Lirtok
Lirtok
Новичок

Регистрация: 21.08.2013

Балашиха

Сообщений: 9

22.08.2013 в 00:25:02

Прошу оценить работы слесаря. Беспокоит общая кривобокость конструкций и на мой взгляд не аккуратная пайка. Пока дело не зашло слишком далеко и есть возможность отказаться. Непонятно зачем он оставил редуктор и гибкую проводку до счетчиков установленных строителями.

0
Вложение
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10528

22.08.2013 в 01:00:51

Lirtok написал : Прошу оценить работы слесаря.

Это сейчас какой то тренд ставить фильтры вверх ногами и подключаться счётчики гибкой подводкой?

Так фильтры меньше забиваются? Или там сеточки внутри нет? Какой сакральный смысл такой установки фильтров, может нормы, правила установки косых фильтров поменялись и гравитация уже не та/не туда.

А с гибкой подводкой давление в системе не упало? Гибкая подводка снабжена ушками на гайках для пломбировки? Вероятно данная конструкция предусматривает быстрое перекручивания на бесплатный водопровод мимо кассы.

Lirtok написал : Непонятно зачем он оставил редуктор и гибкую проводку до счетчиков установленных строителями.

Ну если строители делают такие чудеса, лучше не трогать, ведь они по нормам работают!?!

Lirtok написал : и на мой взгляд не аккуратная пайка.

Велика вероятность зауженного сечения в местах пайки, хотя это уже не так критично после заужения на входе в гибкой подводке.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

22.08.2013 в 01:16:57

Lirtok написал : Пока дело не зашло слишком далеко и есть возможность отказаться.

Желательно, мягко говоря - потопы сегодня дорого обходятся. Однако бюджет придётся несколько увеличить.

Lirtok написал : Непонятно зачем он оставил редуктор и гибкую проводку до счетчиков установленных строителями.

Наверно потому, что вы за это не заплатили...

ser000 написал : Это сейчас какой то тренд ставить фильтры вверх ногами и подключаться счётчики гибкой подводкой?

Так давно делают в ДСК1. Только здесь бугатти вместо вентилей - прогресс :)

0

in my humble opinion

Lirtok
Lirtok
Новичок

Регистрация: 21.08.2013

Балашиха

Сообщений: 9

22.08.2013 в 01:34:46

Бугатти мои и спрямление стояка сделано местным сантехником (обслуживающей организации). Коллекторная разводка труб ГВС, ХВС- 25т.р. -это мало? Работы включают разводку на ванну, раковину, ПС, унитаз и стиралку в условиях санузла размером 1.7x1.7 с туалетом 1.2x0.86. Причем 3 точки в непосредственной близости от стояка, а трасса до ПС и стиралки в большей своей части не требует штробления. Счетчики пока не используются, плачу по нормативам. Собирался сделать ремонт и перейти на оплату по счетчикам.

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16823

22.08.2013 в 01:57:34

Lirtok, все плохо. Цена за работы низкая конечно, однако качество этих работ еще ниже.

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

22.08.2013 в 01:58:41

Lirtok написал : Бугатти мои и спрямление стояка сделано местным сантехником (обслуживающей организации)

Т.е. стояли вентили? :) Спрямление стояка лучше бы сделать на сварке, а не на резьбе - дом новый, сверху или снизу крутанут стояк и сгон потечёт, а вы всё это дело уже зашьёте и доступа может и не быть.

Lirtok написал : Коллекторная разводка труб ГВС, ХВС- 25т.р. -это мало

Это немало. За такую работу особенно, с копеечным материалом и нарушением всего и вся...

0

in my humble opinion

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.08.2013 в 08:50:04

Lirtok, Как уже сказали - всё плохо :(

0
Lirtok
Lirtok
Новичок

Регистрация: 21.08.2013

Балашиха

Сообщений: 9

22.08.2013 в 15:17:54

Спасибо всем откликнувшимся! "Мастера" отправил гулять. Вечером внимательно изучил накладную и обнаружил среди прочего такую позицию [футорка 1 1/4"-1"]. На вопрос: "Зачем?" "Мастер" ответил, что собирался использовать для перехода с "бугатти" на американку. Спрашиваю у него размер трубы стояка (и шарового крана на ПС). Говорит 1 1/4". Честно говоря, мне стало не по себе.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу