квазимодо4
квазимодо4
Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

26.08.2019 в 21:40:27

Подниму тему. Возникла аналогичная ситуация, из квартиры в коридор до распределительного шкафа в полу идет гофра ПДН 25 мм длинной 12 метров с кабелем (коаксиальный ТВ, два UPT). Необходимо удалить старые кабели и проложить новые. Старые пытался расшевелить, идет очень туго, вытянул 10 см. Возможна ли замена проводов в моем случае и какой порядок действий требуется. Поворотов по длине трассы штуки три, полагаю что плавные.

0
Marozoff
Marozoff
Эксперт

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1659

27.08.2019 в 08:18:42

квазимодо4 написал: Старые пытался расшевелить, идет очень туго, вытянул 10 см.

это плохо - видать повороты не сильно плавные... если старые не вытягиваются, то и новые скорее всего затянуть проблема будет. могу только посоветовать пробовать вытянуть старый кабель с другой стороны (если только с одной пробовали) - я себе дома 16ю гофру под штукатуркой с тремя поворотами проложил, перетягивал в ней шнурки раза три-четыре, но тянутся они только в одну сторону (в противоположную вытянуть невозможно)

и да - гофра из щитка в квартиру сверху вниз идёт? - попробуйте в гофру в щитке силиконку из баллончика нафигачить побогаче - смазка в таких делах решает!

0
квазимодо4
квазимодо4
Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

27.08.2019 в 08:56:26

Marozoff, Спасибо. Да, из щитка в коридоре гофра идет вниз.

  1. Имеет ли значение какую смазку лить в гофру, не поплохеет ли потом от нее кабелю?
  2. Если вытаскивать старый пучёк проводов, новый надо цеплять к старому и затаскивать? Либо как то иначе?
    Ни когда такими вещами ранее не занимался.
0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

27.08.2019 в 11:31:29

квазимодо4, к старому - стальную проволоку протяжку, и потом ей уже тащить новые. Прочитайте тему с первого сообщения. Все уже описано

0
Marozoff
Marozoff
Эксперт

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1659

27.08.2019 в 12:11:40

квазимодо4 написал: Имеет ли значение какую смазку лить в гофру, не поплохеет ли потом от нее кабелю?

силиконовые смазки вроде-как "дружелюбны" к резине и пластику... можно, конечно, какую-нить фирменную специально для этого "разработанную", но стоить она будет в разы дороже, а эффект +- такойже имхо.

0
квазимодо4
квазимодо4
Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

14.09.2019 в 16:44:21

Миссия невыполнимо закончилась успешно. Всем спасибо за советы. В 25 гофре 12 метров удалось перетянуть 4 кабеля, причем на сухую. А вот в гофре 16 14 метров пришлось применить смазку, в моем случае ПМС-200,рекомендую. Со смазкой кабель влетает со свистом.

0
GAMOTO
GAMOTO
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

16.09.2019 в 01:44:06

Капля Фейри обладает аналогичным эффектом

0
Marozoff
Marozoff
Эксперт

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1659

16.09.2019 в 08:14:39

GAMOTO написал: Капля Фейри

это если через стену (например) в пучёк других проводов протиснуться, а в случае вопрошавшего имхо лучше таки силиконкой проливать (одной каплей там врядли обойтись, а если сравнить "лужицу" засохшего Фейри и аналогичное количество силиконовой смазки то станет понятна разница)

вот саму смазку конечно можно было и побюджетней взять... (в нагугленном мне чёйта цена не очень понравилась)))

0
Somstyle
Somstyle
Новичок

Регистрация: 02.07.2013

Москва

Сообщений: 11

08.10.2019 в 20:30:23

GAMOTO написал: Капля Фейри обладает аналогичным эффектом

GAMOTO,

GAMOTO написал: Капля Фейри обладает аналогичным эффектом

Фейри и аналоги при протяжке не лучший вариант, тем более если потом возможно добавление кабеля. Застывает/слипается...

0
Alex_KV
Alex_KV
Новичок

Регистрация: 17.03.2014

Киев

Сообщений: 7

23.10.2019 в 14:19:54

кабель по проложенной гофре протягиваются за крепкую капроновую нитку (а она пылесосом бегом пролетает), можно чуть смазать кабель, а если пучёк - то изолентой взять вместе

0