правильный байпас (смещенный , развернутый в другую плоскость) при нехватки габаритов стены - для экономии пространства между стояком и радиатором :

высокий радиатор Н=800 мм монтаж в узкий проем , 5 секций в спальне . по теплоотдаче равняется 8 секциям обычной батареи - т.е. отапливает 16 кв.м пола

... такой же , аналогичный заказ (монтаж в узкий проем) только на кухне , стандартная высота Н=500 мм http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178898&p=3861398&viewfull=1#post3861398

....

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

30.08.2013 в 05:27:52

santex-SVAR написал : правильный байпас (смещенный , развернутый в другую плоскость) при нехватки габаритов стены - для экономии пространства между стояком и радиатором

... диагональная схема подключения радиатора отопления с применением 2 угловых кранов . подача по стояку снизу-вверх

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
alexsh

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

24.12.2013 в 12:29:16

Вопрос у меня практически такой же? как и автора темы полгода назад, жаль не видно картинок от santex-SVAR, Вот вариант "от застройщика":

Получается

  1. Стояк всегда заужен с 1" до 3\4" (т.к. байпас стоит после заужения)
  2. Если при заменене батареи поставить запорную арматуру и оставить как сейчас байпас в 1\2, то весь стояк заужается в 1\2 при перекрытии батареи (стало жарко - перекрыл)

Не понимаю зачем тогда стояк делать 1"? Или все тут правильно?

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.12.2013 в 13:05:31

alexsh, вот тут написал, в каких случаях нужен зауженный, а в каких незауженный байпас - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

24.12.2013 в 13:06:00

alexsh написал : Не понимаю зачем тогда стояк делать 1"?

Лет через 10,там забъется как раз до номинала.

0
Аватар пользователя
alexsh

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

25.12.2013 в 01:37:23

Inch1964 написал : alexsh, вот тут написал, в каких случаях нужен зауженный, а в каких незауженный байпас [/url]

Статья подробная, спасибо. Задумался на что менять свои батареи (на моем фото - регистры, а не чугунные, там никаких гравитационных насосов не возникает). Батарея от застройщика имеет терморегулятор (даже если он не полностью перекрывает трубу но явно не 3\4 остается) Однако ответа на вопрос не дает зачем тогда стояк делать 1"? Если верить предположению что Лет через 10,там забъется как раз до номинала. У нас получается стояк заужен изначально до 3\4 в основном стояке в 1" скорость потока меньше там и будут отложения, пока он тоже не станет 3\4 и скорость потока сравняется... Так чтоли? И получается если я "придушу свою" батарею то останется байпас на 1\2 и наверное 1\2 от самой батареи.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

25.12.2013 в 10:09:00

alexsh написал : Однако ответа на вопрос не дает зачем тогда стояк делать 1"?

  1. Возможно в проекте был байпасс установлен между участками стояка в один дюйм. А застройщик напортачил.
    1. Возможно в проекте стояк сделали в 1" для уменьшения гидросопротивления стояка. Ибо потери на трение в трубах происходят на каждом сантиметре трубопровода. Возможно дом высокой этажности 14 или более этажей.
  2. Возможно, что это было сделано для увеличения скорости протока именно внутри Вашего конвертера, для уменьшения отложений.
  3. И самый вероятный пункт. Конверторы уже были сделаны на заводе с байпасом 1/2" (для упрощения монтажа застройщиком в расчете на 3/4" стояки). И застройщики просто поленились переделывать, и "вкрячили" как есть. В пользу этой версии говорит то, что на байпасе вроде бы заводская краска. А стояк не покрашен. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=465346&d=1387873681 И если было все именно так, то застройщики изначально изгадили всю рассчитанную проектировщиком гидравлику стояка.

alexsh, скольки этажный у Вас дом?

alexsh написал : Лет через 10,там забъется как раз до номинала.

Не думайте об этом. Если забътся, то у всех забъется. Отложения зависят больше от качества водоподготовки, чем от скорости теплоносителя. Бывает, что и через 50 лет трубы как новые, а бывает и через 5 вот такая картина:

alexsh написал : И получается если я "придушу свою" батарею то останется байпас на 1\2 и наверное 1\2 от самой батареи.

Получается так. Знать бы какая замысел изначального проектировщика и скорость теплоносителя в стояке, можно было бы точно посоветовать, какую гидравлику сделать Вам и какой радиатор поставить.

Лично мне кажется, что байпас проектировщиком задумывался между дюймовыми трубами. Но это только кажется, потому что знать этого не могу.

alexsh написал : Задумался на что менять свои батареи (на моем фото - регистры, а не чугунные, там никаких гравитационных насосов не возникает).

Лично мне нравяться панельные стальные по причине бОльшей дОли у них лучистого тепла, чем у биметаллических радиаторов (которые правильнее было бы называть конвекторами). Но они рассчитаны до 10, а некоторые модели до 12 Бар давления и нужно узнавать в УК, можно ли их ставить.

Если панельные по давлению не проходят, то можно поставить трубчатые радиаторы. С лучистым теплом у них лучше, чем у биметалла.

Но если не проходите по финансам с трубчатыми, ставьте Рифар Монолит не менее 7 секций.

Выводы. Байпас все же рискнул бы переварить между дюймовой трубой, и тоже дюймового диаметра (Байпасс сместить как можно ближе к радиатору).

После байпаса поставил бы отсекающие шаровые краны приличного бренда. На подаче, после отсекающего поставил бы термостатический вентиль Данфосс RA-G с термоэлементом.

Еще лучше, если удастся найти в продаже недавно снятые с производства их же клапаны RTD-G

Подойдут радиаторы только с классическим подключением. Радиаторы с нижним (донным) подключением не подойдут.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Аватар пользователя
alexsh

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Москва

Сообщений: 36

26.12.2013 в 01:49:52

По комментариям спасибо, этажность 12-16 (переменная), водоподготовка в доме (т.е. свой теплопункт), но это со слов сантехника из управляющей, подробностей не знаю. Их сантехники (официально по договору, составляемым в УК) предлагают не менять схему - говорят ставь этот рифар монолит, берутся переварить по той же схеме - байпас 1\2, подводка 3\4 на батарею. На входе в батарею при этом спокойно предлагают поставить вентиль для регулировки температуры FAR (т.е. которым можно перекрыть полностью батарею), я так понял вот такой

его коллега правда сказал что это не запорная арматура поэтому надо поставить сначала обычный запорный кран ("американка буггати" а потом если хочешь этот) Но в любом случае жарко стало тебе - стояк посадится на 1\2, и я так понял так у всех сделано...

Inch1964 написал : можно поставить трубчатые радиаторы

заинтересовался, посмотрел характеристики того что на картинке - написано рабочее давление 10атм, а я как понял по нашим ГОСТам давление в многоквартирных домах до 25 атм http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/radiatory_otopleniya/stalnye/trubchatye/irsap/

Rifar у себя заявляет какие нереальные цифры в 100атм. По стоимости трубчатые вообщем-то не пугают, вот нашел такие еще http://kztoradiator.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=79&menuid=492

Inch1964 написал : Байпас все же рискнул бы переварить между дюймовой трубой, и тоже дюймового диаметра

наверное это правильно, только вот смысл - все равно стояк заужен как минимум до 3\4, а судя по всему до 1\2, зачем "умничать" тогда :) С диагональным подключением не стоит морочиться?

0
Вложение
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

26.12.2013 в 06:25:13

alexsh написал : С диагональным подключением не стоит морочиться?

а это разве большие заморочки ? больше заморочек : разворот радиатора на другую стенку от стояков :

...

santex-SVAR написал : SIRA GLADIATOR - биметаллический радиатор

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

26.12.2013 в 06:37:50

alexsh,

alexsh написал : зачем "умничать" тогда

в вашей ситуации можно вообще обойтись без сварки .

один из новосибирских заказчиков решил не умничать - его жаба четко давила : сварщик не нужен !

..

..

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

26.12.2013 в 06:44:23

но позиция ЖЭУ в этом вопросе очень жесткая : никакого полипропилена - никаких "целофанновых прослоек" . только металл - только сварка !

....

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.12.2013 в 21:43:47

santex-SVAR написал : но позиция ЖЭУ в этом вопросе очень жесткая : никакого полипропилена - никаких "целофанновых прослоек" . только металл - только сварка !

Резьбовые неподвижные соединения тоже допускаются, равно как и фланцевые...

Здесь требования не "ЖЭУ", а МЧС РФ, если что. Просто слишком уж много беззащитных людей пострадало от действий глупцов (как в команде знатоков-жильцов, так и в команде полицаев из УК) в плане внесения неоправданных модернизаций в систему коммуникаций жилых зданий...

Я вот не хочу тебя обидеть сейчас - но и твои "чудо-варения" из той же сферы.

0
Аватар пользователя
santex-SVAR

Местный

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

26.12.2013 в 22:20:24

Stc написал : но и твои "чудо-варения" из той же сферы

из какой сферы - из МЧС ? типа спецНАЗ ? (против сибирских морозов)

Stc написал : уж много беззащитных людей пострадало от действий глупцов

Stc, из-за твоего хамства сколько людей страдает ? причем ты хамишь всем подряд .

в реальной жизни быть жестким - прямым явно не получается ! возможны ты вообще .... по жизни - так ты здесь в инете что-то корчишь из себя : такого грубого , хамовистого - типа сильного (то чего тебе так не хватает в реальной жизни).

sts мне это почаще писать ? чтобы твоя душа радовалась - что на тебя хоть кто-то обратил внимание

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

Аватар пользователя
Stc

Местный

Регистрация: 19.12.2013

Брянск

Сообщений: 701

26.12.2013 в 22:30:34

Пиши, в принципе. Посмотреть достаточно интересно. РАЗВЕ ЧТО, давай больше по теме.:) Здесь, в частности, обсуждаются байпасы - отнюдь не твоя самореклама.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.12.2013 в 10:45:52

Inch1964 написал : Байпас все же рискнул бы переварить между дюймовой трубой, и тоже дюймового диаметра (Байпасс сместить как можно ближе к радиатору).

alexsh написал : наверное это правильно, только вот смысл - все равно стояк заужен как минимум до 3\4, а судя по всему до 1\2, зачем "умничать" тогда С диагональным подключением не стоит морочиться?

Умничать стоит. Лучше быть умным, чем .... . Разве стоит делать из себя крысу? Даже если вокруг крысы? Да и смысла-то нет надкусывать вагон яблок, если сам личнно весь вагон съесть не можешь!

Если Вы сделаете байпас тоже дюймовой трубой, и на дюймовом участке стояка, то гарантирую, что для Вашего радиатора теплоносителя хватит за глаза, который будет затекать в Ваш радиатор по инерции. Об этом и о байпасах писал в своей статье "Плохо греют батареи. Батарея плохо греет. Центральное отопление. Вертикальная однотрубная система.", ссылку на которую давал выше

Сделав же байпас как сделали застройщики профессиАНАЛьно, Вы и себе лучше не сделаете ни на йоту, и другим навредите. Так что какой смысл вредить другим, самому от этого не получая дивидендов?

Вот Вам пример. Байпас около такого же конвектора который был и у Вас. В такой же однотрубной вертикальной системе. Стояки - дюймовые, байпас - 3/4" подводы к конвектору - 3/4". По пропускной способности 3/4" + 3/4" = 1" Примерно половина объема теплоносителя должна была идти через конвектор, а половина - через байпас.

Поэтому стояк и не удушался. (На то, что жилец там кранов наставил на этот узел от застройщика не обращайте внимания - не про них речь, а про диаметры байпаса).

А у Вас застройщик наверняка изуродовал Вашу систему отопления из-за экономии, нарушив проект отопления Вашего дома. Вам бы через суд заставить его переделать в соответствии с проектом - было бы более правильно. Вам бы и до соседей донести эту же истину, что НЕ получиться в Вашей КОЛЛЕКТИВНОЙ системе отоплении "перетянуть одеяло на себя", потому, что от от таких "кулибинств" мерзнуть будут все. Поэтому и соседям по стояку, при замене радиаторов, с байпасом нужно бы поступить так же, как и Вам советую. Разъясните им всем, по возможности. Тогда все вместе будете "в шоколаде", а не в "холодном вытрезвителе".

Но, так как Вы хотите устанавливать на Ваш радиатор термостатический вентиль с термоэлементом (термоголовкой), именно в Вашем случае байпас нужно сделать по чести и по совести (правильно по гидравлике) дюймовой трубой, и без заужений в сварных соединениях байпаса. Потому, что в случае работы термовентиля на Вашем радиаторе, с байпасом меньше, чем дюйм, Вы будете замораживать (обкрадывать теплом) всех соседей Вашей 14-ти (или сколько не помню) многоэтажки.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.