Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.09.2013 в 13:06:30

#4016611

kanmaster написал : это ВАД2. Вводной автомат - 100А.

Именно так. Диф С20А/100мА S(селективное), а на вводе рубильник с максимальным током 100А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.09.2013 в 13:11:56

#4016619

EV.SA написал : Это понятно ,но везде называют как УЗО

Его называют УЗО-ВАД - Устройство Защитного Отключения - Выключатель Автоматический Дифференцирующий, и на сайте тоже.

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 13:17:00

#4016625

EV.SA написал : Это она сейчас 2х фазная ,вдруг с полки упадет что ;) а таких же уже не будет в продаже .Или появится возможность заменить ВАД на более мощное Поэтому лучше "перебздеть" (с учетом раздолбайства и соблюдением сечений жилы производителями)и проложить 5*4 мм2 ,от 4*4мм2 разница не большая

Под 5 на 4 какую гофру купить? 25-ю?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.09.2013 в 13:21:08

#4016632

kanmaster написал : Под 5 на 4 какую гофру купить? 25-ю?

Да. Вот только для ВВГ зачем гофру???? Вы его где "гнать" будете??? Открыто??? В полу????

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 13:24:52

#4016639

DED@ПВО написал : Да. Вот только для ВВГ зачем гофру???? Вы его где "гнать" будете??? Открыто??? В полу????

Я хотел купить NYM 5 на 4. Гнать придется по потолку, посему - в гофре. Я читал что открытая проводка NYMа запрещена - либо в штукатурку, либо в гофру. А вы советуете ВВГ 5 на 4? Допускается ли его гнать "открыто"?

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.09.2013 в 13:27:31

#4016643

kanmaster написал : А вы советуете ВВГ 5 на 4?

Без разницы. ВВГ открыто? Можно, если только черный цвет гармонию не испортит.....

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 13:30:24

#4016647

DED@ПВО написал : Без разницы. ВВГ открыто? Можно, если только черный цвет гармонию не испортит.....

Да ниче он не испортит ) Там кусок 3 метра в штукатурку, потом он выходит на потолок и идет себе спокойненько по потолку на кухню. На потолке - гипсокартоновый потолок, он как раз "за ним" будет. А далее он спускается за стояком отопления, который будет также гипсокартоновым коробом закрыт

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 13:34:07

#4016651

kanmaster написал : Под 5 на 4 какую гофру купить? 25-ю?

NYM в 20 гофру можно ввг -не знаю ,стараюсь не работать с этим видом кабеля

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.09.2013 в 13:37:14

#4016656

kanmaster написал : На потолке - гипсокартоновый потолок, он как раз "за ним" будет. А далее он спускается за стояком отопления, который будет также гипсокартоновым коробом закрыт

Если так - другое дело.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 13:40:29

#4016658

DED@ПВО написал : Можно, если только черный цвет гармонию не испортит.....

И не вредная УК ,есть такие ,которые (незаконно) требуют подписи представителя УК .Акты скрытых работ в т ч и по электрике .Кабель по потолку без гофры они не любят....

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.09.2013 в 14:06:56

#4016688

EV.SA написал : ввг -не знаю ,стараюсь не работать с этим видом кабеля

В некоторых местечках альтернативы ВВГнг-LS нет, NYM там уже не прокатывает... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 14:21:45

#4016713

sergey_sav написал : В некоторых местечках альтернативы ВВГнг-LS нет

В смысле характеристик?

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.09.2013 в 14:27:05

#4016727

EV.SA написал : В смысле характеристик?

нормативы требуют индексов нг(A)-LS, значит вынь, да положь!

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

09.09.2013 в 14:29:22

#4016731

EV.SA написал : В смысле характеристик?

В том смысле, что NYM не имеет ни одного из указанных индексов, а посему и не может служить альтернативой ВВГнгLS... хоть Вы всё равно им не работаете. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

09.09.2013 в 15:09:23

#4016785

sergey_sav написал : что NYM не имеет ни одного из указанных индексов

Это отдельная тема (есть и на этом форуме) Приемщики из УК не выставляли это как требование ,смотрели наличие гофры ПВХ ,КУП и номиналы вводных автоматов.В офисном здании Инженер строго заострял внимание на применении кабеля нгЛС ,да и то ,только потому ,что бы прикрыть свой зад перед контролирующими органами .А их хлебом не корми .....

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

09.09.2013 в 22:19:12

#4017579

Не очень понимаю при чем тут УК. Я - собственник, купил. Все что я делаю - на свой страх и риск, ответственность нести в любом случае мне.

Видели бы вы, какие у нас жители... Четвертушку подоконную балкона снести - не вопрос, трубы канализации заштробить в несущие стены - легко, снести порожек - можно! Щиток врезать заподлицо - тоже делай, арматуру резать - а что такого?

Приз дебила выиграл один товарищ. На 3-м этаже с балкона пробил стену чтобы через балкон на кухню заходить. А дело- административное. А этаж - 3-й. Вот так...

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

11.09.2013 в 10:08:18

#4020144

Купил вчера в итоге NYM 5 на 2.5

Других просто в Леруа Не было - ни 4 на 4, ни 5 на 4. Проложу его для варочной

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

10.01.2014 в 12:35:58

#4279705

Уважаемые мастера! В продолжении темы посмотрите пожалуйста, насколько грамотно я разнес нагрузку по 3 фазам и посчитал суммарную мощность приборов? Р - обозначает розетки. Если под Р не подписана мощность - значит она незначительная. Инд. - индукционная варочная панель, 2-х фазная Чуть позже скину схему щитка, сейчас рисую

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.01.2014 в 12:39:33

#4279709

kanmaster написал : Чуть позже скину схему щитка, сейчас рисую

При трехфазном вводе плиту ИМХО лучше все-таки на 3 фазы подключить

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.01.2014 в 12:40:26

#4279712

Вроде нормально :) Только кондей не потребляет 3,5кВт (максимум 1кВт) И света на 2,2кВт не наберёте

0
Аватар пользователя
kanmaster

Местный

Регистрация: 24.04.2013

Москва

Сообщений: 86

10.01.2014 в 12:57:01

#4279746

Solovey написал : При трехфазном вводе плиту ИМХО лучше все-таки на 3 фазы подключить

Варочная панель Electrolux 6540 FOK, двуфазная (4 провода - 2 фазы, ноль и земля)

Вроде нормально Только кондей не потребляет 3,5кВт (максимум 1кВт) И света на 2,2кВт не наберёте

Мощность кондея считал по какому то калькулятору, сейчас перепроверю. Света много в квартире:

Свет комната люстры (6*75) 450 Вт комната точечный 14*35 490 Вт ванна точечный 4*35 150 Вт ванна вентилятор 30 Вт коридор 8*35 280 Вт кухня люстра 3*75 225 Вт кухня вытяжка 500 Вт

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.01.2014 в 13:12:14

#4279776

kanmaster написал : Мощность кондея считал по какому то калькулятору, сейчас перепроверю.

Считайте не тепловую, а потребляемую мощность

kanmaster написал : Свет комната люстры (6*75) 450 Вт комната точечный 14*35 490 Вт ванна точечный 4*35 150 Вт ванна вентилятор 30 Вт коридор 8*35 280 Вт кухня люстра 3*75 225 Вт кухня вытяжка 500 Вт

Пора уходить с ЛН ;)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.01.2014 в 23:40:40

#4281541

ksiman написал : И света на 2,2 кВт не наберёте

Не надо недооценивать наших людей,они всё могут :p Я уже где-то в какой-то теме писал про квартиру-спарку где света на 5 кВт установлено,а в среднем трёхкомнатная - около 2 кВт установлено.Я понимаю что всё вместе постоянно не горит.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.01.2014 в 23:42:29

#4281552

ksiman написал : Пора уходить с ЛН

А с галогенок?Цоколь G9,G4,r7s ...

0

И это пройдёт ...