Посититель написал : Но, если номинал автомата в начале линии не превышает долговременный максимально допустимый ток для сечения 1,5 мм2, по сути как для фазного проводника сечением 1, 5 мм2, то, в самом крайнем случае, как исключение, вполне допустимо, так как по мимо указанного мной выше небольшая длинна большой роли на ток КЗ не окажет.
т.е.если вначале линии будет стоять автомат номиналом 16А,то при длительно допустимом токе 18А для провода 1.5мм2 автомат гарантированно отключит линию по прошествии времени не менее часа при коэффициенте 1.13?