artemiuz
artemiuz
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 14:48:22

Во время грозы молния ударила либо в редуктор на скважине (на фото), либо рядом в землю. Расплавилась сетка на насосе (глубина 30м, скважина - металлическая труба). На фото видны повреждения, также выгорело (в буквальном смысле) реле включения/выключения насоса, установленное в доме. Перед ним был автомат - его вышибло, дальше в дом не пошло.

Дом в 3 метрах от этой скважины, заземления и громозащиты нет.

Можно ли установить какой-нибудь шест или уголок/полосу/трубу возле насоса для приема удара молнии? Если да, то как правильно это сделать, чтобы не допустить перехода разряда на рядом стоящий дом?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

23.08.2013 в 14:58:44

artemiuz

Иметь идеальный естественный заземлитель (металлическую обсадную трубу скважины) и не использовать его для заземления (повторного или нет) - странно. Тем более надо использовать его для молниезащиты - молния путь всё равно найдёт (в этот раз нашла такой).

0
artemiuz
artemiuz
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 15:03:09

ВТБ! написал : artemiuzТем более надо использовать его для молниезащиты - молния путь всё равно найдёт (в этот раз нашла такой).

А это не приведет к постоянному сгоранию насоса и проводки от насоса до ближайшего автомата? - этот сценарий и случился же

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

23.08.2013 в 15:09:09

artemiuz

Зачем молнии такие "тонкие" проводники, ;) если Вы предложите ей "толстые" проводники заземления от молниеприёмника к обсадной трубе и от обсадной трубы к шине PE во вводном устройстве?

Впрочем, после прямого удара молнии отсутствие жертв и пожара - уже праздник.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2013 в 15:11:20

artemiuz написал : А это не приведет к постоянному сгоранию насоса и проводки от насоса до ближайшего автомата?

а с чего? Вы путь стекания электрического заряда нарисуйте и подумайте. Если заземлиться на обсадную трубу, то ток и потечёт по этому пути (через заземляющий проводник на заземление), а не через электропроводку на естественнозаземлённую трубу

0
artemiuz
artemiuz
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 15:14:07

Спасибо за идею :) будет ли достаточно посадить на пару анкерных болтов металлический трос, а трос поднять на 1-2 метра рядом со скважиной с помощью еще одной трубы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

23.08.2013 в 15:18:10

artemiuz

Делайте полноценную молниезащиту "по книжке", пока ничего нехорошего не произошло.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

23.08.2013 в 15:19:15

artemiuz написал : будет ли достаточно посадить на пару анкерных болтов металлический трос, а трос поднять на 1-2 метра рядом со скважиной с помощью еще одной трубы?

этим вы защитите небольшой участок в радиусе вокруг скважины, а электропроводка в доме и сам дом останется без защиты. Дом защищать не планируете от прямого удара молнии и от заноса потенциала по проводам при наводках от непрямого удара молнии?

0
artemiuz
artemiuz
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 15:37:45

Все понятно. Спасибо за советы! Видимо, буду заказывать проект и заземление

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.08.2013 в 15:50:58

artemiuz, заземлитель у вас уже есть - осталось само заземление сделать + молниеприемник. К сожалению, не все проекты одинаково полезны

0
artemiuz
artemiuz
Новичок

Регистрация: 27.02.2013

Москва

Сообщений: 20

23.08.2013 в 16:06:59

andrewkhv написал : artemiuz, заземлитель у вас уже есть - осталось само заземление сделать + молниеприемник. К сожалению, не все проекты одинаково полезны

Да, понимаю. Но сам браться за это не буду, не тот профиль :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.