snim написал : Очень хотело бы, чтобы знающие люди прокомментировали показания прибора. Прикладывали его к решеткам в туалете и ванной. Показания: ванна - 0,3; туалет - 0,2;
Малова-то будет.:(, даже без понижающих коэффициентов. А почему они не померяли на входе в воздуховод, они же настаивали? А Вы бы точно знали, есть норма или нет.
snim написал : кухня - 0,7
Если эл.плита, то близко к норме, если газ.плита, то мало.
snim написал : И как эти показания пересчитать в нормальные удобоперевариваемые цифры?
Длину решетки умножаете на ширину (,в метрах, ), на скорость и на 3600 = ...м3\ч
snim написал : Заткнули вокруг гофры чем-то типа изовером и пакетами, наполненными газетами.
Не криминал, конечно, но добиться хорошей герметичности таким образом сложно.
Хуже, что сечение воздуховода заузили. Сечение "родного" воздуховода 120х200мм. (насколько я помню), сечение канала д=140мм, а гофра явно имеет меньшее сечение.
Мы обычно ставим д=140-150мм. (на фото это хорошо видно по зазорам между потолком и гофрой).
У Вас стена с каналами выходит на лестничную площадку или расположена между квартир? Был ли реально засор в вентканале? Проверяли ли они канал зеркалом (каково состояние канала)?