Всем привет. Дайте консультацию плиз.
Собрал сам себе в квартире узел ввода, по порядку: кран, кран защиты от протечек, грязевик, счетчик, обратный клапан, фильтр RBM 100мкм, редуктор RBM, коллектор и дальше металлопластик.
В стояке с хв давление 6атм, в гв 3атм.
Редукторы отрегулированы на 3 (заводская установка)
Вчера пустил холодную воду и столкнулся с такой проблемой: после пользования водой на самой дальней точке, и закрытия крана, давление после редуктора мееедленно ползет вверх и доходит где то за час с 3-х до 7-ми (выше чем в стояке).
Если при этом перекрыть еще и входной кран на стояке, то давление перед редуктором ползет с 6-ти до 12-ти. (после редуктора все равно 7)
Если чуть стравить давление (приоткрыть и закрыть кран), дальше все держится как и должно, 6 до редуктора, 3 после.
Физика понятна, вода нагреваясь, расширяется. Но как с этим бороться?
До редуктора понятно, закрывая входной кран, сбрасывать давление. И может быть выкинуть обратный клапан.
А что делать с повышением после редуктора?
Если после использования одной только точки имеем 7атм, то при использовании всех точек сразу, может очень неприятно давление вырасти.
Хэлп