоречит ПУЭ. Цитат понадергали, да еще и с ошибками, а сами в этом ни ухом ни рылом.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28637

14.08.2013 в 14:30:40

SVKan написал : разрешили использовать кабели с сечением 1,0 квадрат, что прямо противоречит ПУЭ

Где противоречие? Не в седьмой главе, надеюсь? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.08.2013 в 14:43:51

ВТБ! написал : Где противоречие? Не в седьмой главе, надеюсь? ;)

В ней самой... Они и для линий к расчетному счетчику и межэтажных стояков порекомендовали от 2,5 квадратов. И алюминий разрешили. У них там по тексту и ПЭУ бывает.

Если посмотреть кто писал "творческий коллектив Торгового дома «Инженерное оборудование»", то может и простительно. Но уважение к таким документам у меня лично отсутствует напрочь.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

14.08.2013 в 14:46:29

ну тогда я решаю где уже сделал 1.5мм2 через WAGO оставляю без изменений, а где нет то последовательно 2.5мм2

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28637

14.08.2013 в 15:12:14

SVKan

Но седьмая глава не про эти дома писана. А жаль. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.08.2013 в 15:29:16

ВТБ! написал : SVKan

Но седьмая глава не про эти дома писана. А жаль. :(

Это Вы откуда такое взяли? СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" на который ссылается 7-й раздел ПУЭ распространяется и на индивидуальные дома и на секционные...

0