VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

09.08.2013 в 18:50:38

SVKan написал : Гарантированно отключит при токе превышающем 1,13 номинала. Вопрос только в том за какое время. Но длительно допустимый ток указываемый для кабелей это ток допустимый неограниченно долгое время. То есть не минуты, и даже не часы, а десятки лет (весь срок службы кабеля). И превышение данной величины в небольших пределах приведет не к "сгоранию" кабеля а лишь немного сократит срок его службы. И в ГОСТах на кабели этот длительно допустимый ток указан выше чем в табличках ПУЭ.

Если КЗ устраивает бытовой прибор, то в нем проводка/реле (или чтотам устроит КЗ) тоньше чем в линии - оно и выгорит. РЕ вообще не предназначен для защиты от КЗ. Оно предназначено для защиты от вынесенного потенциала. Ток при этом много меньше чем при КЗ

значит можно подытожить.при условии установки на групповую линию с кабелем 2.5 мм2 имеющем в своем составе PE-провод такого же сечения, автомата 16А,короткие отводы непосредственно на розетки (естественно пока к ним не подключаемые) защитного провода 1.5 мм2 существенного отрицательного влияния не окажут на функции PE в данном конкретном случае. Так?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.08.2013 в 19:46:31

VaLLeon написал : значит можно подытожить.при условии установки на групповую линию с кабелем 2.5 мм2 имеющем в своем составе PE-провод такого же сечения, автомата 16А,короткие отводы непосредственно на розетки (естественно пока к ним не подключаемые) защитного провода 1.5 мм2 существенного отрицательного влияния не окажут на функции PE в данном конкретном случае. Так?

Да не нужна вся эта городьба. Как приходят три провода на блок, так все три и пускать дальше от одной розетке к другой. Сечением 2,5...

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

09.08.2013 в 20:23:13

SVKan написал : Да не нужна вся эта городьба. Как приходят три провода на блок, так все три и пускать дальше от одной розетке к другой. Сечением 2,5...

а как же неразрывность цепи защитного заземления,про которую все уши прожужжалли на этом форуме.поэтому то и тяжело прятать все концы 2.5 звеэдой в одной коробочке,вот 1.5 было бы нормально.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

10.08.2013 в 07:31:18

VaLLeon написал : а как же неразрывность цепи защитного заземления,про которую все уши прожужжалли на этом форуме.

Да офиц. рекомендации на это есть. В жизни для себя большинство не заморачивается. Для клиентов делают как привыкли, тем более что качество соединения РЕ на розетке выше чем на ВАГЕ. Хотите делать по серьезному (сварка/пайка/опрессовка) и по рекомендациям, - соединяйте в глубоком подрозетнике.

VaLLeon написал : вот 1.5 было бы нормально.

Да без проблем. Учитывая длину хвостов по сравнению с общей длинной линии.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.08.2013 в 06:42:24

VaLLeon написал : а как же неразрывность цепи защитного заземления,про которую все уши прожужжалли на этом форуме.поэтому то и тяжело прятать все концы 2.5 звеэдой в одной коробочке,вот 1.5 было бы нормально.

Если Вы действительно читали форум, то здесь есть два мнения по данному поводу. Спорили долго и до хрипоты после чего пришли к молчаливому соглашению не трогать сию тему ибо все остались при своем мнении.

Мое личное мнение, что при сборке на контактах розеток ничего не нарушается. Ни по букве ПУЭ, ни по духу, ни по смыслу существующих запретов. Провод РЕ не запрещается соединять на зажимах. Требование неразрывности это запрещение его коммутирования какими либо аппаратами. То есть провод не должен быть отключен просто так. Разорвать его можно только умышленно - развинтив соответствующий зажим. А вот расположение таких зажимов может быть любым. Когда мы делаем в щитке шинку РЕ и там ветвим/продолжаем это никого не смущает. И запрет на шлейфование изначально предназначен для промки а не для квартир. В промышленности скорее правило, чем исключение, что силовые линии и линии заземления существуют сами по себе. То есть не тянется к станку кабель в котором фазы/ноль/РЕ. Тянется только питание - например три фазы и все. А система заземления выполняется отдельно, сама по себе. Причем питание тянется к каждому станку отдельно от своего автомата, а вот заземляющая шина может быть большая и общая. Поэтому если прокладывать заземление последовательно, то можно влегкую получить ситуацию, что станок сняли/разобрали в ремонт отсоединив заземление, и соседний станок лишился заземления, а питание как было так и осталось. И ничего не подозревающий рабочий начинает на нем работать. И этот случай не имеет ничего общего с тремя проводниками в розетке, которые как вместе пришли так вместе и ушли. Если мы разбираем розетку, то весь дальнейший шлейф лишается не только заземления, но и фазы с нулем тоже. И не подсоединить все провода обратно может только идиот. А от идиота защиты не существует. Идиот и в щитке может шину РЕ снять. Или не подсоединить правильно выполненные и приведенные куда надо проводники РЕ в розетках... Если говорить о букве, то запрещается шлейфование на потребителях. Розетки ПУЭ никогда и нигде к потребителям никогда не относили. Ибо розетки потребителями не являются. Это быстроразъемный соединитель и не более того. Если поискать по тексту ПУЭ все упоминания штепсельных розеток, то именно так они трактуются везде по тексту документа. Тем более, что контакты, которые крепят кабель это не те контакты которые используются для соединения/разъединения. И конструктивно они сделаны по другому. И электрическая прочность/выдерживаемый ток у этих контактов много выше, чем у контактов используемых для вилки. И те же буржуи прямо во всех инструкциях пишут, что присоединительные контакты предназначены для двух кабелей, приходящего и уходящего. И им в голову не приходит, что надо еще что-то ветвить дополнительно. Оно изначально конструктивно предназначено для шлейфа. А некоторым господам из проектных организаций, которые выдают рекомендации что сие недопустимо ссылаясь на ПУЭ стоит внимательнее почитать цитируемые ими положения и подумать об их применимости. И эта рекомендация выпущена в виде вопроса/ответа, а не циркуляра. Соответственно юридическая сила такого документа нулевая - это всего лишь его частное мнение как "эксперта". Другой эксперт может иметь абсолютно противоположное мнение...

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

12.08.2013 в 11:08:31

haramamburu написал :

  • со стороны розеток не подключать, что бы потенциал с неисправного прибора не перешел на остальные... А со стороны щитка - ПОДКЛЮЧИТЬ РЕ!!! (Хоть к корпусу щитка - за неимением соот. шины) - это увеличивает противопожарные функции УЗО - т.к. при пробое фазы на "РЕ" - сработает УЗО

при пробое фазы на "PE" в щитке или в групповых линиях в квартире? если в щитке то в нашем доме смысла нет,т.к. PE сделано ответвлением от шлейфа N по стояку на болт щитка.если же в квартире то тоже не вижу смысла т.к. PE не подключен со стороны потребителей.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

12.08.2013 в 11:53:41

SVKan написал : то есть провод не должен быть отключен просто так. Разорвать его можно только умышленно - развинтив соответствующий зажим. А вот расположение таких зажимов может быть любым.

т.е. располагаются или на винтовых соединениях на механизмах розеток или на клеммах вне розеток? т.е. где уже сделано через WAGO ответвлениями 1.5мм2 оставляю без изменений,а где нет делаю последовательно родным проводом 2.5 мм2 ?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.08.2013 в 12:43:22

VaLLeon написал : при пробое фазы на "PE" в щитке или в групповых линиях в квартире?

В общем везде все что стоит после УЗО

VaLLeon написал : PE сделано ответвлением от шлейфа N по стояку на болт щитка

И фиг сним... тут РЕ будет не для защиты человека а в противопожарных целях

VaLLeon написал : в квартире то тоже не вижу смысла т.к. PE не подключен со стороны потребителей.

Не тормозим... еще раз - для защиты кабеля от пожара

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

12.08.2013 в 14:28:23

подразумевается что на входе стоит противопожарное УЗО с отсечкой 100mA,но я не планирую его ставить,а 30mA не на все линии. как тогда?

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

12.08.2013 в 14:40:55

VaLLeon написал : как тогда?

Пшшшшшш (закипаю :) ) Как как... будет защищать те линии, которые под УЗО... что тут непонятного?

Да я вас не собираюсь переубеждать в чем то... хотите - изолируйте жилу РЕ с обоих сторон, хотите - нет.. Хозяин барин Я просто привел пример "полезности зануления"жилы РЕ ... с использованием УЗО...

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.08.2013 в 14:43:55

VaLLeon написал : подразумевается что на входе стоит противопожарное УЗО с отсечкой 100mA,но я не планирую его ставить,а 30mA не на все линии. как тогда?

Элементарно Ватсон! Те линии которые нуждаются в защите УЗО должны быть защищены УЗО с номиналом не более 30мА. Те линии что не имеют УЗО, не будут защищены УЗО...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу