17.06.2015 в 13:35:53
Да, люблю понадежнее :) Да и купить гильзы клауковского стандарта мне в Москве проще чем DIN.
17.06.2015 в 14:53:28
Ruba написал : Про какие гильзы идет речь?
Сниму замеры, отпишу. Но у меня старая версия матриц "точка".
Ruba написал : Пока нет картинки - можно что угодно гадать
Возможно.
Ruba написал : Просто у Вас есть обжимка Книпекс, которой Вы можете (с Ваших слов) "легко" расплющить гильзу от Клауке на 10кв.мм. А у Andrew Nik есть эти гильзы.
На слово уже никак?
in my humble opinion
17.06.2015 в 14:56:16
Kvost, можно вас попросить померить диаметр матрицы на 10 мм2 у ваших 97 52 13?
17.06.2015 в 15:05:45
Andre1C, Сделаю.
in my humble opinion
17.06.2015 в 15:06:40
Kvost написал : Сниму замеры, отпишу. Но у меня старая версия матриц "точка".
Я думаю, что радиус закругления "чашки" матрицы одинаковый должен быть. В идеале нужно померить не штангелем, а какие-нибудь кругляки типа сверел с шагом 0,1 мм поприкладывать в круглую часть. Тогда будет супер вообще. Будем точно размеры знать.
Kvost написал : На слово уже никак?
Верю, но не до конца. Особенно с учетом того, что Andrew Nik прессует гильзы 22R от Клауке, а они по наружному диаметру 7мм и вообще в Книпекс не должны лезть. При наполнении их на номинал (10кв.мм) их должно защипывать по краям, даже если продавить получится. А то, что тонкостенные гильзы по DIN (диаметром 6мм) можно заплющить Книпексом - я нисколько не сомневаюсь. В общем, надеюсь, мы узнаем правильные размеры Книпекса. Хотя бы старого образца. Надо пытать представителя в соответствующей ветке - пускай тоже размеры дают или на измерение дают.
17.06.2015 в 15:29:46
Ruba написал : они по наружному диаметру 7мм и вообще в Книпекс не должны лезть.
Скорее всего, там 6 с копейками для десятки.
Ruba написал : Надо пытать представителя в соответствующей ветке - пускай тоже размеры дают или на измерение дают.
Это другое дело.
in my humble opinion
17.06.2015 в 15:45:47
Kvost написал : Скорее всего, там 6 с копейками для десятки.
Написано, на сайте Книпекса, что DIN 46341 должны обжимать, а это 6,7мм в диаметре.
Вот у Клауке гильзы такие (в соседней ветке писал)
Kvost написал : Это другое дело.
Что-то сомневаюсь я, что представитель нам поможет. Скорее сам доеду до магазинов и все померяю.
17.06.2015 в 16:51:48
Ruba написал : Скорее сам доеду до магазинов и все померяю.
А смысл, если вопрос диаметров снят? С гильзами по DIN46341 и мои работают. Нашёл у себя 6мм2 гильзу - внешний 5,6мм, а подходит она как влитая.
in my humble opinion
17.06.2015 в 16:59:07
Ruba написал : все померяю.
Рубен, точки измерения, ширина между нижними зубцами , должны совпадать с диаметром гильзы и плюс-минус , сколько допустимо ?
17.06.2015 в 17:05:41
Ruba написал : Скорее сам доеду до магазинов и все померяю.
Смотрю, гильзы Хаупа
dokar написал : сколько допустимо ?
По DIN46341 заходят без зазора. При этом новая версия предполагает жать 6мм2 как в ячейке 4-6, так и 6-10. Старая версия жала 4-6 и 10, несмотря на то, что гильзы имеют существенно разные диаметры и этот вопрос в описании не раскрывается. Такое ощущение, что метод тыка - наше все.
in my humble opinion
17.06.2015 в 17:29:39
Kvost написал : А смысл, если вопрос диаметров снят? С гильзами по DIN46341 и мои работают.
Нашёл у себя 6мм2 гильзу - внешний 5,6мм, а подходит она как влитая.
Ничего не понял. Что значит вопрос снят? Куда чего подходит как влитая? В какое гнездо? 6кв.мм как раз не показатель - там могут быть совпадения наружных диаметров разных стандартов. Нужно точно гдездо на 10кв.мм и гильзу соответствующую мерить. Вечером попробую на сайте Клауке все посмотреть и для размеров 6, 10, 16 кв.мм все в табличку попробовать свести, а то уже голова кругом идет от этого многообразия.
17.06.2015 в 17:37:37
Kvost написал : При этом новая версия предполагает жать 6мм2 как в ячейке 4-6, так и 6-10. Старая версия жала 4-6 и 10, несмотря на то, что гильзы имеют существенно разные диаметры и этот вопрос в описании не раскрывается. Такое ощущение, что метод тыка - наше все.
Вот тут согласен на 100%. Но ведь так не должно быть. Хотя, если посмотреть с точки зрения того, что в реальной действительности провода одного и то же якобы номинала имеют совершенно разный диаметр по сечению - наверное метод тыка - самый правильный. Хотя, недожим все-таки хуже чем пережим, ПМСМ. Andrew Nik сейчас подтянется и начнет нам про недостаточную газонепроницаемость контакта писать при неправильном соотношении инструмента/провода/гильзы. :cool:
17.06.2015 в 17:38:42
Ruba написал : Что значит вопрос снят?
Мы вроде нашли коллективно табличные данные гильз нескольких кпроизводителей по этому стандарту. Из них я понял, что точность в 1/10мм не критична. И это как минимум.
Ruba написал : В какое гнездо?
6мм2 по DIN46341 в гнездо 4-6мм2 старой версии. Я как-то упустил, что оно 4-6, а не только 6.
Ruba написал : Нужно точно гдездо на 10кв.мм и гильзу соответствующую мерить.
Мерить надо гильзу, причем разных производителей. Гнездо штангелем до десятки не измерить - оно не круглое, а калибров у меня нет.
in my humble opinion
17.06.2015 в 17:42:37
Kvost написал : 6мм2 по DIN46341 в гнездо 4-6мм2 старой версии. Я как-то упустил, что оно 4-6, а не только 6.
Мерить надо гильзу, причем разных производителей. Гнездо штангелем до десятки не измерить - оно не круглое, а калибров у меня нет.
Вот поэтому, Andrew Nik и остановился на одном производителе и клещей и, главное, гильз, которые реально в Москве продаются. Сверла с шагом 0,1 вместо калибров вполне сойдут, если они конечно есть в таком ассортименте.
17.06.2015 в 17:45:40
in my humble opinion
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу