vitex73 написал :
Вейсил,
К=t1-t2|t3-t2 , где
1- температура притока на входе в помещение
2-температура притока на входе в теплообменник с улицы(наружная)
3-температура воздуха на входе в теплообменник из помещения(внутренняя)
Таким образом, в Вашем случае, коэффициент рекуперации колеблется от 81% до 84%..
Не очень верится в подобное..
Вейсил написал :
В результате КПД получился 76%...Все равно кпд достаточно высокий. Могу только предположить, что указанная формула не учитывает изменения влажности воздуха. На приложенном фото видно, что влажность в комнате 53%, а воздух снаружи имеет влажность 29%. По идее влажный воздух более энергоемкий чем сухой воздух, а формула учитывает только температуры. Какие Ваши соображения на этот счёт?
В формуле для КПД подразумевается, что расходы притока и вытяжки через теплообменник равны количественно. У Вас возможен дисбаланс, превышение вытяжки над притоком, что дает ощушение повышенного КПД по этой формуле.