27.08.2013 в 14:39:24
xcv_ru написал : две "гильзы" меньшего диаметра под фазу и ноль
Раздельно не надо.
27.08.2013 в 14:43:10
Alexiy написал : а в СП 31-106-2002 вообще написано в изоляционной трубке сквозь стены ходить...
Это сквозь кирпичные и бетонные - они не горят.
27.08.2013 в 15:05:09
DED@ПВО написал : Это сквозь кирпичные и бетонные - они не горят.
ни слова про материл стен:
СП 31-106-2002 - Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
10.8 Проход через наружные стены незащищенных изолированных проводов выполняется в трубах из полимерных материалов, которые должны быть оконцованы в сухих помещениях изолирующими втулками, а в сырых и при выходе наружу - воронками.
А одноквартирные дома почти все деревянные
27.08.2013 в 15:07:40
Rumato, а как может возникнуть электродуга на двух рядом лежащих ВВГнг(а) 1х10 ? Гофра не спасет?
Кстати, есть ли в данной ситуации (двухметровый кусок от СИП на фронтоне до двухполюсного автомата в домовом щитке) разница между
27.08.2013 в 15:10:45
xcv_ru написал : как может возникнуть электродуга на двух рядом лежащих ВВГнг(а) 1х10 ?
ну, представить это затруднительно... тем более, что ВВГ 1-жильные - вообще редкость. Но тем не менее исключить эту возможность полностью невозможно
xcv_ru написал : Гофра не спасет?
гофра однозначно не спасёт, ибо не обладает локализационной способностью Гофра - она от мышей хорошо
27.08.2013 в 15:27:08
xcv_ru написал : а как может возникнуть электродуга на двух рядом лежащих ВВГнг(а) 1х10 ?
Я не являюсь составителем ПУЭ. Вы спросили почему именно сталь, я объяснил. Что еще Вы хотите услышать? Да по мне хоть скотчем ПУНП обмотайте и живите.
27.08.2013 в 15:29:13
Alexiy написал : А одноквартирные дома почти все деревянные
Уж куда там.....
27.08.2013 в 15:31:53
Alexiy, но на фото в посте №7 именно одножильные ВВГ ? Если брать 2х10 ВВГ - то для перехода на СИП его придется расплетать хотя бы на 20 сантиметров - тогда лучше наверное 2 по 2х10 класть - чтобы внешняя изоляция шла до прокалывателя. Но 2х10 видел только круглые - два рядом потребуют огромную трубу, из плоских только 2х6 видел.. Либо обе жилы через орех на сип стыковать, либо только одну жилу каждого ВВГ через прокалыватель - для 32А хватит, но вдруг когда-то заменят трансформатор и дадут больше 7.5 кВт..
Rumato, я нисколько не пытаюсь настоять на гофре - я просто пытаюсь понять ее необходимость. Реальную, а не для соответствия ПУЭ.
27.08.2013 в 15:38:54
xcv_ru написал : я нисколько не пытаюсь настоять на гофре - я просто пытаюсь понять ее необходимость. Реальную, а не для соответствия ПУЭ.
Вероятно ее использовали для дополнительного уплотнения в трубе. И потом наверное из-за боязни перетерания проводов о кромку трубы на входе и выходе.
27.08.2013 в 15:49:09
xcv_ru написал : на фото в посте №7 именно одножильные ВВГ ?
там на фотке - хрен знает что. По-моему, обычная ПВХ гофра усердно обмотанная чёрной ПВХ изолентой сверху-донизу, а на жилы, торчащие из гофры одета чёрная термоусаживаемая трубка. Поэтому идентифицировать тип уходящего в здание провода/кабеля невозможно
27.08.2013 в 15:50:44
xcv_ru написал : 2х10 видел только круглые - два рядом потребуют огромную трубу
зачем вам 2 кабеля 2х10 для однофазного ввода?
27.08.2013 в 16:05:34
Alexiy написал : зачем вам 2 кабеля 2х10 для однофазного ввода?
Я хочу два кабеля 1х10 для однофазного ввода, если найду такой. В удобном по распложению магазине есть только ВВГнг(А), без LS.
Почему не один 2х10 - чтобы не расплетать и не использовать, как оказалось, термоусаживающую трубку. Альтернатива - два плоских 2х10 - на выходе из трубы они пойдут каждый к своему ореху (прокалывателю) в целой внешней изоляции. Хоть и 20-30 см, но по воздуху - под дождем.
27.08.2013 в 16:07:36
DED@ПВО написал : Вероятно ее использовали для дополнительного уплотнения в трубе. И потом наверное из-за боязни перетерания проводов о кромку трубы на входе и выходе.
я некорректно написал, под "ее необходимость" подразумевалась необходимость стальной гильзы. В противовес прохождения гофры через деревянную стену.
27.08.2013 в 16:08:53
xcv_ru написал : Альтернатива - два плоских 2х10
Наверное один 2х10мм2 всё таки.....??? И для ввода пойдет любой ВВГ, хот с буквами НГ,НГД,НГ LS, хоть просто ВВГ.
27.08.2013 в 16:10:12
xcv_ru написал : чтобы не расплетать
там повивов - 2-3 на 1 м. Не сильно упаритесь расплетать! :)
xcv_ru написал : Альтернатива - два плоских 2х10 - на выходе из трубы они пойдут каждый к своему ореху (прокалывателю) в целой внешней изоляции. Хоть и 20-30 см, но по воздуху - под дождем.
это уж вы слишком загоняетесь. :swoon Соединения лучше спрятать в герметичный боксик и завести провода и кабель снизу. Берите ВВГнг(А) 2х10 и не парьтесь.