Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19442

19.08.2013 в 19:27:18

BV написал : Гнать того мастера в шею, который на полу будет оставлять пустоты под плиткой .... Даже если и есть пустоты - клей жесткий.

технически невозможно положить плитку без пустот. поэтому клей нельзя считать монолитом, он всегда считается как отдельное покрытие.

BV написал : это прокатывает при стяжке 5см. Здесь - 3.5. Сетка не идеально ровная и жесткая - давишь на один край - другой вылезет. Приморозить к чему - к мягкой подложке? :)

жалко, что у Вас нет времени докатиться до Нахимовского. у меня сетка -стоя, я лью стены по ней из ЦПС. толщина -5-8см в зависимости от нужной конфигурации. в случае по полу -все проще -сетка кладется горбом вверх, края на нужные проставки, середина прижимается тяжелыми предметами, и примораживается.

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

19.08.2013 в 19:46:07

sanya1965 написал : у меня сетка -стоя, я лью стены по ней из ЦПС. толщина -5-8см в зависимости от нужной конфигурации.

Можете пару-тройку фотографий показать? Особенно интересует установка опалубки на криволинейных поверхностях. Спасибо.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19442

20.08.2013 в 12:11:35

ac_52 написал : Можете пару-тройку фотографий показать? Особенно интересует установка опалубки на криволинейных поверхностях. Спасибо.

завтра попробую выложить на файлообменник. но фото будет прямолинейных участков, т.к. кривулины будут нужны небольшого радиуса, и я буду делать их плоским шаблоном как участок между перпендикулярными прямыми участками. но вообще опалубку кривую я делаю так, помог богатый опыт увлечения автозвуком (см. рис. 10-16) http://mirfaneri.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B8%D0%B7-%D1%84%D0%B0/

0
Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

20.08.2013 в 12:31:33

sanya1965 написал : завтра попробую выложить на файлообменник.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19442

Аватар пользователя
ac_52

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1544

21.08.2013 в 22:15:42

Спасибо. По фото технология получается "гипсокартоновая": 1) к полу и потолку крепятся "направляющие" профильные трубы; 2) между ними варятся вертикальные и горизонтальные стойки с удобным шагом; 3) на стойки с одной стороны крепится фанера (на фото, похоже, куски от старой мебели); 4) варится кладочная сетка; 5) по фанере и профилям "натирается" стенка штукатурным способом. Или на фото просто снята вторая опалубка для заливки.

Спасибо. Я гадал, как вы заливаете армированную стенку 40 мм на 3 м высоты сразу и без пустот, а оказывается (ну, если верно расшифровал :) ) все проще. Уж думал, что используете что то типа насоса и смеси от ДПЗ.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

22.08.2013 в 00:04:04

Маленькая площадь, мягкая подложка - глупо экономить. Проверенный результат: http://www.weber-vetonit.ru/vyravnivajushchie-smesi-dlja-pola/navigator-weber/produkcija/smesi-samovyravnivajushchiesja/webervetonit-4310.html 2-30мм, можно залить в 2 прохода. Но не дёшево: http://www.saturn.net/katalog-4194.html

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19442

22.08.2013 в 12:33:33

ac_52 написал : Я гадал, как вы заливаете армированную стенку 40 мм на 3 м высоты сразу и без пустот, а оказывается (ну, если верно расшифровал :) ) все проще.

я ранее делал такие стенки, там выводится пара арматурин, приваренных к сетке, за периметр заливки. после заливки сверху, надо энергично пошевелить их, и бетон осядет без пустот. в нынешнем случае это не подходит, т.к. я сразу закладываю трубы, провода, формирую проемы под стеклоблоки, и т.п. и подобные отформованные ниши требуют местных усилений, чего нельзя достичь при литой технологии и последующей резке штроборезом. на фото опалубка сделана из дверей от застройщика, их все равно потом выкидывать.

0
Аватар пользователя
smrnv

Местный

Регистрация: 05.08.2009

Мытищи

Сообщений: 317

22.08.2013 в 12:34:58

BV, зная Вас на форуме давно (заочно:) как исключительно здравомыслящего человека. позвольте совет: нафиг в ванной не нужна звукоизоляция. На стяжку обычный не левый пескобетон, никаких проблем не будет ни со стяжкой, ни со звукоизоляцией. Или у Вас там теплый пол предполагается?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113672

29.08.2013 в 00:54:16

Prok12 написал : Но не дёшево: http://www.saturn.net/katalog-4194.html

ИМХО, 8 тыр - перебор по цене.

Prok12 написал : Маленькая площадь, мягкая подложка - глупо экономить.

Такие мысли:

  1. Тексаунд не такой уж и мягкий - плотность 1900кг/3 - как жесткая резина.
  2. Будет приклеен к полу.
  3. Стяжка будет "приклеена" к Тексаунду. Уже проще.

Далее 4310 - по совсем плохим основаниям типа деревянные полы, на которых вообще ничего не держится. У меня - не так все плохо.

У 4310 - прочность на изгиб 6 мпа, (на сжатие 20 - но это не столь важно.)

Мешочек фибры (4310 - с волокнами) - мне подарил один хороший человек :)

sanya1965 написал : технически невозможно положить плитку без пустот. поэтому клей нельзя считать монолитом,

Можно и нужно практически без пустот. Если гребенкой не делать петли, то пустот практически не будет. Где-то на форуме видео пробегало как правильно это делать - там стеклянная плитка и видно заполнение.

Из техлиста Церезит СМ-17 "Площадь адгезионного контактапосле прижатия плитки должна быть не менее 65% на стенах и 80% на полах."

Но и при 65 % - плиточный клей жесткий отдельный слой прекрасно передающий ударные шумы.

sanya1965 написал : в случае по полу -все проще -сетка кладется горбом вверх, края на нужные проставки, середина прижимается тяжелыми предметами, и примораживается.

С горбом понятно - спасибо, раньше не знал.

Но вот ходить по ней как? Здесь наступишь, там подпрыгнет.

Думаю не получится надежно приморозить к звукоизоляции - там верхним слоем будет геотекстиль. А может и вниз геотекстилем положу (как в инструкции)... Тогда надо подумать каким клеем покрыть верх тексаунда - чтобы песочком посыпать, и чтобы этот клей щелочь не сьела.

Первоначально для стяжки был выбран Полимерный пескобетон Вилис М400.

Но увы:

  • делают только под заказ
  • и похоже..... от 1.5 тонн
  • и заказы размещают дилеры.... для них 300кг - мало.

Так что наверное:

ForwardLook написал : Возьмите Основит Т-41 в том же Мерлене или Леруа - хороший вариант.

И то правда - 30мпа, на изгиб - 10МПА - больше, чем у vetonit 4310.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу