VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

12.08.2013 в 15:17:45

тогда обьясните куда подсоединяться в щитке,если шины PE там нет а есть только ответвление от общего N на болт на щитке,при подключении к которому третьего провода кабеля на плиту он.стал греться и плавиться изоляция на этом ответвлении,хотя стояковый N я не трогал и не отсоединял в разрыв,благо дело было ночью и все обошлось.что это значит?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.08.2013 в 15:20:29

VaLLeon написал : тогда обьясните куда подсоединяться в щитке,если шины PE там нет а есть только ответвление от общего N на болт на щитке,при подключении к которому третьего провода кабеля на плиту он.стал греться и плавиться изоляция на этом ответвлении,хотя стояковый N я не трогал и не отсоединял в разрыв,благо дело было ночью и все обошлось.что это значит?

Это значит, что либо контакт хреновый, либо сечения провода не хватает. Без подробных фото щитка лучше ничего не советовать. Зачем брать грех на душу?

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

12.08.2013 в 15:28:52

да нет,при подключении я естественно ослабил крепление и как будто создался обрыв нуля и появился потенциал

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.08.2013 в 15:34:52

VaLLeon написал : да нет,при подключении я естественно ослабил крепление и как будто создался обрыв нуля и появился потенциал

Ну может это и был "обрыв нуля" со всеми вытекающими 380В... Фото давайте. Без четкого понимания что делаешь и каковы могут быть последствия в щиток лучше не лезть...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 09:51:42

НЕМЕЦ написал : Примерно равный половине фазного

а ещё половина куда ответвится и потечёт (а то Кирхгоф против)...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 09:59:18

SVKan написал : То есть не тянется к станку кабель в котором фазы/ноль/РЕ. Тянется только питание - например три фазы и все.

может раньше так и было, но теперь такой проект в энергонадзоре при попытке согласования тебе в лицо швырнут.

СП 31-110-2003 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 10:01:10

SVKan написал : Те линии что не имеют УЗО, не будут защищены УЗО...

КЭП? :)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 10:04:33

VaLLeon написал : тогда обьясните куда подсоединяться в щитке,если шины PE там нет а есть только ответвление от общего N на болт на щитке,при подключении к которому третьего провода кабеля на плиту он.стал греться и плавиться изоляция на этом ответвлении,хотя стояковый N я не трогал и не отсоединял в разрыв,благо дело было ночью и все обошлось.что это значит?

плита газовая или электрическая? плавиться начала изоляция на ответвлении в щитке или жила в составе кабеля на плиту?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

14.08.2013 в 10:05:32

Alexiy написал : может раньше так и было, но теперь такой проект в энергонадзоре при попытке согласования тебе в лицо швырнут.

И сейчас так. Я разве сказал, что РЕ нет или его сечение мелкое? Я только сказал, что это разные кабели. Покажите мне крупный станок/двигатель у которого болт заземления в коробке выводов. На станине он делается...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 10:07:35

DED@ПВО написал : Вы это скажите тем электрикам которые их обслуживают!

а зачем вы уподобляетесь этим подонкам?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

14.08.2013 в 10:11:03

SVKan написал : Покажите мне крупный станок/двигатель у которого болт заземления в коробке выводов. На станине он делается...

да полно уже оборудования с выведенной в присоединительную коробку клеммой заземления. В любом случае эксперты требуют закладывать кабель с защитным проводником. Нуля нет (для асинхронника он не нужен), а PE присутствует. Это при том, что ПУЭ разрешает вообще не присоединять PE к тем агрегатам, которые установлены на заземлённых металлических конструкциях...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу