BV написал :
Гнать того мастера в шею, который на полу будет оставлять пустоты под плиткой .... Даже если и есть пустоты - клей жесткий.
технически невозможно положить плитку без пустот. поэтому клей нельзя считать монолитом, он всегда считается как отдельное покрытие.
BV написал :
это прокатывает при стяжке 5см. Здесь - 3.5. Сетка не идеально ровная и жесткая - давишь на один край - другой вылезет. Приморозить к чему - к мягкой подложке? :)
жалко, что у Вас нет времени докатиться до Нахимовского. у меня сетка -стоя, я лью стены по ней из ЦПС. толщина -5-8см в зависимости от нужной конфигурации.
в случае по полу -все проще -сетка кладется горбом вверх, края на нужные проставки, середина прижимается тяжелыми предметами, и примораживается.
Спасибо. По фото технология получается "гипсокартоновая":
1) к полу и потолку крепятся "направляющие" профильные трубы;
2) между ними варятся вертикальные и горизонтальные стойки с удобным шагом;
3) на стойки с одной стороны крепится фанера (на фото, похоже, куски от старой мебели);
4) варится кладочная сетка;
5) по фанере и профилям "натирается" стенка штукатурным способом. Или на фото просто снята вторая опалубка для заливки.
Спасибо. Я гадал, как вы заливаете армированную стенку 40 мм на 3 м высоты сразу и без пустот, а оказывается (ну, если верно расшифровал :) ) все проще. Уж думал, что используете что то типа насоса и смеси от ДПЗ.
ac_52 написал :
Я гадал, как вы заливаете армированную стенку 40 мм на 3 м высоты сразу и без пустот, а оказывается (ну, если верно расшифровал :) ) все проще.
я ранее делал такие стенки, там выводится пара арматурин, приваренных к сетке, за периметр заливки. после заливки сверху, надо энергично пошевелить их, и бетон осядет без пустот.
в нынешнем случае это не подходит, т.к. я сразу закладываю трубы, провода, формирую проемы под стеклоблоки, и т.п.
и подобные отформованные ниши требуют местных усилений, чего нельзя достичь при литой технологии и последующей резке штроборезом.
на фото опалубка сделана из дверей от застройщика, их все равно потом выкидывать.
BV, зная Вас на форуме давно (заочно:) как исключительно здравомыслящего человека. позвольте совет: нафиг в ванной не нужна звукоизоляция. На стяжку обычный не левый пескобетон, никаких проблем не будет ни со стяжкой, ни со звукоизоляцией.
Или у Вас там теплый пол предполагается?
Prok12 написал :
Маленькая площадь, мягкая подложка - глупо экономить.
Такие мысли:
Тексаунд не такой уж и мягкий - плотность 1900кг/3 - как жесткая резина.
Будет приклеен к полу.
Стяжка будет "приклеена" к Тексаунду.
Уже проще.
Далее 4310 - по совсем плохим основаниям типа деревянные полы, на которых вообще ничего не держится.
У меня - не так все плохо.
У 4310 - прочность на изгиб 6 мпа, (на сжатие 20 - но это не столь важно.)
Мешочек фибры (4310 - с волокнами) - мне подарил один хороший человек :)
sanya1965 написал :
технически невозможно положить плитку без пустот. поэтому клей нельзя считать монолитом,
Можно и нужно практически без пустот. Если гребенкой не делать петли, то пустот практически не будет. Где-то на форуме видео пробегало как правильно это делать - там стеклянная плитка и видно заполнение.
Из техлиста Церезит СМ-17 "Площадь адгезионного контактапосле прижатия плитки должна быть не менее 65% на стенах
и 80% на полах."
Но и при 65 % - плиточный клей жесткий отдельный слой прекрасно передающий ударные шумы.
sanya1965 написал :
в случае по полу -все проще -сетка кладется горбом вверх, края на нужные проставки, середина прижимается тяжелыми предметами, и примораживается.
С горбом понятно - спасибо, раньше не знал.
Но вот ходить по ней как? Здесь наступишь, там подпрыгнет.
Думаю не получится надежно приморозить к звукоизоляции - там верхним слоем будет геотекстиль. А может и вниз геотекстилем положу (как в инструкции)... Тогда надо подумать каким клеем покрыть верх тексаунда - чтобы песочком посыпать, и чтобы этот клей щелочь не сьела.
Первоначально для стяжки был выбран Полимерный пескобетон Вилис М400.
Но увы:
делают только под заказ
и похоже..... от 1.5 тонн
и заказы размещают дилеры.... для них 300кг - мало.
Так что наверное:
ForwardLook написал :
Возьмите Основит Т-41 в том же Мерлене или Леруа - хороший вариант.
И то правда - 30мпа, на изгиб - 10МПА - больше, чем у vetonit 4310.