16.08.2013 в 07:37:01
Matias, Детравиль Благодарю, всё принял к сведению. Отдельное спасибо за ЭТМ :)
Matias написал : Однако использование ПВ3 сечением исключительно 6мм представляется мне неудачным решением.
Для разводки в щитке? Отчего же, если не секрет? По-моему, места он там много не занимает (что шестёрка, что четвёрка), а за счёт гибкости и разница в удобстве разводки между ними не существенна на мой взгляд. Речь идёт о домашних/дачных щитках.
Matias написал : Обжимаю как правило ИЕКашными наконечниками
А они по ГОСТ'у свои наконечники делают, или по DIN? Читал тут, что для КВТ'шного инструмента и материал лучше использовать соответственный - по ГОСТ'у, тогда все будет стыковаться как надо.
20.08.2013 в 19:10:11
Стесняюсь спросить,
А правда, что кабель с многопроволочными жилами (ПВ-3 в частности) крайне не рекомендуется использовать во влажных помещениях? Просто выше я спрашивал про разводку в щитке для дачного дома, который будет использоваться только в тёплое время года, да и то по выходным. Не опасно?
И ещё вопрос.. Т.к. с выбором пресс-клещей для НШвИ-НШвИ(2) (да и для ГМЛ тоже) ситуация не однозначна, хотелось бы узнать: нельзя ли смело уменьшить сечение провода в щитке с 6 до 4 мм[sup]2[/sup] при входном трёхфазном автомате на 16А по каждой фазе? И не критично ли размещение в клеммах АВ одновременно двух однопроволочных жил без НШвИ?
20.08.2013 в 19:23:38
sawai, для щитка страдания в выборе кабеля неактуальны. 2 однопроволочные жилы одинакового диаметра можно присоединять под клемму АВ. При вводе на 16А в щитке разводка 4мм2- потолок. 6- явно избыточно даже с поправками на нагрев и совместную пркладку в жгуте
21.08.2013 в 07:56:13
sawai написал : А вплоть до скольки ампер можно смело, с запасом, использовать 4 мм[sup]2[/sup] в щитке?
До 20 и 25.
21.08.2013 в 08:09:44
web-rr написал : До 20 и 25.
Ясно. А для 6 мм[sup]2[/sup] каков безопасный предел?
21.08.2013 в 08:18:15
sawai, до 32 смело. Упс, вопрос про провод в щитке. Однофазный щиток выше 40А я бы постарался собрать уже с использованием 10 кв.мм.
21.08.2013 в 08:19:41
Учту, спасибо :)
21.08.2013 в 08:23:00
6 квадратов одинарного провода, проложенного открыто - 50А максимум.
22.08.2013 в 18:28:09
Подскажите, ВВГПнг-LS (плоский) 3х2,5 по своим характеристикам не хуже круглого? Речь идёт о прокладке кабеля в деревянном доме в наружных негорючих пластиковых кабель-каналах. Я вот думаю: как его загибать в углах? Хотя чего там... просто сразу нужной стороной его укладывать, в зависимости от расположения угла (стена или потолок).
И ещё вопрос.. Можно ли этот кабель размещать в межкомнатных просверленных отверстиях (короче - дырка в брусе) внутри деревянного дома без специальных трубок? И если нельзя, то что для этого надо купить (доступного в магазинах)?
22.08.2013 в 19:24:50
Johnny27 написал : Стальные трубы
А как их там крепить в этих дырках, если не секрет?
22.08.2013 в 19:35:41
sawai, сверлите отверстие по внешнему диаметру трубы (можно на 1мм меньше брать сверло) и забиваете...
22.08.2013 в 19:40:41
sawai написал : Можно ли этот кабель размещать в межкомнатных просверленных отверстиях (короче - дырка в брусе) внутри деревянного дома без специальных трубок?
можно. главное чтобы дырки - не стали причиной обрушения несущих конструкций.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу