Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.08.2013 в 22:04:49

haramamburu написал : Не... 87,375%

Не чего смешного не вижу. С 2007 г. Уже было видно по принятию ими решениям.

0
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

21.08.2013 в 01:13:58

Bladiclab написал : Ниже его как указал выше на фото, монтируем орех. С него 10 мм.кв. на Ваш вводной АВ. Для безопасности при протяжке одел бы на него кембрик 6 мм.

Перечитываю вашу инструкцию :-) Не понял насчет одевания кембрика - его одевать на весь провод или только на конце? Зачем его вообще одевать?

Bladiclab написал : Ваш старый приходящий ноль слева от фазного обгоревшего – надо заизолировать.

Имеется ввиду ноль, приходящий с магистрали на щиток? Может просто откусить его повыше или возле самого ореха?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.08.2013 в 07:37:48

agarkovand написал : Не понял насчет одевания кембрика - его одевать на весь провод или только на конце? Зачем его вообще одевать?

Кембрик одеть на всю длину провода (от ореха до вводного АВ). Будем совать в бетонный канал, изгибать в эт. щите (металлический). Дополнительная защита. И красиво само сабой.

agarkovand написал : Имеется ввиду ноль, приходящий с магистрали на щиток? Может просто откусить его повыше или возле самого ореха?

Откусить возле ореха и убрать лучше. Иногда он вплетен, что лучше его не трогать (остальные можно расшевелить, повредить). Но заизолировать обязательно. В эт. щите не должно быть голых концов. Всегда есть вероятность получить от них возврат.

Если концы старых проводок (конкретной квартиры) откусить (по самые) не получается, в связи с конструкцией эт. щита. Они скручиваются и изолируются вместе. И на них прикручивается бирка (Старые провода квартиры №0 не подключать!!!). При аварии начнут все, что не заизолировано в эт. щите подключать. Хотя так делать нельзя. Но это отдельная песня.

0
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

30.08.2013 в 23:39:45

Bladiclab написал : Берем Сжим У733М - Магистральный провод: 16—35 мм²

Посмотрите, пожалуйста, такой сжим я купил? Покупал в Харькове, в магазине Южкабель, но он у них почему-то идет вообще без каких-либо обозначений, ни тебе производитель, ни модель - просто "Орех большой" :-) Но че-то мне кажется, что он слишком большой по размеру, не такой, как вы указали.

0
Вложение
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

31.08.2013 в 00:57:49

Похоже, все-таки не такой. Вот нашел спецификацию на У733М.

0
Вложение
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

31.08.2013 в 01:04:23

Abrikos написал : Если надумаете шину ставить, зайдите и гляньте там шинку за 130 гривен. Она с изолирующим основанием, латунь квадратного сечения, по два винта на каждый отходящий конец и скоба с двумя болтами для магистрального провода.

Вот эту вы имели ввиду? Изолирующее основание снять тогда? Она ведь должна контактировать с корпусом щитка.

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.08.2013 в 01:41:09

agarkovand написал : Изолирующее основание снять тогда? Она ведь должна контактировать с корпусом щитка.

Эта шина для ГЗШ и ДСУП.Наверное такая.

0
Вложение
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

31.08.2013 в 02:08:12

DED@ПВО написал : Эта шина для ГЗШ и ДСУП.

Я хочу её использовать для организации защитного РЕ-проводника - прикрутить к корпусу щитка без изолирующего основания и к ней подвести все земляные провода из квартиры. А саму шину вывести отдельным проводом ПВ1х10 на магистральный нулевой кабель.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

31.08.2013 в 05:08:13

agarkovand, есть такие шины и без изолирующего основания.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.08.2013 в 11:16:19

agarkovand написал : Я хочу её использовать для организации защитного РЕ-проводника

Так в щитке ведь есть PE шинка( по крайней мере должна, в новом.....) . Тогда такую:

0
Вложение
agarkovand
agarkovand
Местный

Регистрация: 28.07.2012

Саки

Сообщений: 217

31.08.2013 в 12:46:02

DED@ПВО написал : Так в щитке ведь есть PE шинка( по крайней мере должна, в новом.....) . Тогда такую:

Эту большую шину здесь в теме Abrikos посоветовал для большей надежности установить на этажный щиток и соединить напрямую через орех с магистральным нулем - я выложил её фото, чтобы уточнить она это или не она. А эту поменьше, да - можно установить в коробку с автоматами.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу