haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.08.2013 в 21:49:47

DED@ПВО написал : и полезешь в квартирный щит и заденешь шину РЕ тогда и узнаешь!

Для этого еще и обрыв нуля в стояке нужон :) Хватит фантазировать!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.08.2013 в 21:50:45

haramamburu написал : А конец второго "N" подключен куда? Правильно - никуда!

На шину РЕ в квартирном щите!!!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.08.2013 в 21:52:55

haramamburu написал : Для этого еще и обрыв нуля в стояке нужон Хватит фантазировать!

Какой обрыв???? РЕ в домах без заземления делается занулением в этажном щите, а это значит что N что РЕ один хрен!!!

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.08.2013 в 21:54:31

DED@ПВО написал : На шину РЕ в квартирном щите!!!

...

haramamburu написал : Для этого еще и обрыв нуля в стояке нужон

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

08.08.2013 в 21:55:42

DED@ПВО написал : Какой обрыв???? РЕ в домах без заземления делается занулением в этажном щите,

Ах вон оно что... больше к вам вопросов не имею...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.08.2013 в 22:05:32

DED@ПВО написал : Какой обрыв???? РЕ в домах без заземления делается занулением в этажном щите, а это значит что N что РЕ один хрен!!!

PE в многоквартирных домах без заземления разрешёнными способами не делается никак :(

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

08.08.2013 в 22:12:49

ksiman написал : PE в многоквартирных домах без заземления разрешёнными способами не делается никак

Вы это скажите тем электрикам которые их обслуживают!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.08.2013 в 22:18:51

DED@ПВО написал : Вы это скажите тем электрикам которые их обслуживают!

Бесполезно. Почему-то них есть уверенность, что в металлическом этажном щите всегда есть PE :(

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

09.08.2013 в 01:35:38

Solovey написал : А столь любимая народом серея Legrand Valena с выключателями с пружинными контактами тоже во второй сорт списывать?

Вы не внимательны!

Я довольно подробно написал своё мнение по поводу применения безвинтовых, плоско пружинных, клемм брендами.

Solovey написал : Импульсный ток молнии... :)Мне показывали кабели электропроводки частного дома после удара молнии... Жуткое зрелище. Электродинамическими силами жилы просто вырывает из внешней оболочки.... Не удивительно что при этом распаечные коробки (где жилы еще и колечком уложены) при ударе молнии разрывает на части... Если уж сами кабели такого воздействия не выдерживают, то это и не выдержит ни одно соединение.

Ошибаетесь!

Электродинамические силы в данном случае второстепенны.

В первую очередь оболочку проводки рвут выделяющиеся от плазмы дуги газы из-за пробоя изоляции жил, если превышена стойкость изоляции к перенапряжению или изоляция не качественная, как рвут колбу с вакуумом лампы накаливания газы от плазмы дуги при перегорании спирали.

Жилы от электродинамических сил не порвут оболочку проводки так и тем более корпуса распределительных коробок на мелкие кусочки как рвут газы от плазмы дуги!

Там где порвало коробки, розетки, но не пробило изоляцию проводки между ними, проводка не повреждена электродинамическими силами и вполне исправна при проверке мегаометром!

Так что, если делать нормальные контактные соединения, изоляцию,

ПУЭ-7 Россия, ПУЭ 2009 Украина написал : Глава 2.1. Электропроводки Общие требования

2.1.25. Места соединения и ответвления жил проводов и кабелей, а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.

ВСН 332-74 написал : Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон

4-9. Изолирование мест соединения и оконцевания проводников следует производить липкой поливинилхлоридной лентой толщиной не более 0,2 мм в четыре слоя, с 50 %-ным перекрытием предыдущего витка.

, то при перенапряжениях не превышающих стойкость изоляции проводки, коробки рвать не будет!

Это не говоря о Ваших глупостях, что при аккуратном монтаже безвинтовые, плоско пружинные, клеммы вполне надёжны, не взирая на то, что из-за конструктива в любом случае сечение контактного соединения будет в разы меньше сечения соединяемых жил, что существенно ПОВЫШАЕТ вероятность упомянутых в приведенных мной ссылках аварий, что самозабвенно опровергать могут только безграмотные в электротехнике, тролли, вруны, дилеры, рекомендующие людям ставить не допустимые ни по нормам, ни по уму безвинтовые, плоско пружинные, клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями.

VaLLeon написал : т.е.если вначале линии будет стоять автомат номиналом 16А,то при длительно допустимом токе 18А для провода 1.5мм2 автомат гарантированно отключит линию по прошествии времени не менее часа при коэффициенте 1.13?

Нет, при таком коэффициенте гарантированно не отключит, гарантированно отключит как для проводника 1,5 мм2 при коэффициенте 1,45 и в общем при глухом КЗ и достаточном ОТКЗ исправный автомат гарантировано сработает при системе питания с типом заземления TN быстрей чем ВДТ, время срабатывания которых, обычных, до 40 миллисекунд, так как ВДТ должно понять, что это не дифференциальный пусковой ток, например заряжающий первым полупериодом конденсатор фильтра соединенного с землей, а утечка.

VaLLeon написал : может не из-за чего весь сыр бор,т.е. при правильно подобранном автомате не должно доходить ни до каких отгораний?

Да, а на случай не срабатывания автомата по уму в групповой линии должно стоять ВДТ,

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. …

СП 31-110-2003 написал : Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).

А. 1.1 Для защиты от поражения электрическим током УЗО, как правило, должно применяться в отдельных групповых линиях. …

А.2.1 Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, наряду с устройствами защиты от сверхтока относятся к основным видам защиты от косвенного прикосновения, обеспечивающим автоматическое отключение питания.

А.2.2 Защита от сверхтока обеспечивает защиту от косвенного прикосновения путем отключения поврежденного участка цепи при глухом замыкании на корпус. При малых токах замыкания, снижении уровня изоляции, а также при обрыве нулевого защитного проводника УЗО является, по сути дела, единственным средством защиты.

, так же по уму на 10 мА, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с 5-10 мА и на ВДТ 10 мА можно подключить до 5-ти электроприборов с обычными помехоподавляющими фильтрами, что в подавляющем числе случаев не бывает в квартирах многоквартирных домов и одноквартирных домах.

Если говорить об том что РЕ должен отгорать последним, то тогда нужно сказать что в самих нормах заложено опасное допущение, что до 16 мм2 сечение РЕ достаточно не меньше фазного из чего следует что нормами заложена ВЫСОКАЯ, 1/2, вероятность отгорания РЕ относительно фазного провода в случае не исправного автомата. Кстати по этой причине при 2-х проводном питании нельзя делать систему питания с типом звземления TN, про что собственно писал в теме Надо-ли разделять PEN на PE и N до ввода в дом ?, хоть такая по ГОСТ в природе существует. А с учетом того что целостность фазного провода почти всегда под контролем, а РЕ нет, то вероятность отгорания РЕ по нормам ВЫШЕ, чем 1/2!

Это не говоря про опасное требование ПУЭ-7 Россия на освещение и стационарные электроприборы не ставить дифзащиту, которая с ВЫСОКОЙ вероятностью может защитить в случае не исправности автомата!

журнал Новости электротехники написал : Владимир Харечко член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта России

Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.

Еще более опасное допущение в нормах заложено для сеченией больше 16 мм2 допускающее сечение PEN меньше фазного из-за чего при включенной на полную мощность однофазной, даже активной, нагрузке по номиналу фазного автомата PEN находится под недопустимой долговременной нагрузкой, а если в разные фазы включены разнородные нагрузки, то ток в PEN может быть ещё больше чем при одной активной нагрузке!

В отгорании "ноля" питающей сети в первую очередь виноваты некоторые опасные**** пункты норм!

По уму, чтоб хотя бы теоретически исключить вероятность отгорания PEN, РЕ в случае отказа автомата, дифзащиты нужно, чтоб PEN, РЕ были на один номинал сечений больше чем фазные жилы!

В строениях при системе питания с типом заземления TN снижение вероятности отгорания РЕ в опасных помещениях и защита в опасных помещениях при отгорании PEN должны обеспечиваться СУП, ДСУП, которых в подавляющем числе случаев нет.

VaLLeon написал : тем более в доме система стояка двухпроводная,и когда ожидается модернизация неизвестно.в таком случае куда подключать или не подключать желто-зеленые провода?

Как правильно добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было и на сколько можно обеспечить электробезопасность и санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

VaLLeon написал : Изначально подключил в розетках,а в щитке планировал заизолировать и оставить в воздухе до лучших времен.сейчас же в свете данной ситуации призадумался а не опасно ли в розетках оставлять подключенным третий провод а в щитке неподключенным?ведь при аварийном режиме на корпусе электроприборов может появиться напряжение?

Да, так в любом случае делать нельзя!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

09.08.2013 в 06:59:51

Посититель написал : Вы не внимательны!

Я довольно подробно написал своё мнение по поводу применения безвинтовых, плоско пружинных, клемм брендами.

Ваше мнение, по моему здесь уже мало кого интересует. Вы всегда пишете много с кучей цитат и красным шрифтом, но без малейшего понимая смысла действа и технического обоснования сего.

Посититель написал : Ошибаетесь!

Электродинамические силы в данном случае второстепенны.

В первую очередь оболочку проводки рвут выделяющиеся от плазмы дуги газы из-за пробоя изоляции жил, если превышена стойкость изоляции к перенапряжению или изоляция не качественная, как рвут колбу с вакуумом лампы накаливания газы от плазмы дуги при перегорании спирали.

Жилы от электродинамических сил не порвут оболочку проводки так и тем более корпуса распределительных коробок на мелкие кусочки как рвут газы от плазмы дуги!

Там где порвало коробки, розетки, но не пробило изоляцию проводки между ними, проводка не повреждена электродинамическими силами и вполне исправна при проверке мегаометром!

Так что, если делать нормальные контактные соединения, изоляцию, , то при перенапряжениях не превышающих стойкость изоляции проводки, коробки рвать не будет!

Речь вроде про прямое попадание молнии шла... Электрическая прочность ПВХ составляет 20-30МВ/м, толщина изоляции где-то 0,6мм. То бишь импульса в районе 25-35кВ хватит чтобы гарантированно пробить два слоя изоляции провода. Напряжение молнии сами найдете? Там на порядок больше будет.

Посититель написал : Это не говоря о Ваших глупостях, что при аккуратном монтаже безвинтовые, плоско пружинные, клеммы вполне надёжны, не взирая на то, что из-за конструктива в любом случае сечение контактного соединения будет в разы меньше сечения соединяемых жил, что существенно ПОВЫШАЕТ вероятность упомянутых в приведенных мной ссылках аварий, что самозабвенно опровергать могут только безграмотные в электротехнике, тролли, вруны, дилеры, рекомендующие людям ставить не допустимые ни по нормам, ни по уму безвинтовые, плоско пружинные, клеммы выпускаемые WAGO, Weidmuller, Legrand, ABB, Hager и другими производителями.

Эти клеммы проходят все испытания положенные стандартами. Если что, то винтовые соединения имеют вполне сравнимую площадь контакта. Максимум раза в полтора больше, а зачастую примерно такую же.

Посититель написал : Нет, при таком коэффициенте гарантированно не отключит, гарантированно отключит как для проводника 1,5 мм2 при коэффициенте 1,45 и в общем при глухом КЗ и достаточном ОТКЗ исправный автомат гарантировано сработает при системе питания с типом заземления TN быстрей чем ВДТ, время срабатывания которых, обычных, до 40 миллисекунд, так как ВДТ должно понять, что это не дифференциальный пусковой ток, например заряжающий первым полупериодом конденсатор фильтра соединенного с землей, а утечка.

Гарантированно отключит при токе превышающем 1,13 номинала. Вопрос только в том за какое время. Но длительно допустимый ток указываемый для кабелей это ток допустимый неограниченно долгое время. То есть не минуты, и даже не часы, а десятки лет (весь срок службы кабеля). И превышение данной величины в небольших пределах приведет не к "сгоранию" кабеля а лишь немного сократит срок его службы. И в ГОСТах на кабели этот длительно допустимый ток указан выше чем в табличках ПУЭ. А про ВДТ вообще полный бред. Электронная схема в нем это исключительно в части определения дифтока. Электромагнитный и тепловой расцепители аналогичны тем что стоят в обычных автоматах.

Посититель написал : Да, а на случай не срабатывания автомата по уму в групповой линии должно стоять ВДТ, , так же по уму на 10 мА, так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с 5-10 мА и на ВДТ 10 мА можно подключить до 5-ти электроприборов с обычными помехоподавляющими фильтрами, что в подавляющем числе случаев не бывает в квартирах многоквартирных домов и одноквартирных домах.

Обычные помехоподавляющие фильтры стоят в любом импульсном блоке питания коими снабжены сейчас все приборы использующие электронику. Электронное табло на приборе есть? Значит таковой присутствует. Сейчас только в миксерах наверное еще нет. Но скоро и туда засунут...

Посититель написал : Если говорить об том что РЕ должен отгорать последним, то тогда нужно сказать что в самих нормах заложено опасное допущение, что до 16 мм2 сечение РЕ достаточно не меньше фазного из чего следует что нормами заложена ВЫСОКАЯ, 1/2, вероятность отгорания РЕ относительно фазного провода в случае не исправного автомата.

Если убрать из линии автомат и положить на два оголенных провода рельс, то... Это высокая вероятность? Если КЗ устраивает бытовой прибор, то в нем проводка/реле (или чтотам устроит КЗ) тоньше чем в линии - оно и выгорит. РЕ вообще не предназначен для защиты от КЗ. Оно предназначено для защиты от вынесенного потенциала. Ток при этом много меньше чем при КЗ.

Посититель написал : Это не говоря про опасное требование ПУЭ-7 Россия на освещение и стационарные электроприборы не ставить дифзащиту, которая с ВЫСОКОЙ вероятностью может защитить в случае не исправности автомата!

Во первых это не требование. Никто ничего не запрещает. Во вторых они просто констатировали факт, что смысл его установки минимален.

Посититель написал : Еще более опасное допущение в нормах заложено для сеченией больше 16 мм2 допускающее сечение PEN меньше фазного из-за чего при включенной на полную мощность однофазной, даже активной, нагрузке по номиналу фазного автомата PEN находится под недопустимой долговременной нагрузкой, а если в разные фазы включены разнородные нагрузки, то ток в PEN может быть ещё больше чем при одной активной нагрузке!

У Вас полное непонимание задачи системы "заземления". О чем я уже написал выше.

Посититель написал : В отгорании "ноля" питающей сети в первую очередь виноваты некоторые опасные пункты норм!

В отгорании ноля виноваты те кто не следит за состоянием проводки и не соблюдает правила ее монтажа. Не надо перекладывать все с больной головы на здоровую.

Посититель написал : По уму, чтоб хотя бы теоретически исключить вероятность отгорания PEN, РЕ в случае отказа автомата, дифзащиты нужно, чтоб PEN, РЕ были на один номинал сечений больше чем фазные жилы!

В этом нет никакого смысла.

Посититель написал : В строениях при системе питания с типом заземления TN снижение вероятности отгорания РЕ в опасных помещениях и защита в опасных помещениях при отгорании PEN должны обеспечиваться СУП, ДСУП, которых в подавляющем числе случаев нет.

Теперь Вы демонстрируете еще и полное непонимание задач СУП и ДСУП. Может задумаетесь над расшифровкой этих аббревиатур? Напишите полностью и перечитывайте до момента наступления просветления. Или пройдите обучение, коли документы у Вас читать плохо получается - цитирировать научились, а вот смысл написанного понимать... Даже для второй группы это все рассказывают.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

09.08.2013 в 08:21:30

То SVkan - +100000000!!! :) У Электрика в Добром Граде Киеве сплошь ветхие сети, вот и "гоняет со знаменем" отгоревшего Пня, и озвучивает бред (кстати часто и здесь на СИТИ утверждаемый) про необходимость PE отгореть вторым по "очереди".:D Зато клиенты на него наверно как на удава кролики смотрят. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу